27.11.2006 в 20:57:25
Насколько я слышал, у нас разрешено (официально) использовать только металлические трубы, как к армированному ПП отнесется БТИ и ЖЭК? Насколько он хуже?
27.11.2006 в 21:41:53
Использовать можно официально и медь, и мп и пп. вопрос в первую очередь в том, ГДЕ и КАК Вы будете его использовать. БТИ и ЖКХ прекрасно принимают (а последние и берут на обслуживание - главное испытание проводить с их представителем :) ) и ПП (на двухтрубной системе отопления например.)
27.11.2006 в 21:43:59
!A_n_d_y! написал : БТИ и ЖКХ прекрасно принимают
Ух... успокоили...
!A_n_d_y! написал : ГДЕ и КАК Вы будете его использовать
армированный ПП. разводка от стояка ГВС и ХВС + ПС
28.11.2006 в 06:09:14
базовые - СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена
плюс
СНиП 2.04.01-85 (2000) Внутренний водопровод и канализация зданий
и
СНиП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Возможно еще потребуют обеспечить неразрывность системы уравнивания потенциалов по стояку. (отдельной мет. шиной вдоль новых ПП труб. шина замыкает между собой оставшиеся мет. части стояка.)
28.11.2006 в 10:01:45
!A_n_d_y! написал : Возможно еще потребуют обеспечить неразрывность системы уравнивания потенциалов
Интересная идея, совсем забыл... Спасибо.