Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

23.04.2015 в 12:27:25

Vit написал : автомат становился горячим

Интересно. Может клемму не затянули ладом?

0
Аватар пользователя
Vit

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Люберцы

Сообщений: 26

23.04.2015 в 12:44:21

rip87 написал : Интересно. Может клемму не затянули ладом?

Клеммы хорошо затянуты, просто нагрузка огромная, грелся и автомат 50А и УЗО 63А на входе, ставит УЗМ страшновато было

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

23.04.2015 в 12:54:16

Vit написал : но спец из техподдержки Шнейдера сказал

не смущает, что мозги расцепителя, варик, вот это всё не только остается под опасным напряжением, но и, если установлено на вводной автомат, ничем не защищено? )

Alarm написал : для частного мастера, практикующего ремонт электропроводки и/или электромонтаж

для комнатного электрика, хотите сказать?

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Vit

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Люберцы

Сообщений: 26

23.04.2015 в 13:19:56

jaja написал : не смущает, что мозги расцепителя, варик, вот это всё не только остается под опасным напряжением, но и, если установлено на вводной автомат, ничем не защищено? )

Меня смущает, но его обоснование я сказал. А я хз как подключить его к клемме автомата, где толстый кабель зажат... В этом плане удобнее расцепитель подключить после УЗО, где групповые автоматы, там провод 2,5 мм2 запросто соединить можно

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.04.2015 в 13:28:25

Vit написал : выдержит ли УЗМ такую большую нагрузку

релюшка в УЗМ проверялась Kamikaze током 80А. Тест прошла. О подробностях функционирования данного устройства есть спецтема. Почитайте, чтоб меньше слушать глупые вопросы про "обоснование" и "дергание холодильника". Алгоритм работы УЗМ делает такую ситуацию крайне маловероятной при типичной аварии "отгорел ноль".

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

23.04.2015 в 13:46:23

Vit написал : А я хз как подключить его к клемме автомата, где толстый кабель зажат...

  • у Вас там, что? Моножила или многопроволочный провод? Ели второе, то можно через наконечник, а если первое, то ни чего кроме клемного блока в голову не приходит...

jaja написал : для комнатного электрика, хотите сказать?

  • Was ist Das: "комнатный электрик"? Кустарь-одиночка? Домашний мастер?
0
Аватар пользователя
Vit

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Люберцы

Сообщений: 26

27.04.2015 в 10:17:05

Установил сразу после вводного автомата, очень удивился когда узнал что моножила медная 10 мм2 спокойно влезла в клемму расцепителя. Отчет в фото

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

27.04.2015 в 10:22:34

Vit написал : Отчет в фото

У меня не открывается.:(

0
Аватар пользователя
Vit

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Люберцы

Сообщений: 26

27.04.2015 в 10:48:23

Спасибо всем за помощь!

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

27.04.2015 в 11:24:27

Vit написал : Спасибо всем за помощь!

Что-то с цветовой маркировкой у вводного кабеля не так?

0
Аватар пользователя
Vit

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Люберцы

Сообщений: 26

27.04.2015 в 11:31:26

rip87 написал : Что-то с цветовой маркировкой у вводного кабеля не так?

Знаю, все наоборот :) Так вот местные электрики на столбе подключили

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

28.04.2015 в 12:27:23

Решение от GE. http://quadpowercontrol.com/catalog/household_appliances/918/20312.html Мозги отдельно, а грязную работу выполняет стандартный независимый расцепитель. 254 В

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

28.04.2015 в 14:11:30

Abrikos, "наши" производители реле напряжения тоже рано или поздно придут к такому решению. Импульс если надо выключить автомат и импульс если можно включать.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

28.04.2015 в 15:32:47

jaja написал : Abrikos, "наши" производители реле напряжения тоже рано или поздно придут к такому решению. Импульс если надо выключить автомат и импульс если можно включать.

А справой стороны можно ещё прицепить к автомату Тele U (расц. мин. напр.), у GE расцепители можно установить с любой стороны. Я не спец по электрике и в электронике не шарю и поэтому в споры про варисторы не встряю, но, имхо, при угрозе отгорания нуля надо в первую очередь думать о своей жизни, а не про колбасу в холодильнике и сгоревший телевизор. :)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.04.2015 в 15:39:21

Abrikos написал : при угрозе отгорания нуля надо в первую очередь думать о своей жизни, а не про колбасу в холодильнике и сгоревший телевизор.

при отгорании НУЛЯ угрозу жизни как раз представляет сгоревший телевизор или холодильник. кстати, имею живой пример такой ситуации с родственником, сын которого (еще малой тогда) чудом не задохнулся - отгорел ноль и сгорел видик.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу