haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

16.05.2015 в 20:25:57

Uran79 написал : 1). Проложить от щитка отдельную линию цельным кабелем - медью 2,5кв типа ВВГ/ВВГ-нг. 2). На эту линию поставить УЗО/диффавтомат и/или автомат.

3). Всё же выяснить в местной энергоснабжающей организации в чём причина дерьмовости поставляемой вам ЭЭ - просадок/пвышения напруги, да кстати вполне возможно что кое-кто из ваших соседей ворует ЭЭ или накосячил при подключении, нанял лже-электриков.

4). купить хороший стабилизатор напряжения не за 500р , а 4-5000 и на достаточную мощность с запасом +15%

На глазах растет парень... теперь уже не спрашивает, уже советы раздает :D

BV написал : Uran79, Дарагой, ты тему хоть прочитал?!

У него же своя песочница есть.. вроде туда и отвечать договаривались ;)

ну да ну да.. он тут ведь не спрашивает)))

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137664

16.05.2015 в 20:28:31

Destiny, Купить один УЗМ и поставить после вводного автомата на всю квартиру имеет смысл даже сейчас. Потом перенесете в новый щиток. Какой номинал вводного АВ?

На у замена проводки потянет за собой ремонт всей квартиры....

0
Destiny
Destiny
Местный

Регистрация: 31.05.2014

Люберцы

Сообщений: 242

16.05.2015 в 20:48:52

BV написал : Какой номинал вводного АВ?

с этим сложно)) прямо в общем щитке в общем коридоре - стоит УЗО IEK на 40А. А в щитке в квартире - УЗО ABB на 16А.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21999

16.05.2015 в 20:54:45

Destiny написал : А в щитке в квартире - УЗО ABB на 16А.

АВ в щитке до или после оного какого номинала? УЗО когда в последний раз тестировали путём пятикратного нажатия на кнопку ?

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21999

16.05.2015 в 20:59:53

Destiny,

Destiny написал : с этим сложно))

Легко , у вас неплохие фото получаются . Продолжайте в том же направлении .

0

Да, ни фига.

НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

16.05.2015 в 21:09:58

dokar написал : путём пятикратного нажатия на кнопку

Пять-то раз зачем?

0
Destiny
Destiny
Местный

Регистрация: 31.05.2014

Люберцы

Сообщений: 242

16.05.2015 в 21:13:57

уффф. я еще не совсем постиг просветления)) Вводной автомат - как я понял может быть тока один - и он есть в общем щитке, что закрыт на ключ, и доступ к нему имеют тока наши местные электрики. В области щитка, куда я имею доступ - я вижу тока УЗО на 40А и мой счетчик. Далее - я могу тока поглядеть мини-щиток на входе в мою квартиру. В нем есть тока УЗО на 16А - первое уст-во, А потом идут автоматические выключатели на свет - 16А, на розетки и на стиралку - 25А и на плиту - 32А. Усе. если я, конечно, правильно понял всю схему...

УЗО в моем щитке - да никто и не тестил))) Завтра с утра попробую. Говорите 5 раз подряд просто понажимать?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

16.05.2015 в 21:15:54

Destiny написал : УЗО на 40А

Может, диффавтомат? Надо фото.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137664

16.05.2015 в 21:18:36

Destiny, лучше бы фото. Смущает УЗО 16 вместе с АВ 25

0
Destiny
Destiny
Местный

Регистрация: 31.05.2014

Люберцы

Сообщений: 242

16.05.2015 в 21:26:54

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137664

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу