BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138254

18.05.2015 в 13:01:50

curved90 написал : Буду разбираться что там в земле...

до тех пор считать - что заземления у Вас НЕТ

curved90 написал : то можно ли щит заземлить на корпус котла, который в свою очередь заземлен?

нет, отдельными проводами от шины земли - звездой. На шину от заземления.

И еще раз призываю подробно прочитать о заземлении( по ссылкам), схеме ТТ, и необходимости разрядников

0
curved90
curved90
Местный

Регистрация: 05.12.2013

Москва

Сообщений: 465

18.05.2015 в 13:47:48

BV написал : нет, отдельными проводами от шины земли - звездой. На шину от заземления.

Я не совсем правильно выразился про корпус... там на корпусе присутствует "выход" для подключения земли, шпилька с резьбой к которой и подключена земля через кольцевой наконечник и притянута гайкой. Я на эту шпильку накинул вилочный наконечник и соединил с шиной земли посредством ПВ3 6 кв.мм

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138254

18.05.2015 в 14:03:13

curved90 написал : там на корпусе присутствует "выход" для подключения земли, шпилька с резьбой к которой и подключена земля через кольцевой наконечник и притянута гайкой. Я на эту шпильку накинул вилочный наконечник и соединил с шиной земли посредством ПВ3 6 кв.мм

Еще раз....

  1. провод от заземления должен идти на шину, с шины на ..... все остальное.
  2. под один болт разные провода - нельзя
  3. если не знаете, что за земля - лучше считать, что ее нет.... Иллюзия заземления - ОЧЕНЬ ОПАСНО.
  4. хорошо, что есть УЗО.... почитайте ПУЭ по поводу сопротивления заземления
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу