Анатолич написал:
На выходных разберу, сфоткую. Кстати а в свежих 51М, такая же схемотехника или что то изменено?
Изменена схема БПСН: http://cs-cs.net/ksiman-meandr-uzm-51m. Хотя для надёжной работы старого варианта достаточно просто заменить балластный кондёр на имеющий высокую временную стабильность ёмкости.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
УЗМ-ка ещё тех времён, когда последовательно с балластным конденсатором ставили не только классический токоограничительный/защитный резистор, но и дроссель.
По-прежнему главный подозреваемый - "жёлтенький" кондёр 0,15мкФ типа Х2.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
ЕМНИП, по моим экспериментам ёмкость 0,1мкФ - это минимальная ёмкость, при которой мой экземпляр УЗМ работает так, как ему полагается, во всём диапазоне напряжений. Но чтобы наверняка (у других экземпляров УЗМ может быть чуть больше собственное потребление "КРЕНки", чуть больше собственная утечка у "электролитов" и т.п.) - лучше всё же найти кондёр на 0,15-0,22 мкФ.
п.с.: https://www.chipdip.ru/product/b32922-c3224-k
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
ЕМНИП, по моим экспериментам ёмкость 0,1мкФ - это минимальная ёмкость, при которой мой экземпляр УЗМ работает так, как ему полагается, во всём диапазоне напряжений. Но чтобы наверняка (у других экземпляров УЗМ может быть чуть больше собственное потребление "КРЕНки", чуть больше собственная утечка у "электролитов" и т.п.) - лучше всё же найти кондёр на 0,15-0,22 мкФ.
п.с.: https://www.chipdip.ru/product/b32922-c3224-k
VAssya, 305В (переменки) - это номинал. Максимальное длительное переменки 310В, максимальное длительное постоянки 630В (а обычные плёночные на 630В широко применяются в качестве балластных в РН), двухсекундное испытательное 2121кВ. Плюс в РН кондёр защищён от имп. помех последовательным резистором (а у УЗМ это, ЕМНИП, аж 1кОм против обычных нескольких десятков Ом), плюс в УЗМ напряжение на стабилтронах за мостом составляет 30В и в первом приближении на столько же уменьшается напряжение на балластном кондёре. Так что для длительной работы при 220-240В и непродолжиельной при аварийном до 400В, на мой взгляд - нормально.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Анатолич написал:
На выходных разберу, сфоткую. Кстати а в свежих 51М, такая же схемотехника или что то изменено?
Изменена схема БПСН: http://cs-cs.net/ksiman-meandr-uzm-51m. Хотя для надёжной работы старого варианта достаточно просто заменить балластный кондёр на имеющий высокую временную стабильность ёмкости.
Kamikaze, заметим что старый имел мостовой выпрямитель, что не очень хорошо при примении в трёхфазных сетях.
matagros написал:
В один момент перестал проводить напругу ((
Т.е. некоторое время работал или сразу после подключения не завелся?
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.