24.05.2015 в 20:40:35
В новостройке висит котел. Сейчас отключат горячую воду и возможно придется мыться там. Проблема такая. Включаю котел на нагрев воды показывает 20 градусов. включаю гор воду в ванне а бежит холодная хотя я выставлял на котле 60гр. литров через 20 начинает литься чуть тепленькая. и температура на котле постепенно повышается с 20 - 45гр. потом льется опять холодная и температура падает до 35. В прохладной воде мыться под душем не очень то комфортно. Что делать. Какие могут быть причины?. И еще в ванне стоит полотенцесушитель. Раньше к нему был подключен кран маевского. а после ремонта я его убрал. Теперь вода в нем журчит. Может там воздух и как его выгнать из этого контура? Фото котла и полотенчика до ремонта
24.05.2015 в 21:39:53
andrym написал : Фото котла и полотенчика до ремонта
фото котла на недоделанной стадии....,полотенцесушитель запитан от отопления?
24.05.2015 в 22:01:45
Да. Котел двухконтурный. Может быть ему не хватает встроенного бака на 6-7 литров?. Можно ли к нему подключить дополнительный бак?
24.05.2015 в 22:34:12
andrym написал : ему не хватает встроенного бака на 6-7 литров?
Очень хватает.
andrym написал : Теперь вода в нем журчит. Может там воздух
Обязательно.
andrym написал : как его выгнать из этого контура?
Поставить кран маевского. Или выпустить воздух, приотвернув верхнее соединение к полотенчику. Не забываем о давлении в этом микроконтуре! Не забываем убрать воздух из насоса котла!
25.05.2015 в 13:53:17
так тама же гарячая вода не разведена...?
25.05.2015 в 19:15:48
Фото немного стара т.к. я уже подключил горячую воду к котлу.
25.05.2015 в 20:47:50
andrym написал : Фото немного стара т.к. я уже подключил горячую воду к котлу.
:) не перепутали...
25.05.2015 в 20:56:19
SANTA IF написал : так тама же гарячая вода не разведена...?
"тама" может разведена, а может не разведена.
П.С. Где находится такая страна под название галичина?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
25.05.2015 в 21:42:31
andrym,
andrym написал : Что делать.
вызвать сервисную службу.
25.05.2015 в 23:03:43
andrym написал : Фото немного стара т.к. я уже подключил горячую воду к котлу.
Фото как сейчас подключено выложите.
26.05.2015 в 07:22:24
П.С. Где находится такая страна под название галичина?[/QUOTE] в УКРАИНЕ !
26.05.2015 в 17:49:42
Ну во первых контур отопления от котла до коллекторов сделан безобразно. В смысле проходного сечения, как увиделось на фото. Во вторых-а Вы не ставили в положение "Лето"? Если да, то какой проток воды ГВС? Тогда надо смотреть датчик по ГВС...
27.05.2015 в 07:45:58
И до ванны сколько метров от котла?
27.05.2015 в 12:38:08
michigan написал : И до ванны сколько метров от котла?
Как Вы думаете. Чем это "лечиться"?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
27.05.2015 в 12:45:32
Inch1964 написал : Как Вы думаете. Чем это "лечиться"?
Я Вас не понял. Если ванна далеко, то горячую воду долго ждать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.