Грэй написал :
В пункте 1.3. 10 приведены токи для проводов,
а нужно искать для кабеля
1.3.10.
(...)
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
(...)
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов — по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей — по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе.
Итак, таблица 1.3.6, максимальный допустимый ток для "однофазного" (L-N-PE) кабеля 2,5 квадрата равен 25А либо 27А. Мы же с автоматом 25А 59 минут качаем в него 36А. Где ошибка?
P.S. Могу пропасть до понедельника в зависимости от наличия инета в выходные.
scsiman написал :
Итак, таблица 1.3.6, максимальный допустимый ток для "однофазного" (L-N-PE) кабеля 2,5 квадрата равен 25А либо 27А. Мы же с автоматом 25А 59 минут качаем в него 36А. Где ошибка?
Давайте по порядку, как вы получили 36А,на 25 А автомате?
scsiman написал :
Итак, таблица 1.3.6, максимальный допустимый ток для "однофазного" (L-N-PE) кабеля 2,5 квадрата равен 25А либо 27А. Мы же с автоматом 25А 59 минут качаем в него 36А. Где ошибка?
Посмотрим...
Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
это подходит для кабелей, да, но с резиновой изоляцией;
а кабель ВВГ не такооой, у него изоляция жил - плааастиковая...
(((
дык теперь понятно что там написано, сначала даже расстроился что так сильно заблуждался
[QUOTE], /QUOTE]
тут вообще вопросов нет изначально
[QUOTE], /QUOTE]
а вот тут для меня открытие
Ну да ладно, полез дальше по ГОСТу по ссылкам на пункты...
добрался до раздела 523, который меня отправил в приложение В, а именно в таблицу В52.1 ну и как продолжение В52.2
где для кабеля в 2.5 квадрата указан ток 18.5А
Итого по второй формуле допустимый номинал автомата также не более 18.5А для кабеля 2.5 квадрата.
Сходил очень длинным путем, но пришел к тому же результату: никаких 20-25А автоматов на кабель 2.5 квадрата ставить нельзя.
belaal написал :
Угу, а завтра придет сын заказчика и включит туда 5кВт усилитель для своей гитары...
Да там всё проще получилось - добавлялась техника,появился торойник,потом ещё один и спалили розетку,а 20-ка даже и не думала отключаться(это не моих рук дело,чур меня).
Solovey написал :
де для кабеля в 2.5 квадрата указан ток 18.5А
Итого по второй формуле допустимый номинал автомата также не более 18.5А для кабеля 2.5 квадрата.
Нет уважаемый Solovey не верно,значения в таблице это и есть Iz и поэтому будьте добры умножить его на 1,45 ,также как и номинал автомата вы умножаете на 1,45
ebf написал :
Нет уважаемый Solovey не верно,значения в таблице это и есть Iz и поэтому будьте добры умножить его на 1,45 ,также как и номинал автомата вы умножаете на 1,45
ebf написал :
I2 - ток срабатывания устройства защиты от чрезмерного тока
Solovey, Буду через час два.продолжим и покажу таблицу можете посмотреть сами что вы не совсем правы
Таблица В 52.3 2,5 Медь от 25 до 32А в зависимости от способа прокладки стр 30 ГОСТа
ebf написал :
Давайте по порядку, как вы получили 36А,на 25 А автомате?
IEC/EN 60898 гласит, что:
Неотключающий ток (время срабатывания более часа) равен 1,13 In, что составляет 28,25А для автомата 25А.
Ток срабатывания (время срабатывания менее 1 часа) равен 1,45 In, что составляет 36,25А для автомата 25А.
При этом, время срабатывания "менее 1 часа" имеет право быть 59 минут. Никакого нарушения стандарта нет.
Грэй написал :
это подходит для кабелей, да, но с резиновой изоляцией;
а кабель ВВГ не такооой, у него изоляция жил - пластиковая
ГОСТ 31996 — 2012, Таблица 19 — Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов гласит, что для многожильного медного кабеля 2,5 квадрата на воздухе допустимая токовая нагрузка на переменном токе равна 27А. А мы в него либо бесконечно долго качаем 28А, либо 59 минут дуем 36А...
P.S. До понедельника...
P.P.S. По-хорошему, нам бы в отдельную тему, а то оффтопим сильно.
далее спустился вниз до таблицы В.52.2
столбец 3 - наихудший случай, когда кабель в трубе в теплоизолированной стене
ebf написал :
Таблица В 52.3 2,5 Медь от 25 до 32А в зависимости от способа прокладки стр 30 ГОСТа
Таблица В.52.3 - Допустимые токовые нагрузки в соответствии со способами монтажа, представленными в таблице В.52.1, - XLPE или EPR изоляция для двух нагруженных проводников, медных или алюминиевых. Температура проводников 90 °С, окружающая температура: 30 °С в воздухе, 20 °С в земле
Погуглил - это изоляция из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовая изоляция - они допускают нагрев до 90 градусов.
Если же говорить о кабеле ВВГ, то он имеет ПВХ изоляцию (PVC), и таблицу B.52.3 к нему применять нельзя
ebf написал :
Буду через час два.продолжим и покажу таблицу можете посмотреть сами что вы не совсем правы
scsiman написал :
Смотрим таблицы 1.3.4 и 1.3.6 для сечения 2,5 квадрата: максимально допустимый длительный ток -- 25А и 27А (да хоть одножильный открыто, всё равно лимит 30А). Это мы ещё понижающий коэффициент (а вдруг у нас пучок 10 кабелей в коробе) не применяем. А мы в наш кабель 36А хреначим. Нарушаем, однако...
Является ли в данном случае длительным ток 36 А в течение часа?