BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122463

23.03.2019 в 16:04:13

Генподряд написал: теперь нужно раздалбывать и углублять) и потом эти места заделывать снова.

нормально, делайте ремсоставом

0
Генподряд
Генподряд
Местный

Регистрация: 15.07.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 448

24.03.2019 в 13:17:53

BV написал:

Генподряд написал: теперь нужно раздалбывать и углублять) и потом эти места заделывать снова.

нормально, делайте ремсоставом

BV, спасибо, а ремсостав как должен выглядеть(ну это так, чтобы потом опять не удивляться находчивости некоторых прорабов)?

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7441

24.03.2019 в 20:09:32

Генподряд, ремсостаа, это не самопальная смесь, а готовая, к примеру, как наливной пол, пескобетон. Только не раздалбывать, а вырезать

0
Милана-Лана
Милана-Лана
Новичок

Регистрация: 24.03.2019

Киев

Сообщений: 1

26.03.2019 в 00:18:03

цитируемый текст

ссылка

Сделали стяжку 5 см (армированная фиброволокном без армир сетки) по пенополистиролу, накрыли пленкой. На следующий день пришла посмотреть и увидела ямки в нескольких местах (стяжка выкрошилась). Мастер замазал их. Вроде бы все было нормально. Но через 2 недели образовались трещины (фото прилагаю). Что делать? Оставить как есть, залить наливайкой или демонтаж?

0
евгений78
евгений78
Резидент

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4930

26.03.2019 в 08:58:52

Милана-Лана, попрыгайте там где трещины,посмотрите пылят ли трещены,простучите палкой в разных местах,похоже,что стяжка не везде 5см и скорее всего на демонтаж,но возможно и полечить,нужно смотреть по месту

0

телефон 8 905 530 42 54

boss.al54
boss.al54
Местный

Регистрация: 22.06.2017

Бердск

Сообщений: 193

07.04.2019 в 13:18:16

Милана-Лана, у вас нет демпферной ленты по периметру? Если нет, то трещины не удивительны - нарушение технологии. Так же если это точно полусухая стяжка, то ее нужно было открыть на второй день, полить водой и закрыть. И так еще пару дней делать. Потом уже открыть.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122463

07.04.2019 в 14:42:17

boss.al54, зачем открывать, если влажная и под пленкой?

0
boss.al54
boss.al54
Местный

Регистрация: 22.06.2017

Бердск

Сообщений: 193

07.04.2019 в 15:55:07

BV, если под пленкой сильно влажная, то можно не увлажнять, но если она полусухая делалась, то сильно влажной быть не должна и тогда стоит увлажнить. По фото сложно судить, но что-то на полусухую не похожа стяжка.

0
Bukan
Bukan
Местный

Регистрация: 02.11.2018

Ногинск

Сообщений: 376

07.04.2019 в 16:17:00

У Ланы-Миланы разваливается стяжка. На отдельные куски, которые без сетки будут жить отдельно, своей жизнью. И, возможно, делиться на более мелкие части.

0
Skrimer
Skrimer
Новичок

Регистрация: 26.10.2019

Омск

Сообщений: 53

21.02.2024 в 15:31:49

Подскажите, пожалуйста, на фото это брак? Я про армирование. Если да, не могли бы кинуть в меня нормативом?

0
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Резидент

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6077

21.02.2024 в 21:43:14

Skrimer написал: Подскажите, пожалуйста, на фото это брак? Я про армирование. Если да, не могли бы кинуть в меня нормативом?

Skrimer, Да, брак. Армирование должно находится в "теле" ЦПСа. В нижней трети. Нормативов сейчас не помню.

В данном месте она - выброшенные деньги!. :confused:

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу