12.05.2015 в 12:02:58
Задача: Имеется частный дом, на кухне три фазы (отопление). Нужно три фазы вывести в ограду, чтобы подключить трехфазный электродвигатель. Потом от трех фаз взять одну на розетки у верстака.
Спасибо!
12.05.2015 в 16:12:39
Для улицы желательно щиток IP65.
1 Нет. Номинал вводного автомата не может быть равен номиналу последующего автомата.
Не соблюдается селективность.
2 Какую мощность предполагаете на розетках? Может стоит провести отдельную линию.
6 УЗО на улице не лишнее, а необходимое.
7 Можно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.05.2015 в 16:31:40
Не мастерская, а электрический стул какой-то. Станки в луже под навесом, иней... Пипец.
12.05.2015 в 16:55:46
megrad написал : Для улицы желательно щиток IP65. 1 Нет. Номинал вводного автомата не может быть равен номиналу последующего автомата. Не соблюдается селективность. 2 Какую мощность предполагаете на розетках? Может стоит провести отдельную линию.
12.05.2015 в 17:03:18
Capricornus написал :
- Правильная ли у меня схема нарисована?
нет, может случиться нагрузка на фазу УЗО 4*16А.... Делайте трехфазное - отдельно, однофазное отдельно...
12.05.2015 в 17:09:19
BV написал : нет, может случиться нагрузка на фазу УЗО 4*16А.... Делайте трехфазное - отдельно, однофазное отдельно...
За основу взял эту схему, выходит, она тоже не правильная? Там тоже УЗО общее...
12.05.2015 в 18:27:10
Capricornus написал : В планах построить теплое помещение и поставить туда серьезные станки, вот тогда линию придется делать.
Вот так и палятся олигархи. Проведите нормальную линию 4х6. На двигатель поставьте реле контроля фаз.
За основу взял эту схему, выходит, она тоже не правильная? Там тоже УЗО общее...
Там не указаны номиналы автоматов. Схема нормальная. Но я бы не стал ставить 4х полюсное,
по одной фазе сработает и сиди без питания.
Схема мне видится такая
1 ВВодной 40 а
2 Автомат на освещение 10а
2 Диф 4х полюсный на трёхфазную нагрузку
3 Реле контроля фаз
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.06.2015 в 20:17:46
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить ноль в моем случае? В щиток зайдет три фазы и ноль. От трехфазного узо ток пойдет на автомат, потом на розетку. Правильное ли подключение?
08.06.2015 в 20:28:50
2 УЗО значит 2 нулевые шины, одна для трехфазного, одна для однофазного.
08.06.2015 в 20:37:18
Понял, спасибо!:) Только в моем случае вторая нулевая шина (после трехфазного узо) не нужна.
11.06.2015 в 19:40:28
Сегодня подключил щиток. Почему-то не срабатывает тестовая кнопка 4P узо. Я подключил вводный кабель как описывал в восьмом сообщении, т.е. ноля на 4Р узо нет. Посчитал, что мне не нужен ноль и шина на 4P узо. Из-за отсутствия ноля 4P узо не срабатывает или оно не исправно? Все три фазы есть в розетке.
В щитке у меня три розетки с заземлением (автомат на каждую) и две без заземления (по краям), в них включаю лампу.
Два автомата слева (Декрафт) идут на другие розетки (с заземлением) у верстака.
Как видно на предыдущем фото, включен только один автомат (свет), однако, индикатор чуток светиться на всех розетках в щитке! На розетках Декрафта этого нет.
При ОДНОМ включенном TDM чуток светится на всех автоматах TDМ! На Декрафте ничего нет.
В чем может быть дело? Я что-то не так соединил или это просто автоматы TDМ - шлак?
Спасибо!
11.06.2015 в 20:45:32
Тьфу. Ноль должен быть на УЗО.
11.06.2015 в 20:47:59
В инструкции к УЗО должна быть схема подключения, и вариант с нолём и без ноля и нарисована схема включения кнопки тест.
11.06.2015 в 21:32:13
Roz написал : Тьфу. Ноль должен быть на УЗО.
Понял, спасибо. Завтра буду разбираться.
А все-таки, из-за чего на TDM светится индикатор? Может автоматы некачественные?
11.06.2015 в 22:23:16
Дело не в автоматах, а в проводке. Похоже на проблемы с нолём.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу