Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.04.2015 в 12:38:40

007 написал : Кстати, попадались мне тут подобные схемы, делают и так. Но когда сам схему делал, забыл про это, пока avmal не указал на незащищенность УЗО.

Рад за вас;Как то так Во избежание повреждения УЗО вследствие короткого замыкания на стороне потребителя, на стороне питания они защищаются устройствами защиты от короткого замыкания (дублирующая защита).

Таблица показывает устойчивость к короткому замыканию устройств защитного отключения в сочетании с предварительно устанавливаемыми предохранителями Вы это как понимаете? Ладно вам жить во всём этом

0
007
007
Новичок

Регистрация: 19.03.2015

Москва

Сообщений: 77

17.04.2015 в 12:54:50

ebf написал : Таблица показывает устойчивость к короткому замыканию устройств защитного отключения в сочетании с предварительно устанавливаемыми предохранителями Вы это как понимаете?

Пока понял из вышенаписанного только, что УЗО все таки защищаются устройствами защиты от КЗ...Но про какую таблицу речь?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.04.2015 в 13:05:31

007 написал : УЗО все таки защищаются устройствами защиты от КЗ...Но про какую таблицу речь?

Защищаются автоматом перед УЗО,а таблица.Понимаете я когда начал делать электрику в доме,первым делом выбрал производителя пл тем характеристикам,что мне были нужны,после я изучил все техданные этого производителя,совместимость,требования к установке и тд.Вы же пошли простым путём,только может сложиться так,что когда возьмёте конкретного производителя ваша система рухнет или придётся что то переделывать.Поэтому я и говорю вам жить во всём этом,а ни тем кто вам тут советует. Еще простой вопрос у вас на вводе 63А :а сколько у ваших соседей на площадке ,выше и ниже этажом

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

17.04.2015 в 13:38:16

ebf написал : Вам не кажется ,что совет поставить под УЗО 25А АВ25А и следом два Ав16А страноватым?

  • мне это кажется недопустимым, а странноватым мне кажется смешивание под одним УЗО потребителей из помещений разных категорий.

ebf написал : не путайте институт и конторки

  • я не путаю, но давайте исходить из реальности - с ТС, проектные институты связываться не будут.

007 написал : Но про какую таблицу речь?

  • в каталогах производителей. ИМХО, не стоит заморачиваться. Спалить УЗО SE (защищенное ВА) - в квартирных условиях - не реально, у Вас просто не будет таких токов, при КЗ.
0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.04.2015 в 13:48:00

Alarm написал : мне это кажется недопустимым

Тогда зачем вы советуете ему ув.Solovey,который вчера бурно этому аплодировал и ещё другим советовал этому учиться.Институт точно не свяжется,но лично в отделе могут помочь

0
007
007
Новичок

Регистрация: 19.03.2015

Москва

Сообщений: 77

17.04.2015 в 13:58:48

ebf написал : Еще простой вопрос у вас на вводе 63А :а сколько у ваших соседей на площадке ,выше и ниже этажом

Без понятия. Попробую завтра узнать.

Alarm написал :

  • в каталогах производителей. ИМХО, не стоит заморачиваться. Спалить УЗО SE (защищенное ВА) - в квартирных условиях - не реально, у Вас просто не будет таких токов, при КЗ.

Да просто там сообщение так написано, как будто что-то пропущено. Вот и подумал, что про таблицу написали, а вставить её забыли в сообщение.

0
007
007
Новичок

Регистрация: 19.03.2015

Москва

Сообщений: 77

17.04.2015 в 14:24:48

Вариант просто "на посмотреть":)...Основной пока исходная точка avmal_1.jpg из сообщения №218.

Знаю, что УЗО "Санузел" здесь всем не понравится и отдельное УЗО "ВП + ДШ", которое, кстати, сделал как возможный вариант из экономических соображений (УЗО и два ВА весомо дешевле, чем Диф.(ВП) и ВА (ДШ)). Хотя надобности в этом УЗО тогда и нет, ведь можно было ВП в УЗО "Розетки" воткнуть. Поэтому и "на посмотреть"...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.04.2015 в 14:28:03

007, Габлица вам помогла бы хотя бы разобраться под какими номиналами автоматов ,могут стоять УЗО и каких номиналов,очень познавательно

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.04.2015 в 14:31:50

007 написал : Поэтому и "на посмотреть"...

Вам только что ув.Alarm написал про УЗО 25А санузла(вы что не читаете)Там ещё ручки подрисовать и будет человечек:)

0
007
007
Новичок

Регистрация: 19.03.2015

Москва

Сообщений: 77

17.04.2015 в 14:38:02

ebf написал : Вам только что ув.Alarm написал про УЗО 25А санузла(вы что не читаете)Там ещё ручки подрисовать и будет человечек

Дык я ж и написал, просто на посмотреть. Как вариант не рассматриваю, наверное. А про УЗО он написал, что разные категории, какие же они разные, может все таки бойлер будет в ванной...А даже если в туалете, то располагаться там, где влажность будет повышенная скорее всего. Да и боязно мне использовать такие устройства без защиты на 10мА в ванной.

Вот, кстати, не моё, но взятое с этого форума, не найду сейчас откуда, там подобное УЗО с ВА есть.:)

UPDATE: нашел темку:) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=217124&page=13&p=4952803&viewfull=1#post4952803

0
007
007
Новичок

Регистрация: 19.03.2015

Москва

Сообщений: 77

17.04.2015 в 14:40:43

ebf написал : 007, Габлица вам помогла бы хотя бы разобраться под какими номиналами автоматов ,могут стоять УЗО и каких номиналов,очень познавательно

Ну так нет в сообщении вашем таблицы то, я про это и пишу. А если вы про файл от ABB, то его просмотрел уже. Я разве я неверное номиналы расставляю? С этим вроде бы я уже подразобрался. Поначалу да - путался. Выдумал даже УЗО на 50А 10мА, теперь самому смешно:D

0