Народ! Напишите мне, бестолковому, весь процесс выбора автомата со всеми выкладками по пунктам нормативной документации. :popcorn
31.05.2015 в 17:34:08
Народ! Напишите мне, бестолковому, весь процесс выбора автомата со всеми выкладками по пунктам нормативной документации. :popcorn
31.05.2015 в 17:40:27
siemens, кури
ГОСТ Р 50571.5-94 написал : 433.2 Согласованность проводников и защитных устройств *
Рабочая характеристика любого защитного устройства, защищающего кабель от перегрузки,
должна отвечать двум следующим условиям:
1) IB ≤ In ≤ IZ;
2) I2 ≤ 1,45⋅IZ,
где IB - рабочий ток цепи;
IZ - допустимый длительный ток кабеля;
In - номинальный ток устройства защиты (для устройства защиты с регулируемыми харак- теристиками номинальным током In является ток выбранной установки);
I2 - ток, обеспечивающий надежное срабатывание устройства защиты, практически I2 при- нимают равным:
- току срабатывания при заданном времени срабатывания для автоматических выключате- лей;
- току плавления плавкой вставки при заданном времени срабатывания для предохраните- лей.
Примечание Защита в соответствии с этим пунктом не обеспечивает полной защиты в некоторых
случаях, например от длительного сверхтока, меньшего по значению, чем I2, и не всегда обеспечивает
экономически целесообразное решение.
При этом предполагается, что электрическая сеть спроектирована так, что небольшие пере- грузки с большой продолжительностью будут иметь место не часто.
* В отечественной практике следует также выполнять требования «Правил устройства вок» (гл. 3.1, пункт 3.1.11) в части согласованности проводников и защитных устройств.
ПУЭ-7 написал : 3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100%; 100% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для кабелей с бумажной изоляцией; 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок; 100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; 125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена.
31.05.2015 в 17:41:07
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.
В том же пункте 1.3.10 посмотрите табличку 1.3.4 или вы дальше не читали?) А лучше табл. 1.3.6 :) Ну что=нибудь посмотрите, смотря какой у вас кабель)
Боюсь, с вами тут разговаривать больше не будут)
31.05.2015 в 17:44:20
andrewkhv написал : siemens, кури
Во! Большое спасибо! То что нужно! Совсем забыл про госты 50571...
P.S. С меня поллитра :)
31.05.2015 в 17:50:00
SB3 написал : 1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.
В том же пункте 1.3.10 посмотрите табличку 1.3.4 или вы дальше не читали?) А лучше табл. 1.3.6 :) Ну что=нибудь посмотрите, смотря какой у вас кабель)
Боюсь, с вами тут разговаривать больше не будут)
Вы не обижайтесь, но ваши ответы абсолютно не в тему, которую я поднял - походу вы мои сообщения читали через 2-3 строки.
31.05.2015 в 17:53:51
Ну так прикиньте по формулам из ГОСТа и если будет желание - расскажите, что "мои" 50А в вашем случае не проходят). Не только мне будет интересно).
31.05.2015 в 18:15:05
siemens написал : Народ! Напишите мне, бестолковому, весь процесс выбора автомата со всеми выкладками по пунктам нормативной документации.
помогите академику с таблицей умножения:D:D... репетиторство нынче денех стОит... поступай на курсы электромонтеров и выноси мозг преподавателям:mad:...
31.05.2015 в 18:44:28
Ixtim написал : помогите академику с таблицей умножения:D:D... репетиторство нынче денех стОит... поступай на курсы электромонтеров и выноси мозг преподавателям:mad:...
У нас с вами разное понимание целей форумов. Я считаю, они нужны чтобы помогать друг другу. :p
31.05.2015 в 18:54:55
Так помогите мне, себе и другим и раскройте глаза на то, что именно в вашем случае АВ50А не проходит.
31.05.2015 в 19:19:38
SB3 написал : Так помогите мне, себе и другим и раскройте глаза на то, что именно в вашем случае АВ50А не проходит.
andrewkhv уже написал пункт ГОСТ 50571, там все написано. Я также писал ранее свое мнение и расчет.
P.S. Но как я детально проштудирую ГОСТ 50571 обязательно отпишусь.
31.05.2015 в 19:23:38
Ок)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу