to EGOR22
Сверху эппс нужно ложить плёнку с отражателем, типа пенофола ?
Как хотите. Сколько нибудь значимого толка от неё всё равно не будет.
27.05.2015 в 23:03:07
to EGOR22
Сверху эппс нужно ложить плёнку с отражателем, типа пенофола ?
Как хотите. Сколько нибудь значимого толка от неё всё равно не будет.
28.05.2015 в 00:02:18
EGOR22 написал : Собираюсь сделать тёплым тамбур в частном доме. Размер помещения 1.5 / 4метра . Решил его отапливать за счёт тёплого эл.пола по грунту ,
Не стал бы делать ТП в тамбуре. Знаю не понаслышке (бывал много зимой в Барнауле) про минус 35-40 зимой легко. ТП не спасет, все будет во влаге и конденсате.
Сделайте тамбур лучше нормальный. Длиной не 4 м., а 1,5. Зашел с мороза, закрыл наружную дверь, отряхнул снег, снял обувь, повесил верхнюю одежду здесь же, открыл внутреннюю дверь тамбура, вошел уже в дом. В тамбуре будет ниже температура, чем на улице, снег и грязь на верхней одежде не растает, сушить не надо. Тамбур не должен отапливаться вообще. Сотни лет такие тамбуры называли - сени.
MersGM написал : Кабель нужно укладывать на "полезную" площадь, та которая не будет занята стационарной мебелью(шкаф-купе например) или каким нибудь оборудованием и не всегда эта площадь равна размерам помещения. Этот момент вам нужно уточнить + отступите от стен на 10см.
MersGM написал : Пирог такой: фундамент(основание), теплоизоляция 7-10см(ЭППС например), ЦПС от 6-7см, внутри которой на сетке(кладочная сетка будет армировать стяжку и на ней же закреплён кабель) уложен нагревательный кабель(крепите хомутиками), финишное покрытие.
Не просто эппс (экструдированный пенополистирол), а только он.
Категорически не советовал бы ТП электрический. Жрет э/энергию с ужасной силой.
MersGM написал : Нагревательный кабель подбираете следующим образом: "полезная" площадь * на 200Вт = мощность вашего кабеля. Шаг укладки будет: длину кабеля поделить на площадь укладки.
Терморегулятор рекомендую выбрать программируемый - будет возможность тонкой настройки времени и температуры ТП и существенная экономия эл.энергии.
Регулировать ничего не надо. ТП будет пахать круглыми сутками на максимуме.)
EGOR22 написал : Шкаф купе планирую ,
EGOR22 написал : под мебелью на линолиуме в холодное время года выступает конденсат, местами стоят даже лужицы. В шкафу сыровато. При постройке дома были допущены ошибки.
Во-во..
EGOR22 написал : Вернёмся к ТП. Можно под шкаф также его заложить? И при заливке первого слоя (фундамента) стоит утеплять фундамент дома внутри эппс, армировать первый слой нужно?
Не вздумайте ТП под мебелью делать. Вздуется все и вся(. На практике от мебели нужно отступать 20-25см.
Фундамент более эффективно утепляется не внутри, а снаружи. Вертикальная теплоизоляция. Ленточный, например так: эппс (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЕНОПЛАСТ).
Вы путаете фундамент и стяжку-основание под полы. Фундамент - суть несущая конструкция для несущих конструкций каркаса (здания - например). Может быть монолитная ЖБ-плита фундамента (но это перебор для частного небольшого дома).
28.05.2015 в 06:20:50
EGOR22 написал : Собираюсь сделать тёплым тамбур в частном доме. Размер помещения 1.5 / 4метра . Решил его отапливать за счёт тёплого эл.пола по грунту , сейчас настелены временно доски. Как лучше и правильно это организовать, утеплитель какой , сколько, черновую стяжку , гидроизоляцию, нагревательный провод, терморегулятор , и в какой последовательности? Что ещё? Фундамент нужно внутри утеплять? Помещение будет прихожей. Подскажите пожалуйста , а то я не до конца разобрался.
Ги можно сделать по утеплителю в вашем регионе нормально 10 см эппс или сперва подготовку из раствора по грунту и после высыхания рулонную ги с напуском на стены . Далее сетка и по ней кабель тп прикрепленный жгутиками .
28.05.2015 в 17:42:05
vm2003, Забыл вас спросить советовать или не советовать . Почитайте умные книжки ,там много способов укладки ги а так же помониторьте рынок строительных материалов (с прошлого века там много интересного появилось ).
29.05.2015 в 15:54:25
vm2003 написал : подготовку из раствора по грунту
Это технология 21 века? Не. Я лучше тогда в 20-м останусь). Когда и ВУЗ закончил строительный)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу