a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

17.04.2015 в 09:17:38

Легкий написал : То идет борьба за каждый см, то на шумоизоляцию место появилось. С шумом желательно решать до воздуховода, и без разницы из пвх он или железа.

почему появилось :) хотя сейчас мне все равно придется потолки переделывать....по другому короб не проложишь

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5688

17.04.2015 в 09:40:36

Легкий написал : не сгущал бы я краски, ну какая грязь по углам? Первый раз слышу такое забавное мнение, что недостаток прямоугольных воздуховодов-это грязь по углам! :D

Видел я грязь по углам прямоугольных пластиковых воздуховодов в квартирах в центре Москвы,только это не грязь а сажа дизельного выхлопа не отфильтрованная или пропущенная забившемся и порвавшемся фильтром.на круглом воздуховоде эта же грязь в таком случае распространяется равномерно.

0
vnipi
vnipi
Резидент

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

19.04.2015 в 11:19:19

Добрый день.

Легкий написал : не сгущал бы я краски, ну какая грязь по углам? Первый раз слышу такое забавное мнение, что недостаток прямоугольных воздуховодов-это грязь по углам! :D

Один из недостатков.

С Уважением,

Добрый день!

BV написал : Будет время, сделаю фото круглого и прямоугольного пластика внутри отработавшего 1.5 года

1,5 года - это мАлый срок. Отличия будут нулевые. Возможность если будет, конечно же фото будет интересно всем.

С Уважением,

0
vnipi
vnipi
Резидент

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

19.04.2015 в 11:23:10

Добрый день!

Ким написал : Интересненько и чудненько !!! ;) :) Фото в студию !!!

Не делал я таких фото. Видеть видел грязь в прямоуголках, но посчитал, что фото этого будет мало кому интересно. На будущее сделаю фото, если такие случаи попадутся.

P. S. Ув. Ким, да и не фотограф я. :confused:

С Уважением,

0
a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

20.04.2015 в 00:14:36

а как вообще ПВХ воздуховоды чистят? и реально ли их почистить?

Господа, покритикуйте (выскажите свое мнение) по след.варианту приточки:

приточ. установка на 125мм (вход и выход). На входе шум меня не беспокпоит, т.к. будет стоять на балконе. На выходе для того, что уменьшить шум выход сделаю так: 125мм->150мм (ПВХ труба входит в квартиру из баклона)...потом под потолком делиться на 3 канала (2-а отдельных на каждую спальню, и еще один на зал + кухню). Разводка на каналы и клапана будут на круглом возудоховоде .... потом будет переход на пластик 60х204. Клапана будут стоять, чтобы управлять потоком (перекрывать)

в потолке будет или лючек или что-то типа, чтобы можно было обслуживать клапана. воздухообмен общий порядка 200-250 кубов в час. максимум 300.

альтернатия конечно приточка на 160мм (вход и выход), но боюсь проблемно мне будет нужные отверстия сделать в стенах

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5688

20.04.2015 в 01:08:27

ПВХ воздух оводы так же можно почистить как и воздух оводы Кондера в машине,включаете их на всас и подаете на вход химию в виде пара (из парогенератора)

0
a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

21.04.2015 в 21:10:49

господа...такой вопрос.... из установки идет 160 выход, которая перед самым входом в дом переходит в 125. Далее в дом входит 125а и потом сразу же разделяется на 3 канала (в каждую комнату), каждый по 125 (по каждому скорость воздуха будет вполне приемлимая до 4м\с).

Вход в дом сделан 125, т.к.возникают определенные проблемы со сверлением 160 отвестия. Как я понимаю, небольшой участок (где идет 125я труба до развления) будет иметь большую скорость (в силу 125 диаметра). А какие еще недостатки есть? (шум я смогу думаю победить дополнительного шумоизоляцией этого участка).

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5688

22.04.2015 в 13:35:16

a__l,

Любое сужение приводит к необратимой потере напора,грубо установка с производительностью 350 кубов в час после такого сужения будет выдавать 280 кубов,если Вы с этим готовы смириться,а с шумом разберетесь сами-больше ничего страшного не случится.

0
a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

22.04.2015 в 22:40:07

эх...вот в чем камень оказался :( буду думать. у меня сейчас два варианта для установки приточки Systemair TLP 160 (335кубов,160 диаметр) и SALDA VEKA 400 (400кубов, 125диам).

По шуму вроде с большего одинаковые (36Дб и 41Дб). Кто-нибудь с SALDA работал? Поставил бы TLP 160, только вот чтобы извратнутся не получится отверстие 160 сделать в стене...а пускать через 125 установку TLP 160 видимо не резон, т.к. потери будут 25% в напоре (как я понял) :(

0
Bryus
Bryus
Новичок

Регистрация: 17.04.2015

Москва

Сообщений: 36

22.04.2015 в 23:08:38

Системэйру в вопросе шума я верил бы больше, чем второй фирме. А насчет потерь напора - пусть даже 25%, на ваших расходах, и соотвественно скоростях, потери не будут оказывать критическое значение. Трасса у вас короткая намечается?

0
a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

22.04.2015 в 23:20:59

http://s020.radikal.ru/i704/1504/dd/6ce12b22f8dc.png

12.5м самый длинный участок и два поворота на нем.

в дальней маленькой квардратной комнтате буду ставить сопловый под потолком http://www.systemair.com/ru/Russia/Products/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B/c-/ajd/AJD-125-Jet-Nozzle-Diffuser-44595-ruru.aspx чтобы распередлить поток в другой (противоположный) угол комнаты

в других комнатах, буду ставить http://www.systemair.com/ru/Russia/Products/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5/sinus-g/Sinus-G-125-L-Diffuser-7006-ruru.aspx чтобы тоже распередлить поток проточного воздуха в окнам

очень надеюсь, что будут работать нормально эти диффузоры

т.к. у меня уже сделаны потолки, то нету возможности устанавливать диффузоры в правильных местах

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу