#5146860

День добрый коллеги. Подскажите пожалуйста где можно найти в СНиПах нормы приёмки полусухой стяжки? Должна ли полусухая стяжка "бухтеть" при простукивании?

Нет-не должна!

Ремонт в Москве и м.о.strong text

а где в таком случае можно найти снипы в которых прописан этот момент?

Алексей_, контактная или плавающая?
И каким боком - полусухая, или "мокрая" ?

Плавающая полусухая. укладывается на пленку.

Алексей_ написал :
Плавающая полусухая. укладывается на пленку.

По определению должна "бухтеть" - т.е. простукиваться не так как контактная.

Алексей_ написал :
Подскажите пожалуйста где можно найти в СНиПах нормы приёмки полусухой стяжки?

Нормы приемки все те же что и для обычной стяжки.

Алексей_ написал :
Должна ли полусухая стяжка "бухтеть" при простукивании?

Допускается, если тоньше 6 см. то большая вероятность что слегка бухтеть будет.

СНИП, полусухая стяжка .

Труд без искусства - Варварство!

У меня проблема. Занимаемся полусухими стяжками три года и впервые столкнулись с технадором который требует СНиПы в которых прописано про "бухтение"

Алексей_ написал :
требует СНиПы в которых прописано про "бухтение"

  • Забейте в поисковике гугла чтоль. Мне как то попадался на глаза этот снип, помню, вроде изменения есть, с 98 г вроде.
    А точно не помню, полусухая - не наш профиль

Труд без искусства - Варварство!

Весь интернет перерыл. Про простукивание ни слова.

СНиП 3.04.01-87
ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВОМУ ПОКРЫТИЮ ПОЛА
4.43. Основные требования, предъявляемые к готовым покрытиям пола, приведены в табл. 25.
При проверке сцепления монолитных покрытий и покрытий из жестких плиточных материалов с нижележащими элементами пола простукиванием не должно быть изменения характера звучания

Технический, простукиванием всей поверхности пола в центре квадратов по условной сетке с ячейкой размером не менее 50 х 50 см, акт приемки