Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.11.2006 в 23:37:33

Господа мастера, помогите правильно прикрепить Итальянский расширительный бак в системе отопления. Вход воды в расширительный бак снизу или сверху?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.11.2006 в 16:16:43

http://www.vesta-trading.ru/catalog-12.3.htm

0
TeploNet
TeploNet
Новичок

Регистрация: 24.01.2006

Москва

Сообщений: 90

23.11.2006 в 19:37:29

Расширительные баки большого объёма выпускаются в напольном исполнении и имеют присоединительный штуцер внизу. Баки малого объёма устанавливаются на трубопроводах и элементах обвязки котельной и способ их подключения не имеет значения. Необходимо только предусмотреть, чтобы бак с водой не создал опасной нагрузки на узлы обвязки.

0
Koseg
Koseg
Новичок

Регистрация: 24.03.2006

Донецк

Сообщений: 77

23.11.2006 в 20:48:07

TeploNet написал : способ их подключения не имеет значения

Это так, когда в баке уже нет воздуха и он не может туда попасть. Иначе расширительный бак со временем заполнится воздухом, а при падении давления в системе воздушный пузырь вырвется из бака и поплывет куда-то. Поэтому, если есть такая возможность, лучше бак установить ниже точки подключения штуцером кверху, а соответствующий тройник - отводом книзу. Воздуха в баке не будет.