siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

31.05.2015 в 16:58:08

SB3 написал : Приведите расчеты, что при АВ40А в ваших условиях кабелю опа)

Вы невнимательно читаете что я пишу, к сожалению. Повторю:

"В ПУЭ, таблица 1.3.4 для кабеля 10мм2 медного в трубе и токе по двум жилам, расчетный длительный ток 55А, при теоретической температуре жил 65С" "Пусть нагрузка будет 39А, ставим 40А. 40*1,45=58 Ампер в течении часа"

58 ампер ведь больше 55ампер? А ведь у нас кабель при 55 амперах может нагреваться до 65С, при 58С он сгорит (расплавится или деградирует изоляция, и т.п., может коротнет).

P.S. Заметьте! Я ссылаюсь на конкретные таблицы действующих нормативных документов, в отличие от некоторых... ;)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.05.2015 в 17:04:44

Дайте, плииз, пункт в тех пуэ ,что я ссылку дал. Посмотрю на неё) А какова предельная длительно допустимая рабочая температура жил используемого вами кабеля?) Ссылочку на сайт производителя кабеля)

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

31.05.2015 в 17:07:07

SB3 написал : Дайте, плииз, пункт в тех пуэ ,что я ссылку дал. Посмотрю на неё) А какова предельная длительно допустимая рабочая температура жил используемого вами кабеля?) Ссылочку на сайт производителя кабеля)

В моей версии ПУЭ (еще 6ая но не принципиально) п.1.3.10. Длительная допустимая - 65 градусов :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.05.2015 в 17:13:20

siemens написал : В моей версии ПУЭ (еще 6ая но не принципиально) п.1.3.10. Длительная допустимая - 65 градусов :)

Принципиально, батенька, потому что даже это имеет 70 градусов http://sevcable.ru/katalog/kabeli-silovye-nym-nymnga-ls А ПУЭ на частных лиц не распространяется, даже 7-ое издание)

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

31.05.2015 в 17:18:00

SB3 написал : Принципиально, батенька, потому что даже это имеет 70 градусов http://sevcable.ru/katalog/kabeli-silovye-nym-nymnga-ls А ПУЭ на частных лиц не распространяется, даже 7-ое издание)

Давайте еще цвет обсудим? Ну ведь правда, кабель черного цвета горит лучше, т.к. стороннее тепловое излечение не отражает, а поглощает? Еще можно запах обсудить, а потом вкус сгоревшего кабеля "будет его жрать мыши или нет"? :)

Зачем в сторону от тему отклоняться постоянно? По условиям задачи 65С.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.05.2015 в 17:18:34

Я вот смотрю табл. 1,3,10 там идет речь о напряжении в 3 и 6кВ, а вы на что смотрите?) И начинается она с 16мм.кв.) Название "Таблица 1.3.10. Допустимый длительный ток для шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для передвижных электроприемников"

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

31.05.2015 в 17:19:51

SB3 написал : Я вот смотрю табл. 1,3,10 там идет речь о напряжении в 3 и 6кВ, а вы на что смотрите?) И начинается она с 16мм.кв.)

Вы специально? Издеваетесь?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.05.2015 в 17:22:10

siemens написал : Зачем в сторону от тему отклоняться постоянно? По условиям задачи 65С.

Температура жил или окружающей среды? Ещё раз, назовите производителя и марку кабеля , который вы используете и его длительно допустимую рабочую температуру жил Если вы используете тот NYM, у него правда сечение 2,5мм.кв :) по ссылке, то при темп. жил 65 град ему не фига не будет.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.05.2015 в 17:23:14

Я ща файлик приложу)А вы пока посмотрите мою ссыль на ПУЭ)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.05.2015 в 17:28:32

Вот она) Ещё раз посмотрите мою ссыль на ПУЭ, это в разделе

Глава 1.3

ВЫБОР ПРОВОДНИКОВ ПО НАГРЕВУ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПЛОТНОСТИ ТОКА И ПО УСЛОВИЯМ КОРОНЫ

ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ, ШНУРОВ И КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

31.05.2015 в 17:32:58

SB3 написал : Вот она) Ещё раз посмотрите мою ссыль на ПУЭ это в разделе ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ, ШНУРОВ И КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Извините, но не удержусь - :scare Вы букву "п" от буквы "т" отличить можете? "п"- буква русского алфавита, с нее начинаются слова "папа, пароход, ПУНКТ". "т" - буква русского алфавита, с нее начинаются слова "танк, тюлень, ТАБЛИЦА"

Вы меня что просили указать? "ПУНКТ", а сами смотрите что? "ТАБЛИЦУ"

Сопьюсь с горя.... :a

0