15.07.2009 в 23:57:56
Makz написал : электрик (производственный), который нам все подключал, тоже был удивлен что на квартиру подано 3 фазы
А удивляться нечему. В современных квартирах с электроплитами это не редкость. Так же не редкость, когда электрики с производства "игнорируют" нулевой рабочий проводник... сила привычки. ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
15.07.2009 в 23:59:40
2Makz ,отпишитесь уже насчёт счётчика,если трёхфазный,значит приходят три фазы.
Makz написал : подключение каждой фазы и нуля - лампочка горит, значит 220 напряжение на фазах, на 400 должно было убить лампочку
Поймите правильно,между любой фазой и нулём-220V,а чтобы"убить лампочку" её надо включить между двумя фазами.там-380V,но кроме лампочки,Вы так можете убить и себя!
16.07.2009 в 00:00:20
так хорошо... счетчик на три фазы! ))
если я буду подключать плиту на 1 фазу - то соответсвенно не буду экономить электроэнергию на плиту как я предполагаю :(
как подключать если они у меня действительно полноценные
а электрик оставил о себе только положительные впечатления, и оч грамотный подход, толко сцука денег много взял
16.07.2009 в 00:02:06
dmitriev01 написал : Поймите правильно,между любой фазой и нулём-220V,а чтобы"убить лампочку" её надо включить между двумя фазами.там-380V,но кроме лампочки,Вы так можете убить и себя!
вот я про это и читал что 400в действительно между фазами и так я естественно не делал
что с плитой то не так? )) по схеме четко показано что на фазах 230в, и метод подключения получается 1 как на схеме
16.07.2009 в 00:06:23
Makz написал : сцука денег много взял
Насчёт грошей поподробнее,нам жителем зарубежья очень интересно знать что почём на исторической Родине:) Причины перегрева Вашей плиты я изложил выше.Вам надо всё сделать по схеме №4.400V 3N~,конечно если от перенапряжения ничего в ней не накрылось.Тему думается можно закрыть.Когда всё сделаете,обязательно сообщите нам.
16.07.2009 в 00:11:26
Makz написал : по схеме четко показано что на фазах 230в, и метод подключения получается 1 как на схеме
Этот метод что бы Вы поняли для сети где фазное напряжение=110V ( США например ),линейное будет=230V,а у нас фазное=220V,линейное=380V. Вы забыли что мы не в Америке:)))
16.07.2009 в 00:11:33
как сделать по 4 схеме если только 4 провода ))
куда выводить землю?
16.07.2009 в 00:13:27
2Makz ,теперь всё ясно?Быстрее отвечайте,а то мне завтра на работу.
16.07.2009 в 00:18:51
Makz написал : 1, 2, 3 фаза и земля)) ноль просто в изоленте (выведен на всякий пожарный)
Makz написал : как сделать по 4 схеме если только 4 провода ))
Вы определитесь сколько у вас проводов,должно быть пять
16.07.2009 в 00:20:32
И розетка должна быть с пятью контактами,самый длинный на вилке-заземление.
16.07.2009 в 00:39:21
У меня показывает что Вы на сайте,а ответа нет.У Вас в окне с интернетом,в левом углу есть круглые значки со стрелочками,надо периодически нажимать тот на котором две стрелочки одна против другой (обновление страницы ),потому что если Вы с темы никуда не уходите,то у Вас на мониторе первоначальная информация,и Вы не видите моих последних сообщений.