ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.05.2015 в 21:21:32

megrad написал : автомат с характеристикой "D", в квартире с характеристикой "C".

Если до счетчика 40А а в квартире 32А ,то селективности всё равно не будет и скорее всего 40А отрубится следом за 32А

0
Георгич82
Георгич82
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 365

04.05.2015 в 23:09:18

megrad написал : На вводе до счётчика поставить автомат с характеристикой "D", в квартире с характеристикой "C". Противопожарное УЗО, по моему, лишнее. Типа ошибка в проекте "линия света", а дальше ЛР или ЛК?

  • Поставить автомат с характеристикой D - ссыль на конкретный автомат было бы не плохо.
  • Почему лишнее противопожарное УЗО?( вы писали - Вводной поменять, если разрешат, на 40 А двухполюсный. АУЗО после счётчика должно быть на 300 мА. Если заведёте 10 мм2 хуже не будет)
  • Типа ошибка в проекте "линия света", а дальше ЛР или ЛК? - не понял. где какая ошибка?
0
Георгич82
Георгич82
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 365

04.05.2015 в 23:17:11

Rumato написал : Я сказал, что если все линии в квартирном щитке защищены своими УЗО, то противопожарное в этажном щитке не нужно. Заземление здесь не причем, оно с УЗО не связано.

Ну я просто видимо некорректно выразился. Схемку переделал. Что думаете про моменты где можно выбирать(можно поставить то или то - автомат щитка холла 2P или 1P+N, противопожарное узо или зажимы(Rumato - подсказал, что раз все в квартире заземлено можно и не ставить противопожарное УЗО - но если надо я поставлю. Для меня безопасность важнее), выбор входного автомата в квартирном щитке - 2P рубильник или 1P+N). -> как понял противопожарное узо не нужно и можно поставить зажимы - например ЗНИ-10. Пойдет? -> автомат щитка холла 2P или 1P+N перед счетчиком - что ставим??? -> выбор входного автомата в квартирном щитке - 2P рубильник или 1P+N)??? Что думаете?

megrad - жду тоже от Вас ответа по стрелкам выбора)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.05.2015 в 05:39:26

ebf написал : Если до счетчика 40А а в квартире 32А ,то селективности всё равно не будет и скорее всего 40А отрубится следом за 32А

Согласен. Но при КЗ отрубятся все автоматы с характеристикой "С". При перегрузе по токовой отсечке. В квартире на плиту стоит автомат на 32 А. Либо надо вводной менять на 50 А, либо ставить реле ограничения мощности.
Георгич82 В схеме у Вас сокращение ЛС потом расшифровка "линия света", далее ЛР (типа линия розеток), но расшифровка "линия света". На ввод поставить двухполюсный 40 А с характеристикой "D" (http://www.1sda0.ru/shop/UID_1957_2ccs892001r0401_s802n_d40__avtomat_vykluchatel_abb_dvuhpolusnyy.html), в квартире двухполюсный 40 А с характеристикой "С" (http://elektromarket-nn.ru/katalog_tovarov/avtomaty_i_uzo/avtomaticheskie_vyklyuchateli/avtomaticheskie_vyklyuchateli_sh200l_tip_c_abb/avtomatomaticheskij_vyklyuchatel_2p_40a_tip_c_sh202l/). Единственное как тут подсказывают нет селективности, да и цена на "D" жуть. По крайней мере при ( не дай творец конечное) КЗ, отключится автомат в квартире. Противопожарное я бы не ставил. Фото не открываются. Если будете менять счётчик , то можно обойтись без клемм. Вводной кабель на квартиру подключить к счётчику.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Георгич82
Георгич82
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 365

05.05.2015 в 13:40:33

megrad написал : Согласен. Но при КЗ отрубятся все автоматы с характеристикой "С". При перегрузе по токовой отсечке. В квартире на плиту стоит автомат на 32 А. Либо надо вводной менять на 50 А, либо ставить реле ограничения мощности. Георгич82 В схеме у Вас сокращение ЛС потом расшифровка "линия света", далее ЛР (типа линия розеток), но расшифровка "линия света". На ввод поставить двухполюсный 40 А с характеристикой "D" (http://www.1sda0.ru/shop/UID_1957_2ccs892001r0401_s802n_d40__avtomat_vykluchatel_abb_dvuhpolusnyy.html), в квартире двухполюсный 40 А с характеристикой "С" (http://elektromarket-nn.ru/katalog_tovarov/avtomaty_i_uzo/avtomaticheskie_vyklyuchateli/avtomaticheskie_vyklyuchateli_sh200l_tip_c_abb/avtomatomaticheskij_vyklyuchatel_2p_40a_tip_c_sh202l/). Единственное как тут подсказывают нет селективности, да и цена на "D" жуть. По крайней мере при ( не дай творец конечное) КЗ, отключится автомат в квартире. Противопожарное я бы не ставил. Фото не открываются. Если будете менять счётчик , то можно обойтись без клемм. Вводной кабель на квартиру подключить к счётчику.

Спасибо за ответ. Схему поправил:

  • Первым в щитке ставим автомат ABB 40А(D) 2P(посомтрел цену - даааа! круто стоит) - как я понял он не будет отрубаться, если отрубиться 40А(С) в квартирном щитке - правильно?
  • Старый счетчик оставим
  • Ставим клемовые зажимы - http://tdmelectric.ru/collection/vintovyie-zni/product/zazhim-nabornyi-zni-10mm2-jxb70a-sieryi-tdm такого плана и пускаем от них 10мм2 провод в щит квартирный
  • Входной автомат в квартире - ABB S202 C40 автомат 2P 40А (С) 6kA
  • Далее по схеме

Теперь все верно?(если схему не показывает - вроде как глючат картинки - закиньте вашу почту в личку мне и я её вышлю) Rumato - посмотрите пожалуйста тоже, все ок со схемой?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.05.2015 в 16:53:16

Зачем 6 кА, достаточно 4,5 кА? По схеме порядок. Зачем разделять освещение на четыре линии?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125257

05.05.2015 в 17:07:25

Георгич82 написал : (Rumato - подсказал, что раз все в квартире заземлено можно и не ставить противопожарное УЗО - но если надо я поставлю. Для меня безопасность важнее)

если противопожарное с буквой S - его можно оставить, т.к. не мешает, а если теоретически что-то с вводным кабелем может и пригодится....

0
Георгич82
Георгич82
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 365

06.05.2015 в 08:03:26

Спасибо за ответ. Схема вроде как сложилась в единую картинку. Хотелось, что бы каждая комната/кухня/коридор была по свету отдельно. Ну как понимаю если 6КА то это немного лучше. Они чутка дороже, чем 4,5.

0
Георгич82
Георгич82
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 365

06.05.2015 в 08:09:25

Что значит противопожарное узо с буковй S?(ссыль на него можно) - и что значит с вводным кабелем может пригодится - поподробнее?(то есть вместо клемм в щитке вы предлагаете поставить туда - но с индексом S я не нашел УЗО в каталогах электрики)

0
Бегемот975
Бегемот975
Местный

Регистрация: 26.11.2012

Брянск

Сообщений: 322

06.05.2015 в 09:56:39

Георгич82 написал : но с индексом S я не нашел УЗО в каталогах электрики

http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9303 http://www.sinel-a.ru/shop_uzo_abb_40a_class_s_300ma.html#ls

По причинам стоимости и необходимости установки в этажный щит выбрал первый вариант. Прошло уже полгода - пока не пожалел, работает исправно!

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.05.2015 в 10:00:23

По условиям функционирования (https://ru.wikipedia.org/wiki/Устройство_защитного_отключения) УЗО−Д типа АС — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий; УЗО−Д типа А — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный сину*соидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный диффе*ренциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие; УЗО−Д типа В. УЗО реагирует на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи. УЗО−Д типа S — селективное (с выдержкой по времени отключения), это может быть необходимо там, где используется АВР. УЗО−Д типа G — то же что и S, но с меньшей выдержкой времени. УЗО селективное Устройство защитного отключения 2мод. Расшифровка обозначений F200 ХХ ХХ ХХ
F200 название серии узо abb виды исполнений
без буквы стандартные
Н эономичная серия AP-R с повышенной устойчивостью к ложному срабатыванию, AE для аварийного отключения электропитания. кол-во полюсов S селективные F202 двухполюсный F204 четырехполюсный тип рабочей характеристики
А переменные токи с пульсирующей составляющей АС переменные токи утечки номинальный ток А
16,25,4,,63,80,100 Х Значение номинального отключающего дифференциального тока
1 -0,01А 2-0,03А 3-0,1А 4-0,3А

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу