us11
us11
Новичок

Регистрация: 06.04.2012

Киев

Сообщений: 22

02.05.2015 в 09:32:59

Подключил отдельно пред.клапан от бойлера, что бы проверить на *всякий случай* на исправность и рядом манометр. Клапан сработал, Давление манометр показал 9 атмосфер. Так как в планах нужно поставить осмос и прочее, в инструкциях везде написано до 5-6 бар, на смесителе рекомендуемая 2.5. Остановлюсь на 3 бар. Решил взять редуктор Honeywell D04FM-1/2A надеюсь он справится с задачей.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116767

02.05.2015 в 11:56:39

us11 написал : Подключил отдельно пред.клапан от бойлера, что бы проверить на *всякий случай* на исправность и рядом манометр. Клапан сработал, Давление манометр показал 9 атмосфер.

Вовремя Вы остановились, когда бак начал трещать :)

Насчет редуктора - смотрите макс рабочее давление бака.... 6,4. Для Осмоса хорошо рабочее давление побольше, чтобы не ставить насос - но тоже смотрите характеристики.

Думаю, что 5 будет нормально и для смесителей и для осмоса.

Редуктор нужен хороший, плохие через полгода не держат в статике. Например FAR хвалят. Хонивелы так себе... Ну и проверить давление открывания аварийного клапана постепенно увеличивая давление еле-еле открывая кран.

Если редуктор перестанет держать, должен сработать аварийный. Если Вы уедете на время, и это произойдет без Вас - счетчик воды может намотать немало кубов :)

0
us11
us11
Новичок

Регистрация: 06.04.2012

Киев

Сообщений: 22

02.05.2015 в 22:20:37

BV написал : Редуктор нужен хороший, плохие через полгода не держат в статике.

Когда выходят из строя, я так понял, они не перекрывают воду, а выравнивают давление.

Если редуктор *сломается* он пустит давление на все 9 атмосфер и прощай все колбы фильтров и прочего?
Выходит, что бы спать спокойно нужно ставить по два редуктора при чем один на 4атм а второй рядом на 5 с манометром для индикатора неисправности первого :D

0
пяпа
пяпа
Эксперт

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

02.05.2015 в 23:57:11

us11 написал : Когда выходят из строя, я так понял, они не перекрывают воду, а выравнивают давление. Вложение 611631

Ссылка битая. Они потом пропустят все или почти все ваши 9 атм после себя. А должны не пропускать в статике (то есть, когда нету разбора воды икраны все закрыты), а держать выставленное давление, скажем 4 атм.

us11 написал : Выходит, что бы спать спокойно нужно ставить по два редуктора при чем один на 4атм а второй рядом на 5 с манометром для индикатора неисправности первого

Если у вас один "холодный" ввод, то лучше один хороший редуктор, чем два хреновых один за другим.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.