23.04.2015 в 16:19:55
Почему оно может быть "не нужно"? Когда порядок в стране дошел до электросетей?
23.04.2015 в 16:20:05
Тёплый пол, аквастрож, пусудомой, измельчитель?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.04.2015 в 16:47:18
Roz написал : Почему оно может быть "не нужно"? Когда порядок в стране дошел до электросетей?
потому что при наличии узо и правильно подобранных автоматов это не является устройством безопасности по сути, а призвано продлять жизнь бытовой технике...по личному опыту, за 12 лет жизни в новостройке отказало из-за скачков напряжения ноль устройств.
megrad написал : Тёплый пол, аквастрож, пусудомой, измельчитель?
оборудование продумывал уже: тёплый пол и измельчитель - нет, аквасторож возможно (потребление минимально, прекрасно подключиться к розеткам санузла), посудомойка входит в одну из кухонных групп .
23.04.2015 в 17:57:40
Lock1 написал : потому что при наличии узо и правильно подобранных автоматов это не является устройством безопасности по сути, а призвано продлять жизнь бытовой технике...по личному опыту, за 12 лет жизни в новостройке отказало из-за скачков напряжения ноль устройств.
Недавно на d3 пост был прямо про вас, про "отрицательный эффект новизны", очень в тему
Реле напряжения, является, в том числе И устройством безопасности. 12 лет одной новостройки без электроаварий совершенно не говорит о том, что электросети достигли необходимого уровня надежности. К сожалению, им еще очень до этого далеко. Сомнительный способ экономии 2 т.р. или 2 мест в щитке, да и стоимость любого сгоревшего из-за аварии устройства переплюнет цену реле напряжения.
24.04.2015 в 16:39:50
megrad написал : Реле напряжения планируете?
Roz написал : Почему оно может быть "не нужно"? Когда порядок в стране дошел до электросетей?
по Вашим советам ещё раз изучил темы на форуме , испытания и отзывы, и изменил своё мнение - думал это куда-более дорогое оборудование...в результате решил установить ZUBR D63T. Спасибо за совет
24.04.2015 в 17:10:14
ksiman написал : Лучше поставить селективное УЗО на 300мА
А если на 300Ма не селективное,думаете будет хуже и при срабатывании 30мА ,будет сразу выбивать 300мА ?Мне кажется что не булет
Alarm написал :
- не селективное УЗО на вводе -это дурь, остальные варианты подойдут.
Тоже интересна ваша точка зрения
24.04.2015 в 17:52:28
ebf написал : Мне кажется что не булет
А кто вам сказал что утечка не спеша и плавно будет нарастать в пределах времени неотлючения ? Одному богу известно в каком режиме она будет нарастать . Это малопредсказуемо .
24.04.2015 в 18:19:34
dokar написал : Одному богу известно в каком режиме она будет нарастать . Это малопредсказуемо .
Так вот в этом и вопрос,стоит ли для домашнего пользования,брать селективное.Разрыв цен огромен,оправдано ли Кстати в предыдущей теме,я для вас оставлял сообщение(по поводу кабеля и вставок)Посмотрите,если не сложно
24.04.2015 в 18:25:19
ebf написал : стоит ли для домашнего пользования,брать селективное.
ebf написал : .Разрыв цен огромен,оправдано ли
Для домашнего применения оно лучше всего "халявное", от застройщика . Или от избытка денег.;)
24.04.2015 в 22:38:18
ebf написал : Так вот в этом и вопрос,стоит ли для домашнего пользования,брать селективное ...
УЗО рекомендуется:
УЗО обязательно:
Что касается противопожарного УЗО - в ПУЭ всё понятно написано про многоступенчатые схемы - минимум 3-кратное превышение уставки и времени срабатывания. Селективные УЗО на 100 мА популярны за пределами Евросоюза, а в самой Европе 300-500 мА. Традиционно 300 мА, максимально допустимая уставка противопожарной защиты 500 мА.
По поводу применения УЗО на 10 мА для защиты людей, производители обычно ограничиваются комментариями типа "Зоны с повышенным риском для персонала".