vb-, нет, не стоит. воспользуйтесь надежным клеммником КлК-5С. если длина "хвоста" торчащего из стены кабеля возволяет подключение прямо на колодку плиты, это был бы наилучший вариант.
Чувствую найти этот клеммник будет нелегкой задачей...
Кабель из стены не особо длинный, и он на уровне цоколя будущей кухни. Но я так понимаю клеммник можно установить внизу, и довести уже до него провод от плиты?
vb- написал :
Но я так понимаю клеммник можно установить внизу, и довести уже до него провод от плиты?
можно, если длины не хватает до колодки плиты. кстати, что на провод у плиты? если там провод с многопроволочными жилами (гибкий), то перед подключением к клеммнику его нужно оконцевать наконечниками НШВ или НШВИ, соответствующими сечению жил провода - наверно, там 4 квадрата, но нужно смотреть. вот НШВИ: http://electro-mpo.ru/card23007.html#.UVPVPUtRBqc
можно, если длины не хватает до колодки плиты. кстати, что на провод у плиты? если там провод с многопроволочными жилами (гибкий), то перед подключением к клеммнику его нужно оконцевать наконечниками НШВ или НШВИ, соответствующими сечению жил провода - наверно, там 4 квадрата, но нужно смотреть. вот НШВИ: http://electro-mpo.ru/card23007.html#.UVPVPUtRBqc
Провод гибкий, но концы пропаяны. Все равно оконцевать надо?
andrewkhv написал :
пропайка - это плохо, нужно наконечник. припой мягкий и плющится, сколько ни тяни винт. а трубка наконечника ограничивает расползание.