Всем доброго времени суток. Недавно приобрел два сплита Midea MS11D-07HRN1 По задумке конденсат от обоих блоков будет отводиться одним насосом Sauermann Si-2750 Конденсат будет самотёком сводиться в накопитель и оттуда выкачиваться в каналью. С этим сложностей нет.
Согласно схеме в инструкции помпы, фазу на кондеи необходимо пропустить через предохранительный контакт помпы.
В инструкции указано, что в помпе расположен размыкающий контакт с разрывной способностью 8А/250В.
Каждый кондиционер во время работы на охлаждение потребляет 790Вт. В сумме с двух - 1,58кВт.
Сила тока при нормальном напряжении составит 7,3А.
То есть почти на грани разрывной способности контакта.
В связи с чем возник вопрос специалистам - можно ли таки подключить на один насос оба кондея.
Не возникнет ли каких проблем при работе двух сплитов одновременно? Или я вообще неправильно всё понял :swoon
P.S. Ещё один вопрос: если забить болт и не задействовать предохранительный контакт..то надо ли его запитывать на фазу или вообще заизолировать, если это не повлияет на основную функцию помпы?
Ниже все схемы что смог сфотографировать..так..за компанию.