14.06.2015 в 13:35:17
333vs333, В ПУЭ есть указания на 10мА на влажные зоны?Можно ссылку,я конечно сам посмотрю,но другие могут и не искать,а воспользоваться вашей Если 7.1.82 то там не более 30мА,а про 10мА нет,хотя 10 же меньше 30
14.06.2015 в 14:34:11
ebf написал : В ПУЭ есть указания на 10мА на влажные зоны?Можно ссылку
Да, в ПУЭ про УЗО 10 мА ничего не сказано. Такая рекомендация есть в СП 31-110-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое): п. 4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
Точно не помню, но вроде бы видел в такую рекомендацию в другом документе, найду - дам ссылку.
Есть еще и анти-рекомендация от Moeller :) :
ebf, только стоит помнить, что рекомендуемое не означает обязательное.
14.06.2015 в 14:42:05
333vs333 написал : Есть и еще анти-рекомендация от Moeller
Да, собственно, это есть чистая правда.
14.06.2015 в 14:44:18
333vs333, Всё правильно рекомендации это рекомендации ,в МЭк тоже есть рекомендации по 10мА
14.06.2015 в 14:49:12
ebf написал : 333vs333, Всё правильно рекомендации это рекомендации ,в МЭк тоже есть рекомендации по 10мА
Ну, так никто и не утверждал ведь, что 10 мА - обязательство. Но согласитесь, что рекомендуют не для ухудшения безопасности. :)
14.06.2015 в 15:44:27
333vs333, Согласен,рекомендации не могут ухудшить безопасность.Вам бы это как то закрепить в теме,что можно использовать 10 и 30,а то некоторые упорно настаивают,что только 10.Буду дома постараюсь найти в каких зонах конкретно рекомендуют 10мА.
14.06.2015 в 15:55:24
[RIGHT]Напряжение >25 В при переменном токе в плохих условиях может быть смертельным. Бытовое напряжение (230 В) при токе >40 мА также может стать причиной смерти. Следовательно, при работе с электричеством главное правило - соблюдать технику безопасности! [HR][/HR] "Энциклопедия электрика" Т. Галлозье, Д. Федулло[/RIGHT]
При выполнении электромонтажных работ следует помнить:
[*]Если Вы не электрик, прежде, чем лезть что-то делать по электрике, задумайтесь, - А оно Вам надо?! [SUB]Не зная, откуда ждать опасность, можно, как минимум, получить болезненный удар током, а про максимум и говорить не хочется[/SUB] [*]Никогда не работайте под напряжением. [*]Перед началом работ инструмент необходимо проверять хотя бы визуально - он не должен иметь повреждений как изоляции, так и рабочих частей. [*]Средства индивидуальной защиты помогут избежать ненужного травматизма, или уменьшить последствия травмы. [*]Если выбило автомат, это не значит, что опасности нет. [SUB]Бывают случаи, когда электрики управляющих компаний путают провода и подают на автоматы "ноль" (N) вместо "фазы" (L). Таким образом можно словить разность потенциалов = см. комментарий к п. 1. [/SUB] [*]После отключения коммутационного аппарата (сработал он сам или его отключили ВЫ) ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте наличие потенциала на всех проводах в месте предполагаемой работы с помощью индикаторной отвертки. [SUB]Предварительно убедитесь, что индикаторная отвертка исправна, проверив ее в месте, где 100% есть напряжение.[/SUB] [*]Если не уверены, что коммутационный аппарат никто не включит, лучше отсоединить провод от аппарата. [*]Если выключатель освещения выключен, это не означает, что с проводами можно безопасно работать. [SUB]Необходимо проверить наличие потенциала, а при его наличии следует отключить защитный аппарат линии.[/SUB] [*]Никогда не стоит перекусывать несколько проводов, даже если Вы уверены, что все отключено. [SUB]Как раз об этом говорится в прикрепленном видео: - Электрик должен вести себя, как безумец - перепроверять по несколько раз, даже если уверен, что все безопасно![/SUB] [*]При расключении коробок или проводов в других местах старайтесь не касаться одновременно разноименных проводов. [SUB]Всего предусмотреть невозможно, поэтому излишняя предосторожность не помешает.[/SUB] [*]Если "хороните" ненужные провода, заизолируйте их, но провода не должны коротить между собой. [*]...
14.06.2015 в 16:02:43
ebf написал : Вам бы это как то закрепить в теме,что можно использовать 10 и 30,а то некоторые упорно настаивают,что только 10.
Упомяну об этом обязательно, как только будет что-то связанное с этим.
14.06.2015 в 23:26:50
Rumato написал : Abrikos,
Спасибо. А жабоеды у себя по русски пишут? Интересно что значит 15/45А? И кстати ни одного УЗО на 10мА не видно:confused:
Книжка из серии "Для чайников", французских чайников.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЭЛЕКТРИКА, Тьерри Галлозье, Давид Федулло. Перевод на русский - 2007 г., 248 страниц.
:)
Thierry Gallauziaux, David Fedullo
L'installation electrique
1996, 2004.
Даже проектанты используют:
15/45 - это какой-то зондер-гаупт-автомат типа такого:
15.06.2015 в 20:55:54
Abrikos написал : 15/45 - это какой-то зондер-гаупт-автомат типа такого:
Для чего этот диф понятно, а вот для чего ему регулировка номинала - не понятно. Точно такие же есть и у Hager.
15.06.2015 в 21:01:45
333vs333, Во Франции есть тариф Блю(для частников и маленьких компаний) ,покупаешь мощность ,но в любой момент ты её можешь докупить,так вот чтобы не менять вводной ставить такой диф и пломбирует на купленный номинал
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу