23.04.2015 в 09:11:08
Добрый день. После прочтения обязательных тем из этого раздела, скомпоновал следующий щит. (план прикрепляю)
Общая концепция верная ? Есть несколько вопросов:
-на входе что лучше УЗО тип АС 63А 300мА селективное или УЗО АС 63А 100мА (но не селективное) или вообще забубенить диф.авт.АС 50А 300мА ? т.к. вход на квартиру 50А, УЗО бывает только на 63А а вот диф на 50А есть...
-оправдано ли ставить много диф.авт. вместо нескольких групповых УЗО ?
-оправданно ли использование 10мА УЗО\Диф. в сан.узлах, кухне или оставить 30мА ?
использовать планирую Legrand DX3, щиток Schneider mini pragma приглянулся на 36м.
23.04.2015 в 09:25:03
Lock1 написал : -на входе что лучше УЗО тип АС 63А 300мА селективное или УЗО АС 63А 100мА (но не селективное) или вообще забубенить диф.авт.АС 50А 300мА ? т.к. вход на квартиру 50А, УЗО бывает только на 63А а вот диф на 50А есть...
Лучше поставить селективное УЗО на 300мА
Lock1 написал : -оправдано ли ставить много диф.авт. вместо нескольких групповых УЗО ?
Если можете себе позволить - ставьте дифы
Lock1 написал : -оправданно ли использование 10мА УЗО\Диф. в сан.узлах, кухне или оставить 30мА ?
Оба варианта допустимы Замечания: На плиту обычно ставят 32А На свет ставят 6-10А На кондиционер ставят 16А
23.04.2015 в 09:29:42
Противопожарное лучше селективное, иначе при утечке можете остаться без электричества вообще (причем не заметите и холодильник у вас растает). УЗО на 63А Вас не должно смущать. Групповые УЗО логично ставить с бОльшими допустимыми токами, тогда их можно ставить меньшее кол-во чем дифавтоматов (экономичней получится). Если в ванной отдельные дифы на всё, то конечно лучше 10мА, если в группу на одно УЗО, то УЗО на 10мА может выбивать ложно. К стати в ванную комнату я бы раскашелился на дифзащиту типа А!
23.04.2015 в 09:31:00
Lock1 написал : Общая концепция верная ?
если в общем, то да.:)
Lock1 написал : -на входе что лучше УЗО тип АС 63А 300мА селективное или УЗО АС 63А 100мА (но не селективное) или вообще забубенить диф.авт.АС 50А 300мА ?
Lock1 написал : -оправдано ли ставить много диф.авт. вместо нескольких групповых УЗО ?
-как посмотреть: нормы рекомендуют именно диффы, меньше соединений ,проще искать неисправность на линии, но дорого и есть мнение, что в целом они менее надёжны, чем связка УЗО+ВА.
Lock1 написал : -оправданно ли использование 10мА УЗО\Диф. в сан.узлах, кухне или оставить 30мА ?
23.04.2015 в 09:33:57
Да, на счет света, ставьте разумный минимум (прикиньте максимальный ток во всей квартире). Если у Вас один автомат на всю квартиру (не указано сколько комнат), то 10А вполне достаточно будет. Если будите уменьшать ток утечки дифзащиты в ванной до 10мА, то и свет в ванной лучше отделить от общего света квартиры.
23.04.2015 в 09:53:08
Lock1 написал : на входе что лучше УЗО тип АС 63А 300мА селективное или УЗО АС 63А 100мА (но не селективное) или вообще забубенить диф.авт.АС 50А 300мА ?
На входе лучше ставить выключатель нагрузки, а всё вышеперечисленное ставится в этажном щите сразу после счётчика. О номиналах защиты в данный момент сказать ничего нельзя без сведений о сечении групповых кабелей. Да, и, о потребителях информации никакой - на той же кухне наверняка розетки будут подключаться или конкретные ПММ, холодильник ...
23.04.2015 в 10:09:12
Lock1 написал : щиток Schneider mini pragma приглянулся
Тесноватая серия щитов.
23.04.2015 в 10:22:39
Alarm написал : ... нашёл только один убедительный пример оправданности применения УЗО с током утечки 10мА. (в каталоге SE EASY9) - рядом с постелью лежачего больного. Т.е. если его будет бить током 15-20мА, а он не сможет даже оторваться от источника тока (т.к. неподвижен). Это вполне может свести его в могилу. Ну может ещё для помещений, где совсем маленькие дети. С другой стороны в каталоге Eaton пишут, что УЗО на 10мА не даёт сколько-нибудь существенного прироста безопасности.
Ну может ещё для молодых и здоровых, решивших с утра поработать ручным электроинструментом во дворе своего дома после ночного дождика.
Кстати, ещё про 10 мА ... Относительно недавно появились дифф. автоматы номинала 20/0,01. У Legrand DX3 аппарат АС С20/0,01 шириной 4 модуля, а у GE в серии Redline аппараты 1Р+N с характеристиками: АС В20/0,01 АС С20/0,01 А В20/0,01 А С20/0,01
23.04.2015 в 11:12:32
Alarm написал : я нашёл только один убедительный пример оправданности применения УЗО с током утечки 10мА
Alarm написал : рядом с постелью лежачего больного.
На семинарах АСТРО УЗО рассказывался случай вывода из строя кардиостимулятора от стиральной машины заземлённой и защищённой УЗО на 30мА . Утечка в диапазоне неотключения как раз присутствовала Был сделан вывод о необходимости применения более чувствительных УЗО при данной ситуации . Не ясно как это подтвердить на практике, слишком переменчиво сопротивление человеческого органисмуса .
23.04.2015 в 11:31:52
спасибо за ответы, весьма содержательно ) про УЗО (ВДТ) понял - поставлю селективное тип АС 63А 300мА в паре с автоматом 2П 50А
ksiman написал : Замечания: На плиту обычно ставят 32А На свет ставят 6-10А На кондиционер ставят 16А
плита с духовкой возможно будет 7,5кВ - 32А не проходит [понятно что такая ситуация возможна раз в год на нг :-) ] кондиционер - сплит система с двумя внутренними блоками в разных комнатах, в сумме до 5-7 кВ , поэтому автомат на 32А.
avmal написал : На входе лучше ставить выключатель нагрузки, а всё вышеперечисленное ставится в этажном щите сразу после счётчика. О номиналах защиты в данный момент сказать ничего нельзя без сведений о сечении групповых кабелей. Да, и, о потребителях информации никакой - на той же кухне наверняка розетки будут подключаться или конкретные ПММ, холодильник ...
К этажному щитку нет свободного доступа, поэтому 2П автомат С50А ставиться в квартире. Кабели прокладываются с нуля исходя из следующих соображений: 1,5мм -19А 2,5мм - 27А 4мм - 38А 6мм - 46А 10мм - 70А Автомат (Диф.Автомат) выбирается ближайший меньшего номинала .
Юрка написал : Тесноватая серия щитов.
У меня получается в районе 24 модулей в 36 местном щитке, плюс использовать думаю шины Legrand'овские
23.04.2015 в 11:46:21
Grigorian написал : К стати в ванную комнату я бы раскашелился на дифзащиту типа А!
Зачем? В чем смысл?
Lock1 написал : 1,5мм -19А
Автомат 10А
Lock1 написал : 2,5мм - 27А
Автомат 16А
Lock1 написал : 4мм - 38А
Долго думаю, так и не придумал где в квартире 4-ка нужна...
Lock1 написал : 6мм - 46А
Автомат 32А.
Lock1 написал : 10мм - 70А
Автомат 50А Примите это как аксиому и запишите на подкорке мозга. Возражения не принимаются.
23.04.2015 в 11:53:31
Lock1 написал : плита с духовкой возможно будет 7,5кВ - 32А не проходит [понятно что такая ситуация возможна раз в год на нг :-) ]
-плита + духовка это одно устройство? Даже в этом случае ВА 32А проходит. Кабель должен быть не менее 3Х6.
23.04.2015 в 12:57:29
Lock1 написал : К этажному щитку нет свободного доступа, поэтому 2П автомат С50А ставиться в квартире.
Сделайте фотографию этажного щита - после счётчика обязан стоять автомат.
Lock1 написал : Кабели прокладываются с нуля исходя из следующих соображений: 1,5мм -19А 2,5мм - 27А 4мм - 38А 6мм - 46А 10мм - 70А Автомат (Диф.Автомат) выбирается ближайший меньшего номинала .
Чтобы обсуждать ваши соображения, необходимо сечения кабелей изобразить на схеме.
23.04.2015 в 15:56:54
Реле напряжения планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.04.2015 в 16:16:36
megrad написал : Реле напряжения планируете?
честно говоря, так и не пришёл к выводу нужно оно и нет .