Yuri_A
Yuri_A
Новичок

Регистрация: 05.05.2014

Москва

Сообщений: 64

10.04.2015 в 19:17:14

ksiman написал : самое интересное - как УЗМ общается с программой. Тут видимо пришлось немало потрудиться...

...воткнуть четыре... нет, три проводка... А если серьёзно — программно-управляемый источник синусоидального переменного напряжения частотой 50 Гц вызывает уважение. Если, конечно, он там на самом деле синусоидальный и 50 Гц.

333vs333 написал : Там вообще нет такого словосочетания.

И?..

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.04.2015 в 19:38:59

Yuri_A написал : ...воткнуть четыре... нет, три проводка...

Ну так по ним надо ещё до мозгов достучаться (например для автоматической калибровки) :)

0
Yuri_A
Yuri_A
Новичок

Регистрация: 05.05.2014

Москва

Сообщений: 64

10.04.2015 в 21:08:31

ksiman написал : например для автоматической калибровки

Ой, ну это что-то из совсем другого ценового диапазона... А самый дешёвый интерфейс в данном случае — фотодиод инфракрасный в дырочке незаметненькой, по нему любые команды внутрь УЗМ пропихнуть можно запросто. (Ой, да... сколько там за идею с производителя клянчат в соседней ветке? 10000 руб. до первого июня? Я дешевле отдам, торгуйтесь... :p)

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.04.2015 в 21:25:25

Yuri_A, в УЗМ и так на шесть ног контроллера приходится девять сигналов/команд. Куда ему ещё ИК-интерфейс цеплять? :) УЗМ "общается" с настроечным стендом по штатным силовым выводам.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.04.2015 в 21:33:40

Yuri_A написал :

Ой, ну это что-то из совсем другого ценового диапазона...

Однако в УЗМ её производят

0
Yuri_A
Yuri_A
Новичок

Регистрация: 05.05.2014

Москва

Сообщений: 64

10.04.2015 в 21:51:22

Kamikaze написал : Куда ему ещё ИК-интерфейс цеплять?

Я своим студентам иногда задачку на засыпку предлагаю: пять кнопок подключить к двум ногам контроллера. Не к аналоговым, к дискретным, нолик-единица. Иногда (редко, правда) они даже решить её умудряются.

Kamikaze написал : УЗМ "общается" с настроечным стендом по штатным силовым выводам.

Круто. Но довольно просто. Гирлянда из DS18B20, вон, по двум проводочкам умеет и питаться, и разговаривать, и разбираться с соседями даже. Впрочем, если ему и прошивку можно менять через силовые провода, я всё же сниму шляпу. В своих изделиях я такое себе ещё не позволял.

0
mastak
mastak
Эксперт

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

10.04.2015 в 22:22:41

Yuri_A написал : Впрочем, если ему и прошивку можно менять через силовые провода, я всё же сниму шляпу.

Оставайтесь в шляпе - нельзя.

Yuri_A написал : А если серьёзно — программно-управляемый источник синусоидального переменного напряжения частотой 50 Гц вызывает уважение. Если, конечно, он там на самом деле синусоидальный и 50 Гц.

От 1 до 1000Гц, и на самом деле синусоидальный, с погрешностью менее 100мВ - отечественная разработка Ретом-61 http://www.dynamics.com.ru/production/retom-61/, хоть и похож на импортный (например Омикрон-256)

0
iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

11.04.2015 в 13:55:41

Kamikaze написал : УЗМ "общается" с настроечным стендом по штатным силовым выводам.

и всё "общение" - это подача на вход напряжений разного уровня и замер состояния/скорости срабатывания контактов реле

0
iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

11.04.2015 в 14:00:51

Yuri_A написал : Круто. Но довольно просто. Гирлянда из DS18B20, вон, по двум проводочкам умеет и питаться, и разговаривать, и разбираться с соседями даже.

а ничего что 1Wire работает на низковольтной униполярной ( до DC 5.5В ) линии , а в силовой проводке с учетом назначения УЗМ может быть до ~440V, не считая импульсных выбросов ? для серьезного обмена нужен либо PLC модем, либо беспроводная связь

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.04.2015 в 14:02:14

iale написал : и всё "общение" - это подача на вход напряжений разного уровня и замер состояния/скорости срабатывания контактов реле

Нет, это не всё :)

0
BigHarry
BigHarry
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

11.04.2015 в 14:51:26

mastak написал : Это дествительно одно из ранних наших УЗМ, - не позднее середины 2010 года выпуска... В одной из партий были перепутаны варисторы

Заменит-ли Меандр прибор, если окажется что он был из этой партии? Гарантия-то уже давно кончилась, но с другой стороны - это вроде как брак производителя. Просто в том 2010 году как раз ставил нескольким клиентам УЗМ-ки, придется теперь всем сделать ревизию, а то вдруг такое же случится - и не факт, что до пожара не дойдет, у многих в щитах уже тонна пыли давно скопилась. В принципе, конечно, можно тупо выдрать большой варистор если менять откажутся, да его и так придется выдирать - иначе номинал варистора не разглядеть...