BV, на 10-ку?
08.05.2015 в 21:18:11
BV, на 10-ку?
08.05.2015 в 21:19:50
curved90 написал : BV, на 10-ку?
да, тк неизвестно сечение провода линии.... Судя по фото провода на линии - г-но, сорри.
08.05.2015 в 21:24:11
BV, да, все нормуль) скорее всего так и есть)
11.05.2015 в 22:04:04
Итак... сегодня было немного времени поковыряться в щитке... для начала заменил старый автомат на новый, выбор пал на такой же иэк только уже с латинскими буквами :), номинал такой же 10А, мойка АВД работает, автомат не выбивает. Машину помыл успешно ;). Единственное, переживаю за проводку, совсем уж тоненький многожил, то ли 1,5 то ли 2,5 ... В общем будем переделывать. Запихнул в нижнюю часть DIN рейку по всей длине, повесил туда две шинки и перевесил старые автоматы, от ремонта оставался 16А легранд, зацепил его туда же. По размерам вроде все со скрипом но вмешается. Леграндовский автомат отказался сидеть на одной гребенке с иеком... после чего, было принято волевое решение заменить все автоматы. Думаю, что это будет hager, узо останется старое, кстати оказалось что это диф.автомат, но без защита от сверхтоков :( На картинке с оф сайта фаза на этом дифе слева, а на моем (с русскими буквами в названии) справа, сегодня рассмотрел поближе диф.автомат и нашел на нем соответствующие обозначения. Так вот, УЗО-диф.автомат переедет вниз на DIN-рейку, если удастся запихнуть его под счетчик, на место УЗО встанет двухполюсный выключатель от того же hager на 32А (номинал как у УЗО). В случае, если не удастся запихнуть вниз УЗО, то УЗО будет заменено на диф автомат Legrand 1P+N 30mA/32А 2М (AC). Теперь вопросы:
11.05.2015 в 23:20:28
curved90 написал :
- Для разводки в щите до автоматов хочу использовать Кабель ВВГп НГ 3х6 , пойдет?
- Какие есть варианты по запахиванию многожила в автомат с минимальными затратами? Или подскажите недорогую обжимку с наконечниками?
2 - пойдет, но гораздо удобнее будет многожильный продод ПВ3 6mm + ншви 3 - как вариант опять же ншви / ншви(2) + обжимка, например ПКВк-6 / ПКВк-16
12.05.2015 в 00:17:33
curved90 написал : .. земля в теории есть, провод земли через стену уходит на металлическую планку, которая в свою очередь уходит в землю... что и как там дальше - я хз
вот этот вопрос дорешать ....
12.05.2015 в 07:57:28
R2D2RnD, а как на счёт подделки под Knipex - ШТОК 03203 ?
12.05.2015 в 10:54:08
curved90 написал : Что делать?
понять, насколько надежно данное заземление.... хотя-бы его сопротивление...
12.05.2015 в 11:27:49
BV написал : хотя-бы его сопротивление...
Поискал темы про измерение сопротивления заземления... че то как то все очень сложно, есть какой-нибудь боле-менее доступный способ?
12.05.2015 в 21:59:08
curved90 написал : Так вот, УЗО-диф.автомат переедет вниз на DIN-рейку, если удастся запихнуть его под счетчик, на место УЗО встанет двухполюсный выключатель от того же hager на 32А (номинал как у УЗО). В случае, если не удастся запихнуть вниз УЗО, то УЗО будет заменено на диф автомат Legrand 1P+N 30mA/32А 2М (AC). Теперь вопросы:
- Я правильно понимаю, что оба варианта имеют право на "жизнь"?
УЗО на din рейку влезает, так вот какой вариант предпочтительней? Или может есть какой то другой, более верный?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу