02.06.2015 в 12:11:57
Зашумел мобильный кондиционер в серверной. Вот такой
02.06.2015 в 14:04:36
Surfer_kz написал : Из-за чего это могло произойти?
Грязный теплообменник испарителя ...
Да и вообще очень скудное описание проблемы, надо было локализовывать источник непонятного шума точнее, может это тупо сработался подшипник вентилятора ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
02.06.2015 в 14:25:26
Испаритель немного грязный. Виден небольшой налет пыли на рёбрах.
Был бы подшипник вентилятора, он бы после повторного включения наверняка также шумел.
А так... шум пропал... и хрен знает в каком месте он был.
Надо наверно думать как почистить испаритель
02.06.2015 в 14:31:41
Surfer_kz написал : Был бы подшипник вентилятора, он бы после повторного включения наверняка также шумел.
Не обязательно, при развале шейки держащей шарики, вал часто встает криво, но при повторных пусках достаточно часто шарики распределяются равномерно и все работает правильно ...
Что касается гидроудара, да, Ваш кондиционер с его малюсеньким компрессором, может вполне сносно его перенести, только при его мощности и малых габаритах компрессора, скорее всего Вы его даже не почувствуете (тем более услышите), а уж продолжаться 15мин он никак не может, крякнет он после этого, да и откуда ему там взяться ...