curved90
curved90
Местный

Регистрация: 05.12.2013

Москва

Сообщений: 465

13.05.2015 в 11:05:24

Набросал схемы... может так дело быстрее пойдет :) Подскажите какую схему в данном варианте применить и почему? Заранее спасибо!

Схема 1

Схема 2

0
curved90
curved90
Местный

Регистрация: 05.12.2013

Москва

Сообщений: 465

13.05.2015 в 11:09:23

Еще вопрос по дифавтомату - Автомат дифференциальный Legrand 1P+N 30mA/32А 2М (AC) - на автомате присутствует схема, я правильно понимаю что принцип действия данного дифавтомата электромеханический?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138278

13.05.2015 в 11:19:34

curved90 написал : я правильно понимаю что принцип действия данного дифавтомата электромеханический?

yes

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.05.2015 в 11:28:08

curved90 написал : я правильно понимаю

Угу.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138278

13.05.2015 в 11:49:05

curved90 написал : че то как то все очень сложно, есть какой-нибудь боле-менее доступный способ?

где-то на форуме был упрощенный вариант..... смотрите в путеводителе по разделу электрика....

curved90 написал : Набросал схемы...

Вводной черный... 40А.... Откуда идет ввод? Со столба? Или? Сечение черного вводного провода?

Я бы поставил перед счетчиком\или после счетчика в щитке ВН - выкл нагрузки, УЗО - 40достаточно (или 63А), а автоматы вместо С заменил на B. Будет селективность по КЗ (не 100%, но наверное...да)

Отопление АВ 25А - и какой провод на эту линию? Что за отопление? Может разбить на две линии по 16А? Все белые сопли провода сменить на нормальные....

Насчет земли..... надо знать откуда ввод и принимать решение .... или TNCS или TT

0
curved90
curved90
Местный

Регистрация: 05.12.2013

Москва

Сообщений: 465

13.05.2015 в 12:43:10

BV написал : Вводной черный... 40А.... Откуда идет ввод? Со столба? Или?

Со столба на дом, на доме разделяется на две линии (одна к нам, вторая к соседям)

BV написал : Сечение черного вводного провода?

Точно не известно, похож на 6-ку

BV написал : Я бы поставил перед счетчиком\или после счетчика в щитке ВН - выкл нагрузки,

На первой схеме, как раз и есть данный вариант

BV написал : Отопление АВ 25А - и какой провод на эту линию? Что за отопление? Может разбить на две линии по 16А?

Провод 2,5 , там электрический котел и насос, в сумме чуть меньше 3 кв.т.

BV написал : Все белые сопли провода сменить на нормальные....

С этим вряд ли получится, бабуля проводку менять не даст... да и со своими задачами она пока справляется... у нее из потребителей: холодильник, телевизор, водонагреватель 1,5 кВт , стиральная машинка и свет.

BV написал : Насчет земли..... надо знать откуда ввод и принимать решение .... или TNCS или TT

В смысле откуда?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138278

13.05.2015 в 12:55:16

curved90 написал : Точно не известно, похож на 6-ку

тогда 40 многовато....

curved90 написал : На первой схеме, как раз и есть данный вариант

Я увидел не ВН, а АВ....

curved90 написал : Провод 2,5 , там электрический котел и насос, в сумме чуть меньше 3 кв.т.

Тогда АВ=16А

curved90 написал : С этим вряд ли получится, бабуля проводку менять не даст... да и со своими задачами она пока справляется... у нее из потребителей: холодильник, телевизор, водонагреватель 1,5 кВт , стиральная машинка и свет.

да пофиг какие потребители! Автомат ДОЛЖЕН защищать сечение провода от перегрева, пожара.... И3мерить реальное сечение и по нему - выбор АВ.... хотя-бы так.... то есть - не 16, а 10... если 1,5мм2...

curved90 написал : В смысле откуда?

вы ответили....

curved90 написал : Со столба на дом,

.... ИМХО, лучше TNCS не делать...

curved90 написал : Со столба на дом, на доме разделяется на две линии (одна к нам, вторая к соседям)

Сечение со столба на дом, какой провод?

Фото места разделения? Фото подключения на столбе....

0
curved90
curved90
Местный

Регистрация: 05.12.2013

Москва

Сообщений: 465

14.05.2015 в 11:53:17

BV написал : Фото места разделения? Фото подключения на столбе....

Фото сделал, но они как то не очень вышли :confused:

0
curved90
curved90
Местный

Регистрация: 05.12.2013

Москва

Сообщений: 465

14.05.2015 в 12:05:44

Разобрался с сечениями, мерил штангенциркулем...

0
curved90
curved90
Местный

Регистрация: 05.12.2013

Москва

Сообщений: 465

14.05.2015 в 12:33:57

В общем то... остановился я на схеме номер 2, с учетом корректироки номиналов автоматов... в итоге будет ввод АВ 40А, дальше диф 32А и автоматы 16А-16А-10А-10А-16А

Начал разбираться с землей... вскрылись интересные факты :) земля которая в щите уходит в никуда, точнее перед вводным 40А она просто заглушена. А та земля, которая выходит на улице в землю, идет с корпуса котла отопления, котел в свою очередь находится в контуре отопления из мет.труб. Буду разбираться что там в земле... Вот назрел вопрос, если с той землей все в порядке, то можно ли щит заземлить на корпус котла, который в свою очередь заземлен? Находятся они рядом, это намного проще чем тянуть новую землю.

0
curved90
curved90
Местный

Регистрация: 05.12.2013

Москва

Сообщений: 465

18.05.2015 в 12:46:57

Закончил с щитком. Как и планировал, заменил УЗО на дифавтомат 32А, заменил все автоматы на новые согласно расчетов. Обрезал лишние провода. Для многожила использовал наконечники НШВИ и обжимку КВТ ПКВк-10. Крышку щитка резал дремелем, не было места в нижнем ряду под доп.автомат. От дифа до автоматов ПВ3 6кв.мм. Землю подцепил к земле от отпления. Под новую уличную розетку, вывел на улицу NYM 3х2,5 кв.мм в гофре, осталось закрепить бокс снаружи на стене и подключить розетку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу