ebf написал :
Кем принято и где?Где сказано что 16 а нельзя ставить на 1,5 медь.Можете показать
Очередной форумный тролль что ли??? ;)
Sadev написал :
кабель будет ВВГнг(А)-LS скорее всего от "Севкабель", о нем вроде нормальные отзывы
Последний негативный отзыв о "плачущем NYMе" был как-раз о Севкабеле в этом году. Если я ничего не путаю - ранее Севкабель, это завод в Питере с высоким качеством продукции. На сегодняшний день, Севкабель - это группа компаний, которые объединили под своим брендом еще и кучу мелких заводов... Эх, не тот нынче Севкабель... (Или надо разбираться, на каком же точно заводе выпущен кабель на котором этикетка Севкабель наклеена)
Solovey написал :
Очередной форумный тролль что ли??? ;)
Последний негативный отзыв о "плачущем NYMе" был как-раз о Севкабеле в этом году. Если я ничего не путаю - ранее Севкабель, это завод в Питере с высоким качеством продукции. На сегодняшний день, Севкабель - это группа компаний, которые объединили под своим брендом еще и кучу мелких заводов... Эх, не тот нынче Севкабель... (Или надо разбираться, на каком же точно заводе выпущен кабель на котором этикетка Севкабель наклеена)
ebf написал :
Кем принято и где?Где сказано что 16 а нельзя ставить на 1,5 медь.Можете показать
если не секрет, вы сейчас кого и в чем пытаетесь убедить/переубедить? разница в цене между 10А и 16А АВ, несколько десятков рублей, о чем спорить? и megrad, сказал о кабеле, а вы перескочили зачем то на АВ.
Sadev написал :
если не секрет, вы сейчас кого и в чем пытаетесь убедить/переубедить? разница в цене между 10А и 16А АВ, несколько десятков рублей, о чем спорить? и megrad, сказал о кабеле, а вы перескочили зачем то на АВ.
Да вы правы.Пустое.Просто когда,будете выбирать кабель,обратите внимание на его данные по сечению и амперам,на которые он рассчитан. ссылка выше Кольчугино
ebf написал :
Да вы правы.Пустое.Просто когда,будете выбирать кабель,обратите внимание на его данные по сечению и амперам,на которые он рассчитан. ссылка выше Кольчугино
На основании требований ПУЭ, таблица 1.3.4., групповые розеточные линии, проложенные кабелем сечением жил проводников 1,5 мм2, должны быть защищены автоматическим выключателем номиналом не более 10 А. ebfЯ так понимаю Вы за экономию .
В таблице написано, что допустимый ток для тёхжильного кабеля 15А. При чём тут Ваши расчёты.
Давайте определимся есть провод и есть кабель, в зависимости от способа прокладки и количества жил
предельны ток будет разный. Вы с этим согласны? Чтобы не убить кабель закладывают запас прочности и
автомат, чтобы сработал раньше, чем достигнут предельный ток.
Желаете перегруз на жилах , выполните разводку шинами, их очень трудно сжечь.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.