Сочи

Сообщений: 1697

05.06.2015 в 08:31:02

однако...

Alex2507 написал : да поставьте хоть 100А кому какое дело!?

0
scsiman
scsiman
Новичок

Регистрация: 03.06.2013

Москва

Сообщений: 45

05.06.2015 в 10:04:07

ebf написал : Офигеть,какой умник писал это?

Троллим? Словосочетание "максимальный номинал" разъяснить? Если на выключателе написано 16А, то имеем право ставить любой автомат с номиналом не более 16А. А вот на розетку 10/16А -- автомат не более 10А.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.06.2015 в 10:42:16

scsiman, Две отдельные линии розеток приходят на распредкоробку,далее на автомат в щиток,какой номинал автомата должен быть?

0
scsiman
scsiman
Новичок

Регистрация: 03.06.2013

Москва

Сообщений: 45

05.06.2015 в 11:10:39

ebf, Каковы сечения кабелей? Каковы максимальные токи, указанные на розетках?
Предположим, кабель у нас везде честный ВВГнгLS 3х2,5.
Три розетки: 6А, 10А, 16А. Автомат имеем право ставить не более 6А. Две розетки: 10А и 16А. Автомат не более 10А. Очевидно же.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21410

05.06.2015 в 12:30:12

scsiman написал : Три розетки: 6А, 10А, 16А. Автомат имеем право ставить не более 6А

Вы ошибаетесь). На эту группу имею право поставить автомат, допустим, 25 А. Номинал розетки это не подсказка, какой автомат надо ставить. Автомат должен защищать групповую линию, а не розетки. Номинал автомата выбирается исходя из суммарного тока в этой групповой линии, (с некоторыми ограничениями), но никак не из тока самого слабого потребителя группы.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

05.06.2015 в 12:42:19

scsiman написал : ebf, Каковы сечения кабелей? Каковы максимальные токи, указанные на розетках? Предположим, кабель у нас везде честный ВВГнгLS 3х2,5. Три розетки: 6А, 10А, 16А. Автомат имеем право ставить не более 6А. Две розетки: 10А и 16А. Автомат не более 10А. Очевидно же.

Не совсем. Во времена совка розетки были на 6А а автоматы в этажном щите на 16А. В новостройках автоматы 25А на линии розеток, а сами розетки на 16А. Причем всё стандартно на распредкоробках. Никаких шлейфов...

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5627

05.06.2015 в 12:44:39

А потому что нигде в правилах не оговорено. Лепят что хотят, а головой не думают.

0
scsiman
scsiman
Новичок

Регистрация: 03.06.2013

Москва

Сообщений: 45

05.06.2015 в 12:45:24

Можно делать любую работу двумя способами: как надо или лишь бы работало. Применительно к нашим розеткам -- чтобы не сгореть или шоб не вышибало.

Грэй написал : На эту группу имею право поставить автомат, допустим, 25 А. (...) Автомат должен защищать групповую линию, а не розетки.

А что тогда должно защищать розетки? Святой дух?

Юзер возьмёт и включит в 6-амперную розетку пару двухкиловаттных конвекторов, например. И уйдёт. В моём случае сработает автомат, в вашем -- будет пожар от расплавившейся розетки.

Проектировщик?

rip87, тогда я ничего не понимаю. Сами себе подкладываем мину замедленного действия?

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21410

05.06.2015 в 12:56:49

rip87, подождите, сейчас вам скажут что инженеры, которые проектируют новостройки, сплошь дебилы..

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.06.2015 в 12:58:01

scsiman, Вам надо больше читать нормативной литературы,а не умозаключения типа мастеров из интернета

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.06.2015 в 12:59:34

Грэй, Точно скажут,можете не сомневаться.Они же у мастера учились,а не в каких то там институтах

0