us11 написал :
Подключил отдельно пред.клапан от бойлера, что бы проверить на *всякий случай* на исправность и рядом манометр. Клапан сработал, Давление манометр показал 9 атмосфер.
Вовремя Вы остановились, когда бак начал трещать :)
Насчет редуктора - смотрите макс рабочее давление бака.... 6,4.
Для Осмоса хорошо рабочее давление побольше, чтобы не ставить насос - но тоже смотрите характеристики.
Думаю, что 5 будет нормально и для смесителей и для осмоса.
Редуктор нужен хороший, плохие через полгода не держат в статике.
Например FAR хвалят. Хонивелы так себе...
Ну и проверить давление открывания аварийного клапана постепенно увеличивая давление еле-еле открывая кран.
Если редуктор перестанет держать, должен сработать аварийный. Если Вы уедете на время, и это произойдет без Вас - счетчик воды может намотать немало кубов :)