Alex2507 написал : да поставьте хоть 100А кому какое дело!?
05.06.2015 в 10:04:07
ebf написал : Офигеть,какой умник писал это?
Троллим? Словосочетание "максимальный номинал" разъяснить? Если на выключателе написано 16А, то имеем право ставить любой автомат с номиналом не более 16А. А вот на розетку 10/16А -- автомат не более 10А.
05.06.2015 в 10:42:16
scsiman, Две отдельные линии розеток приходят на распредкоробку,далее на автомат в щиток,какой номинал автомата должен быть?
05.06.2015 в 11:10:39
ebf, Каковы сечения кабелей? Каковы максимальные токи, указанные на розетках?
Предположим, кабель у нас везде честный ВВГнгLS 3х2,5.
Три розетки: 6А, 10А, 16А. Автомат имеем право ставить не более 6А.
Две розетки: 10А и 16А. Автомат не более 10А.
Очевидно же.
05.06.2015 в 12:30:12
scsiman написал : Три розетки: 6А, 10А, 16А. Автомат имеем право ставить не более 6А
Вы ошибаетесь). На эту группу имею право поставить автомат, допустим, 25 А. Номинал розетки это не подсказка, какой автомат надо ставить. Автомат должен защищать групповую линию, а не розетки. Номинал автомата выбирается исходя из суммарного тока в этой групповой линии, (с некоторыми ограничениями), но никак не из тока самого слабого потребителя группы.
05.06.2015 в 12:42:19
scsiman написал : ebf, Каковы сечения кабелей? Каковы максимальные токи, указанные на розетках? Предположим, кабель у нас везде честный ВВГнгLS 3х2,5. Три розетки: 6А, 10А, 16А. Автомат имеем право ставить не более 6А. Две розетки: 10А и 16А. Автомат не более 10А. Очевидно же.
Не совсем. Во времена совка розетки были на 6А а автоматы в этажном щите на 16А. В новостройках автоматы 25А на линии розеток, а сами розетки на 16А. Причем всё стандартно на распредкоробках. Никаких шлейфов...
05.06.2015 в 12:44:39
А потому что нигде в правилах не оговорено. Лепят что хотят, а головой не думают.
05.06.2015 в 12:45:24
Можно делать любую работу двумя способами: как надо или лишь бы работало. Применительно к нашим розеткам -- чтобы не сгореть или шоб не вышибало.
Грэй написал : На эту группу имею право поставить автомат, допустим, 25 А. (...) Автомат должен защищать групповую линию, а не розетки.
А что тогда должно защищать розетки? Святой дух?
Юзер возьмёт и включит в 6-амперную розетку пару двухкиловаттных конвекторов, например. И уйдёт. В моём случае сработает автомат, в вашем -- будет пожар от расплавившейся розетки.
Проектировщик?
rip87, тогда я ничего не понимаю. Сами себе подкладываем мину замедленного действия?
05.06.2015 в 12:56:49
rip87, подождите, сейчас вам скажут что инженеры, которые проектируют новостройки, сплошь дебилы..
05.06.2015 в 12:58:01
scsiman, Вам надо больше читать нормативной литературы,а не умозаключения типа мастеров из интернета
05.06.2015 в 12:59:34
Грэй, Точно скажут,можете не сомневаться.Они же у мастера учились,а не в каких то там институтах