05.10.2021 в 14:06:02
#7030642
Radio написал: Мы все видим, что иек прекрасно укладывается
Мы все когда за руль садимся и ключ поворачиваем/кнопку старта нажимаем - получаем заведенный двигатель авто. Но как бы люди устроены так, что их не только звук заведенного двигателя интересует в автомобиле.
А уж много 100 миллисекунд или мало - вопрос отдельный. Ибо интересна не цифра сама по себе, а из чего она складывается. Грубо говоря, можно ли на дешёвой модульке получить быстрое срабатывание. Ибо каждый первый спрашивает, чем автомат за двести рублей отличается от автомата за семьсот рублей.
05.10.2021 в 14:15:34
#7030647
AKI написал: при любых токах срабатывания ЭМ расцепителя - об этом есть буквы выше. Интересны и малые токи и большие. Механика, должна их отрабатывать.
На верхней границе диапазона тока мгновенного расцепления - несколько миллисекунд. Что касается больших токов, то сгенерить что-нибудь порядка килоампера относительно доступными средствами пока ни у кого не получилось. Да и смысла особого в этом нет. Требуемые 0.4с для АОП поврежденного участка перекрываются с лихвой. Что касается защиты самого кабеля, то конкретное время отключения тоже не имеет особого значения, важно лишь соотношение интегралов Джоуля.
AKI написал: ссылка не вставляется?
Нет. Пишу с планшета, периодически такое бывает. Легко ищется поисковиком. ЕМНИП, канал на ютубе называется "Заметки электрика". Есть несколько роликов, там товарищ гоняет модульные АВ по всем 5-ти точкам.
05.10.2021 в 14:50:29
#7030659
AKI написал:
Radio написал: Мы все видим, что иек прекрасно укладывается
Мы все когда за руль садимся и ключ поворачиваем/кнопку старта нажимаем - получаем заведенный двигатель авто. Но как бы люди устроены так, что их не только звук заведенного двигателя интересует в автомобиле.
А уж много 100 миллисекунд или мало - вопрос отдельный. Ибо интересна не цифра сама по себе, а из чего она складывается. Грубо говоря, можно ли на дешёвой модульке получить быстрое срабатывание. Ибо каждый первый спрашивает, чем автомат за двести рублей отличается от автомата за семьсот рублей.
AKI, Так все бренды хотят кушать , но кто-то вульгарно говоря хочет - жрать накручивая цену .
05.10.2021 в 15:13:46
#7030665
dokar, братцы, ну если так подходить, то в этой жизни вообще ничего кроме денег и не интересно будет.
Неужели, постоянно работая с модулькой, ни разу не хотелось понять, что там "под капотом"? Там ведь механики тонкой как в часах напихано. И она разная. И над каждой "загогулинкой" кто-то долго голову ломал.
Неужели настолько мастера-любители/профессионалы забурели, что кроме потертых бумажек ничего знать не хотят?
05.10.2021 в 15:22:40
#7030670
AKI, заглядывал и и не раз но толку? При нынешнем уровне развития техники внешне можно сделать красиво. А для полноценных испытаний нужна лаборатория которая не у всех есть и выборка автоматов штук по 50 каждого производителя для стат анализа.
05.10.2021 в 15:36:42
#7030675
AKI написал: Грубо говоря, можно ли на дешёвой модульке получить быстрое срабатывание
И на дорогой нельзя. Раве что в хогвартсе, да и то не каждый день.
AKI написал: Ибо каждый первый спрашивает, чем автомат за двести рублей отличается от автомата за семьсот рублей
Я отвечаю предельно честно: принципиально — ничем. Иногда он бывает даже лучше, чем за семьсот. Народу нравится.
05.10.2021 в 15:37:07
#7030676
viktorh, любые испытания с изучения конструкции начинаются. Ибо задача не "перепроверить", а увидеть причины (быстродействия, или тормознутости). Ответить на вопросы о накоплении ошибки (есть оно или нет?), о взаимодействии по механике ЭМ и биметаллического расцепителей. И так далее.
А уж тестирование (блэк-бокс) это скукота и рутина. Ну получите вы не 8, а 7 миллисекунд у ИЭК-а. И 4 миллисекунды у Хагера на своем измерителе. И что? Как не разбираясь в механике эти цифры объяснить?
05.10.2021 в 16:28:42
#7030702
AKI написал: Ну получите вы не 8, а 7 миллисекунд у ИЭК-а. И 4 миллисекунды у Хагера на своем измерителе. И что? Как не разбираясь в механике эти цифры объяснить?
А если получите у ИЭКа 6мс, а у Хагера 7мс? Механика Хагера тупее механики ИЭКа? Как разница в 2-3мс повлияет на потребительские качества АВ? Или Ваш интерес - это просто "наука ради науки"?
05.10.2021 в 17:00:53
#7030712
СтранникXXI написал: А если получите у ИЭКа 6мс, а у Хагера 7мс? Механика Хагера тупее механики ИЭКа?
механика не бывает "тупой" или "не тупой". Любые показатели в ней объяснимы и измеряемы. Вопрос лишь в инженерной квалификации того, кто с этим работает.
СтранникXXI написал: Как разница в 2-3мс повлияет на потребительские качества АВ?
на картинке у Хагера выше есть ответ. Буквами.
СтранникXXI написал: Или Ваш интерес - это просто "наука ради науки"?
особенности модульки реже или чаще проявляются в потребительских свойствах. Конкретных. Сроке службы, поломках, случайных отключениях и множестве других разных ситуаций.
Напирающий на то, что "все йогурты одинаковы" - как правило ничего в них не понимает и понимать не хочет. А упирающий на то, что и другим ничего знать не надо… закоксовался в своей лени как комар в смоле.
05.10.2021 в 17:06:39
#7030713
AKI, а как вы будете изучать конструкцию ну к примеру не зная из чего изготовлены контакты?
05.10.2021 в 17:13:26
#7030715
AKI написал: на картинке у Хагера выше есть ответ. Буквами
Зеленый хагер? Ого.. :a
Ну и по буквам, раз уж взялись читать:
Уменьшение нагрева проводников увеличивает срок службы кабельних линий и всех компонентов ... бла-бла-бла...
Вы реально думаете, что уменьшение времени нагрева с 6 мс до 4 мс при бытовом кз раз в 10 лет столь благотворно скажется на сроке службы проводки и прочих компонентов квартиры, что его увеличение можно будет измерить хотя бы в микросекундах? :popcorn
05.10.2021 в 17:46:17
#7030727
Radio написал: Зеленый хагер? Ого.. бла-бла-бла.. Вы реально думаете
Без огонька троллите. Видимо так же лениво, как и заглядывать "под капот" модульки.
viktorh написал: как вы будете изучать конструкцию ну к примеру не зная из чего изготовлены контакты?
значительная часть материалов указана и является типовой. Мест, где принципиальное значение имеет именно материал (контакта или чего бы то ни было) не так много. На быстродействие механики это практически не влияет.
Вопрос из практической механики автоматов который очень меня интересует: накапливают ли некоторые механизмы ошибку (грубо говоря натягивается ли безвозвратно спусковой механизм размыкателя) в процессе работы. Наблюдал, как после работы сваркой (и паузы в несколько часов) при щелчке пальцем по автомату на переноске он срабатывал. Что это: особенность механики, брак или случайность?
05.10.2021 в 17:59:51
#7030733
AKI, меня отвлекли не дописал.. В общем у изделия много официальных характеристик и скрытых параметров которые могут играть роль при критических режимах работы. И которые вы не поверите просто разобрав изделие. Плюс поведение в ходе длительной эксплуатации или эксплуатации в сложных условиях. В общем исследование это не так просто разобрал и все. Дополню. Изделия с которыми я работаю( спешл фор странник не электрика) раз берете их - одинаковые. Но у одной фирмы при ошибке определенной в обслуживании будет работать долго и до следующего обслуживания у другой сразу авария. Хотя внутри все одинаково. Особенно для не вооруженного взгляда.
05.10.2021 в 18:13:00
#7030739
viktorh написал: Особенно для не вооруженного взгляда
так собственно вооруженный взгляд и ищется. И способность разобраться. Хотя бы в том, что не требует лаборатории. А желающих высказать: "все это сложно, ненужно, неважно, лениво, и вообще все мы умрем" - всегда очередь.
Вопрос про накопление ошибки - остался открытым. Есть на этот счет мнение-сомнение?
05.10.2021 в 18:50:27
#7030757
AKI, вооруженный взгляд тут вряд ли найдете нужна, как я понимаю полноценная испытательная лаборатория.плюс вы готовы от финансировать закупку хотя бы основных брендов основных бытовых ( спешл фор странник- если угодно домашних) серий в размере хотя бы 10 штук каждой?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий