Hitgher написал : Сделайте себе возле дома отдельный контур заземления. Триуголка в приямке со стороной треугольника 1,5м. Са варить между собой что найдёте. И через шину к дому. Мы так на котеджике делали. Когда пришли заменять сопротивление, сказали офигенная земля. Подключались сварочник ( не инвертор) тянет с фазы и нашей земли аж бегом.

Сейчас модно штыревое глубинное заземление :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.05.2015 в 14:23:56

Hitgher написал : Сделайте себе возле дома отдельный контур заземления. Триуголка в приямке со стороной треугольника 1,5м. Са варить между собой что найдёте. И через шину к дому. Мы так на котеджике делали. Когда пришли заменять сопротивление, сказали офигенная земля. Подключались сварочник ( не инвертор) тянет с фазы и нашей земли аж бегом.

Всё зависит от грунта, может и не хватить. И сваривать между собой чем придётся тоже не правильно. Надо помнить, что контур подвержен разрушению, особенно места соединений. Поэтому чем массивней у Вас будет контур, тем лучше. Сделать один раз и забыть.

Вот вторичное заземление нулевого провода сделать обязательно. Арматура D16 или уголок 45х45 и катанка D6.

rip87 Мощности мало не бывает. При трёхфазных 10 кВт это всего 3,33 кВт на фазу.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.05.2015 в 14:25:31

BV написал : Сейчас модно штыревое глубинное заземление :)

Цена однако. http://www.skomplekt.com/tovar/6/27/1/ Хотя купил комплект и не паришься.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111289

08.05.2015 в 14:28:30

megrad написал : При трёхфазных 10 кВт это всего 3,33 кВт на фазу.

и это очень большой геморрой и лишние деньги при проектировании щитка, линий и при пользовании электричеством....

0
Аватар пользователя
ahperes

Местный

Регистрация: 05.05.2010

Москва

Сообщений: 99

08.05.2015 в 14:28:53

Hitgher написал : Сделайте себе возле дома отдельный контур заземления. Триуголка в приямке со стороной треугольника 1,5м. Са варить между собой что найдёте. И через шину к дому. Мы так на котеджике делали. Когда пришли заменять сопротивление, сказали офигенная земля. Подключались сварочник ( не инвертор) тянет с фазы и нашей земли аж бегом.

Свой контур заземления я буду в любом случае делать. Вопрос в том, делать TN-C-S или ТТ??? Хочется правильно и безопасно для себя.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111289

08.05.2015 в 14:30:07

megrad написал : Хотя купил комплект и не паришься.

прежде всего меньше парится с забиванием и другими работами. И сопротивление стабильнее....

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

08.05.2015 в 14:30:31

BV написал : и лишние деньги при проектировании щитка

А что его там проектировать? Добавить 1-2 автомата на свет?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111289

08.05.2015 в 14:35:51

rip87 написал : А что его там проектировать?

УЗО х 3, дача - перепады напряжения ...УЗМ х 3. Если заморачиваться - отключение неприоритетной нагрузки..... Это навскидку .... Я бы всеми силами добивался однофазного ввода....

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.05.2015 в 14:36:07

ahperes написал : при этом под дорогой пройти в стальной трубе.

А вот это - плохая идея. Не допускается прокладка под землей в стальных трубах, применяйте двустенные ПНД трубы.

ahperes написал : медным кабелем 5х10,

достаточно 4-жильного (и даже алюминиевого, но на 16 квадрат). Деление PEN проводника будет уже в доме, если оно вообще будет.

ahperes написал : Как видно из ТУ, в нем нет ни слова про требования к заземлению.

никому нет никакого дела до вашей жизни, сетевиков волнует только корректность подключения и невозможность воровать электроэнергию.

ahperes написал : Как правильно организовать систему заземления?

опишите, как устроен фундамент дома

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.05.2015 в 14:37:14

Недостаток системы TN-C-S возникает в случае обрыва PEN проводника. При нарушении изоляции, корпус электрических приборов может оказаться под напряжением относительно земли, что приведет к электрической травме человека.

Недостатком системы ТТ является факт одновременного отказа устройства защитного отключения (УЗО) и пробое фазы на заземленный корпус электрического прибора.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

08.05.2015 в 14:41:12

megrad написал : Недостаток системы TN-C-S возникает в случае обрыва PEN проводника. При нарушении изоляции, корпус электрических приборов может оказаться под напряжением относительно земли, что приведет к электрической травме человека.

При выполненной СУП?

BV написал : УЗО х 3

Есть 4-х полюсное УЗО.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111289

08.05.2015 в 14:44:32

rip87 написал : Есть 4-х полюсное УЗО.

дороже, и вылетает все сразу. На одной фазе можно хоть разделить УЗО - свет розетки. 2шт поставить....

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.05.2015 в 14:49:13

Раз нет трёхфазной нагрузки всё четырёхполюсное в топку. rip87 А при обрыве нуля на линии все остальные будут питаться с через этот контур.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

08.05.2015 в 14:50:08

megrad написал : Цена однако.

Вот вариант http://www.1zu.ru/

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

08.05.2015 в 14:51:02

megrad написал : А при обрыве нуля на линии все остальные будут питаться с через этот контур.

С сопротивлением 30 Ом?

megrad написал : Раз нет трёхфазной нагрузки всё четырёхполюсное в топку.

Для бюджетного варианта имеет место быть.