igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

18.11.2018 в 00:12:19

Азат Д написал: Так кто то может написать формулу 3ф двигателя , звезда. И сказать какой ток будет при мощности 11кВт. И если нетрудно обосновать.

Вообще-то, тут не учебка. А формула - то, что Вы написали, только не 3, а корень из 3. Это для 3-х фаз (без разницы звезда или треугольник). Для 1-й - все то же, только без корня. А объяснения - учебник, кажется 8-го класса (это в мое время, лет 55 тому). И Ваша личность вряд ли кого-то интересует. Просто, если Вы чего-то не знаете - не отвечайте. Возможно, Вы умеете отличить вилку от розетки. Возможно, Вы даже можете их подключить. Но это не делает Вас электриком. Да, а ток при 11 кВт (при U=400V), как писал выше ~23-25А. Но Вы не внимательны. Некто, после окончания темы про двигатель 11кВт, спросил то же самое, но для двигателя 37кВт. Отсюда и 70А вместо 24А.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.11.2018 в 00:23:29

ВТБ!, igor1, - что тут, черт меня возьми, вообще происходит? :cool:

Азат Д забухал - так в баню!

Ко мне белочка придет или бурундучок - и меня туда-же отправьте. Пока тараканы с карнизов не перестанут кланяться. :(

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

18.11.2018 в 00:35:54

ПPOPAБ написал: и меня туда-же отправьте

И меня поскорее! Уже вчера забыл прихватить с собой, но сегодня снова заявлюсь к тёще, поменяю цилиндры в замках, и очередной мускат белый камня красного года четырнадцатого будет употреблён.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

18.11.2018 в 00:39:29

ПPOPAБ написал: что тут, черт меня возьми, вообще происходит?

Да, пока ТС что-то ответит, идет (в общем-то, бессмысленный) разговор с Азат Д. Он где-то, что-то слышал и пытается что-то сказать в теме, в которой не разбирается. А всем лень полностью отвечать на вопросы из школьной программы. Да и зачем: думаю, учебник физики для 8-го или 9-го (не помню) наверное и в интернете можно найти.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

18.11.2018 в 00:43:56

igor1 написал: учебник физики для 8-го или 9-го (не помню)

Вы не поверите, но классов стало больше и вся нумерация сместилась непонятно куда. Но почему распад элементов в неорганической химии, а не в курсе физики, - ума не приложу.

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

18.11.2018 в 07:20:59

Модератор, ты олень. Вместо того чтобы разрулить ситуацию, самому написать формулу и расчитать ток на двигатель 11 кВт, ты удалил мои комментарии с расчетами, где мне ответ юления и обсуждения меня.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

18.11.2018 в 09:01:22

Азат Д написал: Модератор, ты олень. Вместо того чтобы разрулить ситуацию, самому написать формулу и расчитать ток на двигатель 11 кВт, ты удалил мои комментарии с расчетами, где мне ответ юления и обсуждения меня.

Азат Д, Смелый Вы человек!)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

18.11.2018 в 10:31:00

ПРОРАБ

А какое Ваше мнение о применимости и целесообразности пусковой схемы треугольник-звезда в данном приложении? (Я даже не представляю, каким набором аппаратов такую схему принято реализовать.)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5720

18.11.2018 в 12:37:38

ВТБ!, вообще-то, "звезда-треугольник"...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

18.11.2018 в 12:51:59

СтранникXXI написал: вообще-то, "звезда-треугольник"

В порядке подключения? Мне, дилетанту, общепринятая терминология пока не знакома. Расскажите, лучше, как реализуют такое переключение? Какие решения применяют на практике?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20813

18.11.2018 в 13:24:11

ВТБ! написал: Какие решения применяют на практике?

Так вам BV, уже сказал , что это не всегда помогает.
Данный способ запуска асинхронного двигателя применяется в тех случаях, когда присутствует небольшая нагрузка, либо когда двигатель работает на холостом ходу. Это связано с тем, что при уменьшении фазного напряжения в 1,73 раза, момент уменьшается в три раза, а этого недостаточно, чтобы совершить пуск с нагрузкой на валу. А реализации на контакторах и реле времени. https://www.yandex.ru/search/?text=схема%20запуска%20двигателя%20с%20треугольника%20на%20звезду&lr=213&clid=9403&query_source=voice

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.