26.03.2015 в 13:44:12
AlexeyL написал : А расскажите подробнее, пожалуйста. Что за "земля в щитке" в 1995 году, при двухпроводке в квартире?
Хорошая земля - шина по стояку. Сечения на 160 квадратов стали. Сквозная, на весь подъезд до подвала. Да, а в квартиры - двухпроводка, да еще люминием. Правда, на сегодня люмень остался в 10% квартир, не более. Дом сдавался в две очереди - первые два подъезда в 1995 году, остальные в 1997 году. Электрику монтировало ОАО "Юго-восток-электромонтаж". В этом доме непродолжительное время жил наш бывший губернатор.
15.04.2019 в 14:34:57
Vladimir_Vas написал:
AlexeyL написал : Вам дали трёхпроводку на вводе в квартиру.
Не, в квартире была двухпроводка с люминием. Все демонтировал и сделал трехпроводку давно - 20 лет назад. В щитке земля уже тогда была. А в своем доме все делал сам, как, собственно, и построил дом сам.
AlexeyL написал : К сожалению, у автора вопроса такой халявы нет.
А он смотрел, думаете? Я так не уверен в этом. Парадигма жизни у него другая... помните как у Жванецкого: "невзирая на погодные условия" - "Это значит идет дождь, а мы на него не взираем" :)
Vladimir_Vas, ну, могу ответить как человек, который смотрел... 5этажное наследие советов, TN-C, никакой земли в помине нет, как и этажных щитков (есть ямка в стене, крышкой накрытая) и этажных автоматов. Капремонт дома запланирован через 22 года. Так что набрел на тему, ища те же ответы - занулять и рисковать, или сделать возможность отключения розеток "мокрых" потребителей.
15.04.2019 в 15:10:41
Windmaster.38 написал: TN-C, никакой земли в помине нет,
Извините, но это оксююморон. Сочетание несочетаемого. Термин "TN-C" прямо и однозначно означает, что нейтральный проводник одновременно является и "землёй". Вы, пожалуйста, определитесь - какая половина фразы у Вас соответствует реальности. Либо первая, либо вторая, но не обе вместе.
15.04.2019 в 17:13:34
AlexeyL написал:
Windmaster.38 написал: TN-C, никакой земли в помине нет,
Извините, но это оксююморон. Сочетание несочетаемого. Термин "TN-C" прямо и однозначно означает, что нейтральный проводник одновременно является и "землёй". Вы, пожалуйста, определитесь - какая половина фразы у Вас соответствует реальности. Либо первая, либо вторая, но не обе вместе.
AlexeyL, Ну что уж вы так к словам то цепляетесь.. :) Тут ведь не профессионалы.. Человек всего лишь хотел сказать, что отсутствует проводник РЕ.. а вы его сразу "сочетание несочетаемого".. ;)
15.04.2019 в 17:25:18
Ixtim написал: Человек всего лишь хотел сказать, что отсутствует проводник РЕ..
К сожалению, оно не так безобидно. Рассказ про то, что в двухпроводке УЗО запрещено и работать не будет, "потому что это система TN-C", я слышал не один раз. В том числе от преподавателя на курсах электробезопасности. И хрен что с этой шизофазией сделаешь.
17.04.2019 в 12:05:18
AlexeyL написал: в двухпроводке УЗО запрещено и работать не будет
Отлично работают, даже не одно, а 3 штуки + реле напряжения.
17.04.2019 в 12:55:47
MEGAMASTER, Вы только читаете не вникая в смысл высказывания или просто берёте из текста, то что Вам нужно?
AlexeyL написал: Рассказ про то, что в двухпроводке УЗО запрещено и работать не будет, "потому что это система TN-C", я слышал не один раз. В том числе от преподавателя на курсах электробезопасности. И хрен что с этой шизофазией сделаешь.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу