rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

05.06.2015 в 13:03:36

scsiman написал : тогда я ничего не понимаю. Сами себе подкладываем мину замедленного действия?

Потому-что по всем ПУЭ, ГОСТам и пр. автомат защищает только кабель, не более. Видимо подразумевается, что в розетку сложно включить прибор, который будет потреблять 25А. Я кстати тоже не могу придумать такой вариант.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21410

05.06.2015 в 13:06:17

...О, не успел, уже сказали:

лепят что хотят

:D

scsiman написал : А что тогда должно защищать розетки? Святой дух?

розетки не обязательно должны быть защищены автоматом. В соседней теме давали ссылку на ПУЭ по этому поводу. ... Розетки защищаются ГОСТом, который не разрешает выпускать бытовые электроприборы, которые могут навредить бытовым розеткам. Все приборы ток которых более 16 А, либо не имеют вилки, либо имеют специальную вилку, подходящую только для другой, мощной розетки...

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.06.2015 в 13:16:11

Грэй написал : Все приборы ток которых более 16 А, либо не имеют вилки, либо имеют специальную вилку, подходящую только для другой, мощной розетки...

в переноску (удлинитель) можно спокойно воткнуть несколько приборов которые одновременно сожрут поболее 16А. Хорошо если это будет какой-нибудь "пилот" со своим встроенным предохранителем...

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

05.06.2015 в 13:23:42

Solovey написал : в переноску (удлинитель) можно спокойно воткнуть несколько приборов которые одновременно сожрут поболее 16А.

Количество розеток в комнате также нормируется...

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.06.2015 в 13:33:30

rip87 написал : Количество розеток в комнате также нормируется...

? нифига не понял смысла этой фразы. количество розеток нормируется...??? Это из той серии что для жилой комнаты не менее 1 розетки на каждые 10 квадрадных метров? ;)

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

05.06.2015 в 13:39:19

Solovey написал : Это из той серии что для жилой комнаты не менее 1 розетки на каждые 10 квадрадных метров?

Ну а удлинители для чего нужны? Чтобы духовку подключить на кухне, когда единственная работающая розетка в коридоре что-ли?:)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.06.2015 в 13:42:54

rip87 написал : Ну а удлинители для чего нужны? Чтобы духовку подключить на кухне, когда единственная работающая розетка в коридоре что-ли?

Отлично. Встречный вопрос: для чего вы пытаетесь всунуть на розетки автомат номиналом 25А ? Шобневыбивало? :D

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

05.06.2015 в 13:46:57

Solovey написал : Шобневыбивало?

А в каких случаях должно выбивать? По КЗ сработает. По перегреву кабель защитит.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.06.2015 в 13:47:45

Solovey, Вам вопрос

ebf написал : Две отдельные линии розеток приходят на распредкоробку,далее на автомат в щиток,какой номинал автомата должен быть?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.06.2015 в 13:48:57

rip87 написал : По перегреву кабель защитит.

Сейчас в ход пойдут коэффициенты

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.06.2015 в 13:53:00

ebf написал : Solovey, Вам вопрос Цитата Сообщение от ebf Посмотреть сообщение Две отдельные линии розеток приходят на распредкоробку,далее на автомат в щиток,какой номинал автомата должен быть?

Номинал автомата должен соответствовать сечениям линий. (По-простому, защищаем самое "тонкое" место)

0