Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1837

20.04.2015 в 03:35:44

киловат 6 будет легко тянуть, даже греться не будет.......

0
Аватар пользователя
Zevs8502

Местный

Регистрация: 08.09.2014

Краснодар

Сообщений: 17

20.04.2015 в 11:27:53

igor1 написал : И чем "Фото не удачное"? И что это за "концепция 1 зажим АВ - 1 провод"? Откуда она взялась? Чем НШВИ 2 тут будет к месту больше/лучше, чем перемычки?
Чем автомат АВВ лучше, чем автомат Женерал Электрик, Легранд, Шнейдер и т.п.?

  1. Концепция такова, что например при обжатии ПУгВ НШВИ2 вы фактически зажимаете 1 провод, 100 % зажим. Для 2 проводов распределение зажима будет 50/50, и мое ИМХО площадь контакта меньше.
  2. К сожалению только у автоматов АВВ серии "S" есть возможность подключения 2-х проводов, или 1 гребенки и провода, что есть положительный момент.
  3. У других производителей есть решения по оптимизации гребенки - Шнайдер например, но мне кажется что Автомат АВВ серии S дешевле автомата Шнайдер акти9 + фирменная гребенка. Могу конечно ошибаться, но мне кажется это так :)
0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу