siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

31.05.2015 в 17:34:08

Народ! Напишите мне, бестолковому, весь процесс выбора автомата со всеми выкладками по пунктам нормативной документации. :popcorn

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

31.05.2015 в 17:40:27

siemens, кури

ГОСТ Р 50571.5-94 написал : 433.2 Согласованность проводников и защитных устройств *
Рабочая характеристика любого защитного устройства, защищающего кабель от перегрузки,
должна отвечать двум следующим условиям:
1) IB ≤ In ≤ IZ;
2) I2 ≤ 1,45⋅IZ,
где IB - рабочий ток цепи;
IZ - допустимый длительный ток кабеля;
In - номинальный ток устройства защиты (для устройства защиты с регулируемыми харак- теристиками номинальным током In является ток выбранной установки);
I2 - ток, обеспечивающий надежное срабатывание устройства защиты, практически I2 при- нимают равным:

  • току срабатывания при заданном времени срабатывания для автоматических выключате- лей;
  • току плавления плавкой вставки при заданном времени срабатывания для предохраните- лей.

Примечание Защита в соответствии с этим пунктом не обеспечивает полной защиты в некоторых
случаях, например от длительного сверхтока, меньшего по значению, чем I2, и не всегда обеспечивает
экономически целесообразное решение.

При этом предполагается, что электрическая сеть спроектирована так, что небольшие пере- грузки с большой продолжительностью будут иметь место не часто.

* В отечественной практике следует также выполнять требования «Правил устройства вок» (гл. 3.1, пункт 3.1.11) в части согласованности проводников и защитных устройств.

ПУЭ-7 написал : 3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100%; 100% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для кабелей с бумажной изоляцией; 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок; 100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; 125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.05.2015 в 17:41:07

1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.

http://www.elcable.ru/product/branch/mark.html?mark=26&id_br=2 Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации....…..не более70°С; Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки.....................................не более 80°С; ( в течение часа? :) )

В том же пункте 1.3.10 посмотрите табличку 1.3.4 или вы дальше не читали?) А лучше табл. 1.3.6 :) Ну что=нибудь посмотрите, смотря какой у вас кабель)

Боюсь, с вами тут разговаривать больше не будут)

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

31.05.2015 в 17:44:20

andrewkhv написал : siemens, кури

Во! Большое спасибо! То что нужно! Совсем забыл про госты 50571...

P.S. С меня поллитра :)

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

31.05.2015 в 17:50:00

SB3 написал : 1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.

http://www.elcable.ru/product/branch/mark.html?mark=26&id_br=2 Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации....…..не более70°С; Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки.....................................не более 80°С; ( в течение часа? :) )

В том же пункте 1.3.10 посмотрите табличку 1.3.4 или вы дальше не читали?) А лучше табл. 1.3.6 :) Ну что=нибудь посмотрите, смотря какой у вас кабель)

Боюсь, с вами тут разговаривать больше не будут)

Вы не обижайтесь, но ваши ответы абсолютно не в тему, которую я поднял - походу вы мои сообщения читали через 2-3 строки.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.05.2015 в 17:53:51

Ну так прикиньте по формулам из ГОСТа и если будет желание - расскажите, что "мои" 50А в вашем случае не проходят). Не только мне будет интересно).

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

31.05.2015 в 18:15:05

siemens написал : Народ! Напишите мне, бестолковому, весь процесс выбора автомата со всеми выкладками по пунктам нормативной документации.

помогите академику с таблицей умножения:D:D... репетиторство нынче денех стОит... поступай на курсы электромонтеров и выноси мозг преподавателям:mad:...

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

31.05.2015 в 18:44:28

Ixtim написал : помогите академику с таблицей умножения:D:D... репетиторство нынче денех стОит... поступай на курсы электромонтеров и выноси мозг преподавателям:mad:...

У нас с вами разное понимание целей форумов. Я считаю, они нужны чтобы помогать друг другу. :p

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.05.2015 в 18:54:55

Так помогите мне, себе и другим и раскройте глаза на то, что именно в вашем случае АВ50А не проходит.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

31.05.2015 в 19:19:38

SB3 написал : Так помогите мне, себе и другим и раскройте глаза на то, что именно в вашем случае АВ50А не проходит.

andrewkhv уже написал пункт ГОСТ 50571, там все написано. Я также писал ранее свое мнение и расчет.

P.S. Но как я детально проштудирую ГОСТ 50571 обязательно отпишусь.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.05.2015 в 19:23:38

Ок)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу