Подскажите стоит ли подключать электроплиту к розетке типа 123? Такого плана: http://www.sielectro.ru/img/catalog/original/rozetka_silovaya_stas_naryznaya.jpg (только однофазная, т.е. с 3 контактами). Ток 32 А, но смущает её громоздкость.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.03.2013 в 08:42:01

vb-, нет, не стоит. воспользуйтесь надежным клеммником КлК-5С. если длина "хвоста" торчащего из стены кабеля возволяет подключение прямо на колодку плиты, это был бы наилучший вариант.

0
vb-
vb-
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

28.03.2013 в 09:20:48

Чувствую найти этот клеммник будет нелегкой задачей... Кабель из стены не особо длинный, и он на уровне цоколя будущей кухни. Но я так понимаю клеммник можно установить внизу, и довести уже до него провод от плиты?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.03.2013 в 09:29:52

vb-, вот его морда и потроха: http://electro-mpo.ru/card11072.html#.UVPUVEtRBqc

vb- написал : Но я так понимаю клеммник можно установить внизу, и довести уже до него провод от плиты?

можно, если длины не хватает до колодки плиты. кстати, что на провод у плиты? если там провод с многопроволочными жилами (гибкий), то перед подключением к клеммнику его нужно оконцевать наконечниками НШВ или НШВИ, соответствующими сечению жил провода - наверно, там 4 квадрата, но нужно смотреть. вот НШВИ: http://electro-mpo.ru/card23007.html#.UVPVPUtRBqc

0
vb-
vb-
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

28.03.2013 в 09:32:28

andrewkhv написал : vb-, вот его морда и потроха: http://electro-mpo.ru/card11072.html#.UVPUVEtRBqc

можно, если длины не хватает до колодки плиты. кстати, что на провод у плиты? если там провод с многопроволочными жилами (гибкий), то перед подключением к клеммнику его нужно оконцевать наконечниками НШВ или НШВИ, соответствующими сечению жил провода - наверно, там 4 квадрата, но нужно смотреть. вот НШВИ: http://electro-mpo.ru/card23007.html#.UVPVPUtRBqc

Провод гибкий, но концы пропаяны. Все равно оконцевать надо?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.03.2013 в 09:36:30

пропайка - это плохо, нужно наконечник. припой мягкий и плющится, сколько ни тяни винт. а трубка наконечника ограничивает расползание.

0
vb-
vb-
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

28.03.2013 в 09:44:24

andrewkhv написал : пропайка - это плохо, нужно наконечник. припой мягкий и плющится, сколько ни тяни винт. а трубка наконечника ограничивает расползание.

Без спец. инструмента оконтовать возможно?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

28.03.2013 в 23:30:55

vb- написал : Без спец. инструмента оконтовать возможно?

можно и не оконтовывать,раз конец пропаян.надеваете НШВИ и винтом на клеммнике затягиваете.

0
comeback
comeback
Новичок

Регистрация: 16.05.2009

Красноярск

Сообщений: 18

15.12.2013 в 14:15:09

Возник такой вопрос - при однофазном подключении электроплиты принято её корпус занулять (соеденить с 0) или это категорически противопоказано?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5589

15.12.2013 в 14:25:19

comeback, что вы подразумеваете под

comeback написал : корпус занулять (соеденить с 0)

?

0
comeback
comeback
Новичок

Регистрация: 16.05.2009

Красноярск

Сообщений: 18

15.12.2013 в 14:26:32

Да вот столкнулся с тем что 0 соединен на корпус прямо в плите.