Азат Д написал: Посмотрите, приходящий провод тоже обгорел
Простите, Вы действительно электрик?
Азат Д написал: а не как у меня, от входа к выходу.
у вас автомат горел снизу, ну и догорел до середины примерно
Азат Д написал: Да, там 4 фактора сработало: 1 догрузили щиток тепловыми пушками 2 пушки на максимуме стояли 30 градусов( я конечно против всего этого был), то есть не отключались. 3 одна пушка с пульта не отключалась, так ее ушатали. Электрик в щитке отключал его АВ . Утром включал, вечером отключал. Все равно колебания автомата и всей планки идет. Похоже контакты расшатались, а много не надо было, токи большие. И 4 АВ ИЭК не сработал. При всем том что выше, он должен независимо от этого сработать. Четыре фактора сложилось, вот так и получилось. Если бы один из этого исключить, то наверняка не случилось. А ППР делали, если вы на это давите.
Там был один единственный фактор - надо надавать по щам тому, кто поставил роспись в журнале, что ЯКОБЫ делал ППР - то есть - протягивал соединения.
Азат Д, лучше расскажите, какое отношение Вы имеете к этому объекту, откуда знаете, что делали ППР ? Не Вы ли случаем его проводили?