02.05.2015 в 09:32:59
Подключил отдельно пред.клапан от бойлера, что бы проверить на *всякий случай* на исправность и рядом манометр. Клапан сработал, Давление манометр показал 9 атмосфер. Так как в планах нужно поставить осмос и прочее, в инструкциях везде написано до 5-6 бар, на смесителе рекомендуемая 2.5. Остановлюсь на 3 бар. Решил взять редуктор Honeywell D04FM-1/2A надеюсь он справится с задачей.
02.05.2015 в 11:56:39
us11 написал : Подключил отдельно пред.клапан от бойлера, что бы проверить на *всякий случай* на исправность и рядом манометр. Клапан сработал, Давление манометр показал 9 атмосфер.
Вовремя Вы остановились, когда бак начал трещать :)
Насчет редуктора - смотрите макс рабочее давление бака.... 6,4. Для Осмоса хорошо рабочее давление побольше, чтобы не ставить насос - но тоже смотрите характеристики.
Думаю, что 5 будет нормально и для смесителей и для осмоса.
Редуктор нужен хороший, плохие через полгода не держат в статике. Например FAR хвалят. Хонивелы так себе... Ну и проверить давление открывания аварийного клапана постепенно увеличивая давление еле-еле открывая кран.
Если редуктор перестанет держать, должен сработать аварийный. Если Вы уедете на время, и это произойдет без Вас - счетчик воды может намотать немало кубов :)
02.05.2015 в 22:20:37
BV написал : Редуктор нужен хороший, плохие через полгода не держат в статике.
Когда выходят из строя, я так понял, они не перекрывают воду, а выравнивают давление.
Если редуктор *сломается* он пустит давление на все 9 атмосфер и прощай все колбы фильтров и прочего?
Выходит, что бы спать спокойно нужно ставить по два редуктора при чем один на 4атм а второй рядом на 5 с манометром для индикатора неисправности первого :D
02.05.2015 в 23:57:11
us11 написал : Когда выходят из строя, я так понял, они не перекрывают воду, а выравнивают давление. Вложение 611631
Ссылка битая. Они потом пропустят все или почти все ваши 9 атм после себя. А должны не пропускать в статике (то есть, когда нету разбора воды икраны все закрыты), а держать выставленное давление, скажем 4 атм.
us11 написал : Выходит, что бы спать спокойно нужно ставить по два редуктора при чем один на 4атм а второй рядом на 5 с манометром для индикатора неисправности первого
Если у вас один "холодный" ввод, то лучше один хороший редуктор, чем два хреновых один за другим.