Аватар пользователя
Gaara

Местный

Регистрация: 03.02.2014

Херсон

Сообщений: 48

15.04.2015 в 22:28:49

Здравствуйте.
Есть счетчик опломбированный. Из него выходит три фазных провода, каждый из них на отдельный автомат и далее на свою группу розеток и освещения. И также из него выходит два нулевых провода, они закручены на корпус, корпус заземлен. Хочу заменить старые автоматы и добавить еще два автомата. Можно ли поставить одну шину, на нее завести три фазных провода от щитка и уже к этой шине подключить автоматы? И можно ли тоже самое сделать с нулем (убрать его с корпуса и завести два провода на одну шину)?

На фото сейчас 4 автомата, один подключен перемычкой к соседнему. Раньше стоял трехфазный счетчик, но потом его сняли и поставили двухфазный. Поэтому в щиток заведены три фазы.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.04.2015 в 22:30:52

Из написанного вообще ничего не понял :confused:

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

15.04.2015 в 22:35:30

Gaara написал : Можно ли поставить одну шину, на нее завести три фазных провода

Если фазы разные - то низзя, бахнет. :)

0
Аватар пользователя
Gaara

Местный

Регистрация: 03.02.2014

Херсон

Сообщений: 48

15.04.2015 в 22:42:26

Хм. Спрошу по-другому. Есть ли разница между такими подключениями автоматов?

0
Аватар пользователя
Gaara

Местный

Регистрация: 03.02.2014

Херсон

Сообщений: 48

15.04.2015 в 22:43:53

BigHarry написал : Если фазы разные - то низзя, бахнет. :)

Фаза одна. Прошу прощения, в тексте написал двухфазный, хотя надо было однофазный.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

15.04.2015 в 22:45:35

Gaara написал : Есть ли разница между такими подключениями автоматов?

Gaara написал : Фаза одна.

разницы нет... но есть тонкости..

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.04.2015 в 22:47:36

У Вас на фото счётчик подключен некорректно. Щит занулён после счётчика

0
Аватар пользователя
Gaara

Местный

Регистрация: 03.02.2014

Херсон

Сообщений: 48

15.04.2015 в 22:49:00

haramamburu написал : разницы нет... но есть тонкости..

Какие? Общая нагрузка не изменится, хочу для бойлера и стиральной машины сделать отдельные линии. Плюс в будущем каждый из текущих автоматов заменить на несколько других, разбив на группы (розетки, освещение).

0
Аватар пользователя
Gaara

Местный

Регистрация: 03.02.2014

Херсон

Сообщений: 48

15.04.2015 в 22:50:51

ksiman написал : У Вас на фото счётчик подключен некорректно. Щит занулён после счётчика

А как должно быть? И вообще нужно ли заземление на щит делать?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.04.2015 в 22:53:38

Gaara написал : А как должно быть? И вообще нужно ли заземление на щит делать?

Щит зануляется непосредственно со стоякового ноля. После счётчика ноль идёт на изолированную от корпуса щита нулевую шину.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

15.04.2015 в 22:54:16

Gaara написал : Какие?

типа ослабление одного проводника ведут к перегрузу оставшихся...

Gaara написал : А как должно быть?

по уму - зануляться должно ДО счетчика... а нуль после счетчика на изолированной шинке д.б.

0
Аватар пользователя
павелл

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

15.04.2015 в 22:58:59

Gaara написал : Хм. Спрошу по-другому. Есть ли разница между такими подключениями автоматов?

У вас однофазный счетчик так что шину можно так подключить и развести по линиям

0
Аватар пользователя
Gaara

Местный

Регистрация: 03.02.2014

Херсон

Сообщений: 48

15.04.2015 в 23:01:30

haramamburu написал : типа ослабление одного проводника ведут к перегрузу оставшихся...

А. Ну в данном случае все три провода одного сечения. Будет ли нагрузка распределена равномерно? Тем более если учесть, что на одном автомате подключено грубо говоря несколько лампочек, а большая часть остальных точек подключена через два других провода.

haramamburu написал : по уму - зануляться должно ДО счетчика... а нуль после счетчика на изолированной шинке д.б.

А чем чревато то, что щит занулен после счетчика?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

15.04.2015 в 23:05:03

Gaara написал : А чем чревато то, что щит занулен после счетчика?

лишний НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ контакт.. сечение зануления меньше фазных.. короче - формально - неправильно, неформально - работать будет

0
Аватар пользователя
Gaara

Местный

Регистрация: 03.02.2014

Херсон

Сообщений: 48

15.04.2015 в 23:06:14

ksiman написал : Щит зануляется непосредственно со стоякового ноля. После счётчика ноль идёт на изолированную от корпуса щита нулевую шину.

Это частный дом, щит заземлен (к щиту приварен металлический прут, который выходит на улицу и дальше в землю). Я так понимаю, что ноль после счетчика нужно сделать изолированным от щита, правильно?

0