Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

09.05.2015 в 12:00:22

Как правильно испытать пожарный извещатель ИПД 3.4 ? Зажег лучину - пламя в 2-3см - и поднес на 30см, чтобы не оплавить - не сработало. А от чего тогда сработает ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111284

Аватар пользователя
Вофф

Местный

Регистрация: 21.01.2014

Челябинск

Сообщений: 62

09.05.2015 в 13:18:26

SergeyE написал : Как правильно испытать пожарный извещатель ИПД 3.4 ? Зажег лучину - пламя в 2-3см - и поднес на 30см, чтобы не оплавить - не сработало. А от чего тогда сработает ?

Пытать пламенем ДЫМОВОЙ датчик?? :eek: . Нажми на кнопочку на 15 секунд, будет счастье.

0
Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

09.05.2015 в 14:50:46

BV написал : Курящие друзья есть?

нету и насколько это правильно - сигареты не горят, а тлеют - такое не очень-то и страшно в плане пожара даже если ночью будет странно, если на открытое пламя не среагирует

Вофф написал : Нажми на кнопочку на 15 секунд, будет счастье.

работоспособность кнопки меня не интересует

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111284

09.05.2015 в 14:55:58

SergeyE написал : и насколько это правильно - сигареты не горят, а тлеют - такое не очень-то и страшно в плане пожара даже если ночью будет странно, если на открытое пламя не среагирует

неужели трудно допереть, что есть два типа датчиков - дымовые и тепловые?

0
Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

09.05.2015 в 15:13:34

их гораздо больше но при горении лучины что дыма нет ?

SergeyE написал : пламя в 2-3см

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111284

09.05.2015 в 15:15:30

Дым - это дым, тепло - это температура - что непонятно?

0
Аватар пользователя
Вофф

Местный

Регистрация: 21.01.2014

Челябинск

Сообщений: 62

09.05.2015 в 15:50:28

SergeyE написал : нету и насколько это правильно - сигареты не горят, а тлеют - такое не очень-то и страшно в плане пожара даже если ночью будет странно, если на открытое пламя не среагирует

работоспособность кнопки меня не интересует

А зря. Производитель именно так рекомендует проверять изделие, блокируя фотоэлемент кнопкой и не засирая дымом оптокамеру. Ну если уж совсем для дилетантов - подожги газету, подожди пока нормально разгорится, затуши,помахай возле датчика, дыма будет достаточно. Или купить баллон аэрозольный для проверки дымников, стоит около 30 зелени

0
Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

09.05.2015 в 18:03:08

Вофф написал : рекомендует проверять изделие, блокируя фотоэлемент кнопкой и не засирая дымом оптокамеру.

тогда понятнее - я думал что кнопка просто замыкает контакт

PS в этой модели кнопки нет - нужна проволочка...

0
Аватар пользователя
koklach

Местный

Регистрация: 13.01.2015

Москва

Сообщений: 43

10.05.2015 в 19:52:23

в центре датчика отверстие
в него тоненькую отверточку до упора и подождать если все норм то датчик перейдет в пожар без засорения дымовой камеры и необходимости чистки

пункт 6.7 паспорта прочитайте: 6.7

http://idsas.ru/pozharnaja-bezopasnost/pasport/ipd_3_4_pasport.pdf

0
Аватар пользователя
Beregovoy

Местный

Регистрация: 01.08.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 4

19.04.2016 в 22:15:46

BV,

BV написал: неужели трудно допереть, что есть два типа датчиков - дымовые и тепловые?

А есть еще газоанализаторы бытовые. С виду точно такие же, как и извещатели...

0
Аватар пользователя
Robert

Местный

Регистрация: 02.06.2015

Киев

Сообщений: 37

20.04.2016 в 08:27:07

Beregovoy, Ну и как такой испытывать?

0
Аватар пользователя
Beregovoy

Местный

Регистрация: 01.08.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 4

20.04.2016 в 09:25:44

Robert, Честно говоря как правильно испытать, не знаю... Реагируют на метан, пропан и угарный газ http://www.ssr-russia.ru/catalog/bytovye/ Может быть как раз покурить под ним попробовать? Газовую печь не поджигая открывать я бы не стал..))))

0
Аватар пользователя
Mutny

Местный

Регистрация: 01.05.2013

Минск

Сообщений: 596

20.04.2016 в 12:15:48

Для правильного тестирования извещателей нужно выполнить всего лишь два пункта:

  1. Прочесть инструкцию для нужной модели извещателя
  2. Выполнять действия согласно порядка, описанного в прочитанной инструкции.
0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу