Solovey написал :
в переноску (удлинитель) можно спокойно воткнуть несколько приборов которые одновременно сожрут поболее 16А.
Согласен, на это трудно возражать))) . Но, ПУЭ не призвано учитывать ещё и дурака... ведь согласитесь, что от дурака защищаться трудно, особенно от изобретательного))
ebf написал :
О как.Значит вы предлагаете после отдельных двух линий 2,5 кв которые сходятся в одной коробке поставить автомат в щитке 16А на эти две линии?
конечно. не более 16А
ebf написал :
А как они смогут работать единовременно с разными нагрузками (пусть каждая по 2500вт)
Никак! Хотите подключить одновременно 2 потребителя по 2.5кВт - тащите от щитка 2 независимых линии по 2.5 квадрата и ставьте каждую под автомат 16А
ebf написал :
Вы кто по образованию,если не секрет?
электроэнергетик
Грэй написал :
Но, ПУЭ не призвано учитывать ещё и дурака... ведь согласитесь, что от дурака защищаться трудно, особенно от изобретательного))
Категорически не согласен. Защищаться надо от всего: и от неисправностей оборудования и от вмешательства человека (ну а дурак он, неудачник, или ему просто сегодня не повезло, он подскользнулся на пролитом масле, оторвал провод от стиралки... - да какая разница...?)
Solovey написал :
Защищаться надо от всего: и от неисправностей оборудования и от вмешательства человека
Согласен. Хочется всё предусмотреть, но речь - то шла о нормативах. Нормативы (ПУЭ) не предусматривают защиту от вмешательства человека. Защиту человека - да, а вот ОТ человека - нет, не слышал :)
Грэй, то есть, если выполнение норматива может привести к пожару, то и хрен с ним, моя хата с краю?
Да и опять же (про 25А на розетки), автомат 25А имеет полное право держать 28А более часа и 36А менее часа (в том числе 59 минут). Вопрос: что будет при этом с кабелем 2,5 квадрата, сделанным из непоймичего?
scsiman написал :
Вопрос: что будет при этом с кабелем 2,5 квадрата, сделанного из непоймичего?
Ничего.Читайте нормы и всё поймёте.А автоматы конечно сделаны по норме,все без исключения и он точно отключится при 36А?.Вы уверены в автоматах?
rip87, Я обещал про коэффициенты,вот они.
scsiman написал :
то есть, если выполнение норматива может привести к пожару, то и хрен с ним, моя хата с краю?
Нормативы как раз на основе статистики пишутся. ПУЭ не идиоты писали...
scsiman написал :
Да и опять же (про 25А на розетки), автомат 25А имеет полное право держать 28А более часа и 36А менее часа (в том числе 59 минут). Вопрос: что будет при этом с кабелем 2,5 квадрата, сделанным из непоймичего?
scsiman написал :
Грэй, то есть, если выполнение норматива может привести к пожару, то и хрен с ним, моя хата с краю?
Удивительно, как у вас получается, переворачивать все с ног на голову. Давайте я в вашем вопросе попробую найти ответ.
если выполнение норматива может привести к пожару, то
-то... хрен с ним, с нормативом!!!
:D
А если серьёзно, то приведите пример из жизни, когда выполнение норматива привело к пожару. Были случаи? Любопытно )))
rip87 написал :
Дык не дешевле ТУшного набрать побольше и автомат 16А?
Если дешевый ТУшный смотреть, то под автомат на 16А берите четверку. :) такой и в механизмы нормально влезет.
Только вот как-то на кабель кособоко смотрите. Качественный кабель это не только токопроводящая жила (материал и сечение) а еще и изоляция.
Так вот есть уверенность что у ТУшного кабеля будет нормальная изоляция?
Грэй написал :
Удивительно, как у вас получается, переворачивать все с ног на голову.
Вы говорите, что норматив позволяет класть 2,5 квадрата под защитой автомата 25А. Далее я говорю, что автомат 25А может менее часа держать ток 36А (IEC/EN 60898 разрешает). Может и за три минуты отключиться, а может и за 59. Рассматриваем случай "36А и 59 минут".
Пока всё так?
Однако, открываем ПУЭ-6 (доступный в гугле текст ПУЭ-7 эту область не рассматривает).
(...)При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.(...)
То есть в нашем случае (L-N-PE) ПУЭ считает, что мы работаем с двухжильным проводом. Так?
Смотрим таблицы 1.3.4 и 1.3.6 для сечения 2,5 квадрата: максимально допустимый длительный ток -- 25А и 27А (да хоть одножильный открыто, всё равно лимит 30А). Это мы ещё понижающий коэффициент (а вдруг у нас пучок 10 кабелей в коробе) не применяем. А мы в наш кабель 36А хреначим. Нарушаем, однако...
Защита от чрезмерного нагрева в случае перегрузки обеспечивается, если
выполняются следующие условия:
Ib ≤ In ≤ Iz
I2 ≤ 1,45 Iz
Ib - потребляемый ток цепи, нагрузка,
Iz - допустимая нагрузка электрической цепи или кабеля,
In - номинальный или заданный ток устройства защиты от чрезмерного
тока,
I2 - ток срабатывания устройства защиты от чрезмерного тока (большой испытательный
ток).
In ≤ Iz
При использовании автоматических выключателей с характеристиками B, C или D
нужно выбрать защитное устройство с соотношением In ≤ Iz
Это из каталога Хайгер
А если хотите ,ну очень подробно,то смотрите ГОСТ,разницы не будет
Solovey, Вы двоечник,это факт.Займитесь самообразованием и начните читать нормативы ,ссылки на ГОСТы есть в теме по Нормативам.Удачи
http://docs.cntd.ru/document/1200103419 п433.1 Чтобы читателям данного топика было понятно о чём я говорил
вы ошиблись, когда начали применять недействующие Правила.
В данный момент актуальны ПУЭ-7, их и надо смотреть. Поэтому, дальше ваши рассуждения читать не стал, уж извините...
ebf, ну давайте ссылку на ГОСТы, на конкретные страницы - почитаем вместе :)
Если я ничего не путаю, вы месяц назад еще какую-то лабуду из каталогов вроде Шнайдера по выбору номиналов УЗО сюда на форум постили...
Откуда такая любовь к каталогам? Не всегда рекомендации производителя можно вот так на веру принимать.
Solovey, Вы даже ссылки в постах не видите на ГОСТы и пункты?Феерично.Для невидящих http://docs.cntd.ru/document/1200103419 п 433.1 и я вас не оскорблял,я констатировал
scsiman написал :
В ПУЭ-7 (пункт 1.3.10) указаны такие же значения, что я приводил ранее.
Где ошибка?
опять не то....
В пункте 1.3. 10 приведены токи для проводов,
а нужно искать для кабеля, проводами в жилых помещениях сейчас никто не пользуется...
:confused:
Solovey, Конечно не понимаете,а вы обратитесь к своим преподавателям, они вам разъяснят.Правда я думаю вы всё поняли,только не удобно в этом признаться.Не стесняйтесь все когда то узнают,что то новое.
А что вам не понятно в этом ГОСТе?
rip87 написал :
Видимо подразумевается, что в розетку сложно включить прибор, который будет потреблять 25А. Я кстати тоже не могу придумать такой вариант.
Вы не верите в наших людей =( Маленький-маленький проточник и вилка творят чудеса с розеткой.Конечно,можно сказать,что это единичный случай,только что-то их уже дохрениши.:p
Грэй написал :
розетки не обязательно должны быть защищены автоматом.
И то верно,не иначе
scsiman написал :
А что тогда должно защищать розетки? Святой дух?
Чем я могу ограничить аппетиты пользователя?Погрозить ему пальчиком,н-и-з-я,что ли?