27.04.2015 в 12:50:44
Добрый день! Прошу помощи) Квартира двушка в новостройке, фото щитков прилагаю)проложил несколько новых линий) Итак что сейчас имеем: 1-Розетки во всей квартире-(линия от застройщика) 2-Духовка (3х4)-(Линия от застройщика) 3-Свет во всех квартире-(Линия от застройщика)(делить не будем, оставим как есть) 4-Розетки на кухне-(Линия от застройщика) 5-Варочная поверхность-3х6 6-Кухонные розетки рабочей зоны+тв-3х2,5 7-Кухня теплый пол 3х2,5 8-Кухня ПММ-3х2,5 9-Ванная СМ+розетка-3х2,5 10-Туалет водонагреватель-3х2,5 11-Балкон ( застеклен, далее будет утеплен)3х2,5 12-Спальня кондиционер-3х2,5 13-Спальня розетки 14-Туалет+ванная вытяжки+2 розетки в прихожей-3х2,5
Сейчас рисую схему, остановился на 2-вариантах, вариант 1 сделать линии на дифах, вариант 2 сделать на УЗО+автоматы. Наверное более правильнее сделать на УЗО, вопрос в том, как понять сколько надо УЗО ? Собирать планирую на АВВ Заранее благодарю за помощь
27.04.2015 в 14:10:10
Для начала надо определиться, что вы планируете получить в итоге. Просто заменить щиток и железо или проложить дополнительные линии и добавить розеток. От этого и плясать. Наминалы автоматов в щитке от застройщика - слегда завышены. Обратите на это внимание.
27.04.2015 в 14:13:40
XXXEnoteXXX написал : , вопрос в том, как понять сколько надо УЗО ?
Это для вас сейчас единственный вопрос:
Среднестатистическая схема на форуме укладывается по моим наблюдениям в 4 УЗО. При вашем небогатом количестве линий - можно попробовать на 3 УЗО нагрузку раскидать
27.04.2015 в 14:14:14
a20a15a написал : Для начала надо определиться, что вы планируете получить в итоге. Просто заменить щиток и железо или проложить дополнительные линии и добавить розеток. От этого и плясать. Наминалы автоматов в щитке от застройщика - слегда завышены. Обратите на это внимание.
Новые линии уже проложены, это то, что без пометок "От застройщика". Просто на форуме у кого 4 УЗО, у кого и 3 обходятся...
27.04.2015 в 14:15:11
Solovey написал : Это для вас сейчас единственный вопрос:
Среднестатистическая схема на форуме укладывается по моим наблюдениям в 4 УЗО. При вашем небогатом количестве линий - можно попробовать на 3 УЗО нагрузку раскидать
Благодарю, тогда начну с 4 УЗО рисовать, выложу сюда как будет готово
27.04.2015 в 14:21:34
Из опыта, производил замены щитка от застройщика на новый + 1 линия (хол и стиралка на кухне). Так там розеточная группа всех 3-х комнат висела на одном дифе. В последствии заменил на связку УЗО+АВ уже год полет нормальный, за исключением узм-51 пришлось отрегулировать по верхнему приделу, начал подрабатывать. Встречал щитки где диф.защита всей квартиры ограничивалась вводным диф.автоматом. Поэтому решать вам.
27.04.2015 в 14:54:49
a20a15a написал : Из опыта, производил замены щитка от застройщика на новый + 1 линия (хол и стиралка на кухне). Так там розеточная группа всех 3-х комнат висела на одном дифе. В последствии заменил на связку УЗО+АВ уже год полет нормальный, за исключением узм-51 пришлось отрегулировать по верхнему приделу, начал подрабатывать. Встречал щитки где диф.защита всей квартиры ограничивалась вводным диф.автоматом. Поэтому решать вам.
Щиток однозначно будет новый, если Вы про это) Хочется более-менее чтобы все по уму было, но без фанатизма)сейчас просто составляю схему, решил понять для начала по количеству УЗО, выше обозначили с чего можно начать, так и поступлю
27.04.2015 в 16:52:49
Начните пока с логики. ВсЯ ванна под отдельное узо+ав(стиралка, свет, тп и т.д.) Балкон отдельная линия с узо или диф. Решать вам. Сухие зоны смотрите сколько будет разеток и их наполнение. Постарайтесь раскидать равномерно. И того 3-4 узо. Если сборка и разводка щитка своими силами, то берите щиток побольше - будет легче работать.
27.04.2015 в 20:29:34
Вот такая схема получилась, что скажете?
27.04.2015 в 21:04:30
Solovey написал : При вашем небогатом количестве линий - можно попробовать на 3 УЗО нагрузку раскидать
Правильно вам сказали,в три уложитесь. 1 и 4 объединить и всё
27.04.2015 в 21:13:57
ebf написал : Правильно вам сказали,в три уложитесь. 1 и 4 объединить и всё
Благодарю
Можно еще пару вопросов 1 узо тип А а 4 тип АС, для ванной какое лучше оставить? Автоматы В оставить? Есть ли смысл сделать их 2Р Заранее благодарю за помощь
27.04.2015 в 21:29:31
XXXEnoteXXX написал : Можно еще пару вопросов 1 узо тип А а 4 тип АС, для ванной какое лучше оставить? Автоматы В оставить? Есть ли смысл сделать их 2Р
На стиралку лучше А,про В была большая дисскусия,каждый остался при своём ,у меня везде В и ставлю для себя любимого 2П
27.04.2015 в 23:47:19
По итогу получилась такая схема, насчет автоматов 2Р еще думаю)
Если оставить как есть влезаю в 24 позиции, если делать автоматы 2Р, получается 38, может можно где то поставить 1p, чтобы дойти до 36
28.04.2015 в 09:20:00
XXXEnoteXXX, А УЗМ только на одно УЗО? Остальное мне кажется нормально.
28.04.2015 в 09:23:04
XXXEnoteXXX, 1) А что так подозрительно кондей нарисован? сбоку от УЗО... 2) вытяжки все-таки на линии света народ старается повесить, да и вообще от выключателя света запитать, да нормальный вентилятор с таймером поставить. 3)Хоть вы и кинули на ТП уже кабель 2.5 квадрата, автомат достаточно на 10А поставить, у вашего ТП мощность-то какая...
XXXEnoteXXX написал : Если оставить как есть влезаю в 24 позиции, если делать автоматы 2Р, получается 38, может можно где то поставить 1p, чтобы дойти до 36
В своем щитке я 2п поставил на кондей, проточник и на ВП (т.е. на ту технику которая подключена без розеток). По этой логике бы еще на свет 2П поставить... А по факту 2п нафиг не нужны :)
XXXEnoteXXX написал : Можно еще пару вопросов 1 узо тип А а 4 тип АС, для ванной какое лучше оставить? Автоматы В оставить?
Для себя любимого все УЗО типа А.