Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.04.2015 в 16:41:04

Если Управляющая компания разрешит. И потом прикиньте цену на селективный дифавтомат у брендов и поймите что проще поставить вводной автомат на 50А вместо рубильника.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.04.2015 в 16:48:04

Rumato написал : Я бы вообще 2 УЗО оставил

Я бы тоже,но тогда в теме начнётся такое,что проще сказать три

0
Madmess
Madmess
Новичок

Регистрация: 21.04.2015

Электросталь

Сообщений: 25

21.04.2015 в 17:14:09

Rumato написал : И потом прикиньте цену на селективный дифавтомат у брендов и поймите что проще поставить вводной автомат на 50А вместо рубильника.

А в таком случае с какой вероятностью выбьет автомат 50А в квартире, а не автомат в общем коридоре? У HAGER почему-то не нахожу дифавтомат на 50А 100mA

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.04.2015 в 17:17:46

Madmess написал : А в таком случае с какой вероятностью выбьет автомат 50А в квартире, а не автомат в общем коридоре?

Ни с какой. Проблемы выйти на лестничную площадку и включить автомат нет. Селективность на модульной аппаратуре это миф.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.04.2015 в 17:19:55

Madmess написал : У HAGER почему-то не нахожу дифавтомат на 50А 100mA

их нет

0
Madmess
Madmess
Новичок

Регистрация: 21.04.2015

Электросталь

Сообщений: 25

21.04.2015 в 17:27:51

ebf написал : их нет

А у каких нормальных фирм они есть? Нашел только у IEK еще. И у IEK они 2-х, а у меня EKF 4-х модульный стоит. Широкий какой-то

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.04.2015 в 17:34:34

Madmess написал : А у каких нормальных фирм они есть?

У нормальных не видел,Вам всё равно с УК решать вопрос,ну поставьте автомат 50 и узо63 на ввод им какая разница

0
Madmess
Madmess
Новичок

Регистрация: 21.04.2015

Электросталь

Сообщений: 25

21.04.2015 в 21:27:59

Rumato написал : поймите что проще поставить вводной автомат на 50А вместо рубильника.

А скажите еще, пожалуйста, почему все же рекомендуют ставить ВН, а не автомат? И почему ВН на столько дороже автомата?

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.04.2015 в 22:11:09

Madmess написал : А скажите еще, пожалуйста, почему все же рекомендуют ставить ВН, а не автомат? И почему ВН на столько дороже автомата?

Аппарата на вводе может вовсе не быть и это вполне корректно, но тогда на что же потратить деньги?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.04.2015 в 22:42:56

Madmess написал : А скажите еще, пожалуйста, почему все же рекомендуют ставить ВН, а не автомат?

Этот вопрос надо задавать тем кто рекомендует так делать. У меня ответа нет.

Madmess написал : И почему ВН на столько дороже автомата?

Это вопрос к производителям. Ответа так же не имею.

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

21.04.2015 в 22:44:04

Madmess написал : А у каких нормальных фирм они есть? Нашел только у IEK еще. И у IEK они 2-х, а у меня EKF 4-х модульный стоит. Широкий какой-то

У нормальных фирм дифф. автомат 1Р+N шириной 2 модуля бывает до 40А включительно. 50-63А это уже сборная конструкция 2Р (1Р+N) автомат нужного номинала + дифф. блок 63А нужной чувствительности и нужного времени срабатывания (задержка, без задержки).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу