Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

27.04.2015 в 13:07:58

Какую трубу выбрать для полотенцесушителя? Стояк 1", с сужением между отводами на 3/4. Вся разводка будет из рехау стабил. И как я понимаю, до полотенцесуителя лучше вести 1". У стабила у 32 трубы внутренний 22,6 мм. Многие монтируют полипропилен. Стоит ли экономить на этом и монтировать полипропилен. И еще не могу найти дюймовых полотенцесушителей. Как правило подключения 3/4, а внутри вообще бывают сужения до 1/2.
Практики подскажите, как лучше поступить, что бы с прокачкой полотенцесушителя не было проблем. Удаления от стояка два метра и два поворота.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 20074

27.04.2015 в 13:41:21

Если стояк стальной, то я бы делал той же сталью на сварке, с уклоном-понижением к стояку. Т.к. стояк дюймовый, то искать ПС с такими же вводами бесполезно, т.к. он не продавит сужение стояка. А с учетом удаленности ДВА метра -это вообще не гарантируется.

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.04.2015 в 14:42:37

Feat, всё подробно расписано здесь: http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380 Удалённость 2 метра - полная ерунда, главное чтобы соблюдались условия для выбранной схемы подключения. Любая из перечисленных рабочих схем обеспечит работу ПС на такой удалённости даже с ППР армированной трубой 25мм.

Ересь про "продавливание" главное не воспринимать всерьёз.