Alexey_Spb, считайте что я слился , спор ни о чём
31.12.2017 в 08:15:54
Alexey_Spb, считайте что я слился , спор ни о чём
31.12.2017 в 13:09:09
BV, о, больная тема поднята. Как-то бился с зависанием USB преобразователя, от которого гальванически развязанная линия километр длиной уходила. Помогло соединение экрана USB кабеля с «общим» девайса по ВЧ (через кондёр 4700 пФ).
31.12.2017 в 13:26:25
Mazayac написал: BV, о, больная тема поднята. Как-то бился с зависанием USB преобразователя, от которого гальванически развязанная линия километр длиной уходила. Помогло соединение экрана USB кабеля с «общим» девайса по ВЧ (через кондёр 4700 пФ).
Mazayac, можно было попробовать одеть разьемный ферритовый цилиндр (как на шнурах питания, или сигнальных кабелях мониторов), либо пропустить пару-тройку витков через большое ферритовое кольцо.
И или.... + конденсатор
01.01.2018 в 21:48:55
Грэй,
Как дойдут руки, попробую написать статью о функциональном заземлении и экранах в слаботочке. Это очень важная тема, которая часто, к сожалению, недооценена.
Если коротко, есть две важные вещи, из-за которых выполняются перечисленные действия:
07.02.2018 в 07:45:46
Раз пошел разговор за витую пару:
PS уточню про 6 категорию, чтоб не было лишнего флуда, интересует (помимо 10G) стандарт HDBaseT
07.02.2018 в 08:07:53
StarWind написал: PS уточню про 6 категорию, чтоб не было лишнего флуда, интересует (помимо 10G) стандарт HDBaseT
HDBaseT — технология, позволяющая по стандартному кабелю категории Cat5/6 передавать...
Дальше читать не стал :)
07.02.2018 в 08:31:31
Radio написал:
StarWind написал: PS уточню про 6 категорию, чтоб не было лишнего флуда, интересует (помимо 10G) стандарт HDBaseT
HDBaseT — технология, позволяющая по стандартному кабелю категории Cat5/6 передавать...
Дальше читать не стал :)
Radio, Отлично, а если по вопросам?
PS Кстати, если почитали бы дальше, то увидели, что поток HD требует скорость 10G, помойму там с хвостиком даже.
07.02.2018 в 08:49:19
StarWind написал: Можно ли прокладывать витую пару в стяжку/штукатурку без гофры? Гофру в качестве защиты от шпателей не рассматриваем. Очень хорошо, если ответ не из серии перфекционизма, а как нужно. Причина не в экономии на гофре, а в дополнительной сложности упрятать в штробу 20мм гофру.
В штукатурку (спуск) можно. А в стяжку какая нужда?
07.02.2018 в 09:15:12
Radio написал: А в стяжку какая нужда?
Не люблю натяжной потолок, потому будет оштукатуреный.
07.02.2018 в 09:16:36
StarWind, вы всю проводку собираетесь залить в стяжку без гофры, или только витую пару?
StarWind написал: Не люблю натяжной потолок, потому будет оштукатуреный.
Существует гкл, и его даже можно штукатурить. :)
Проводка в стяжке, на мой скромный взгляд, изначально ущербна и требует намного большего внимания при выполнении, а также в процессе эксплуатации, нежели потолочная. В том числе и более серьезной мехзащиты.
07.02.2018 в 09:22:47
StarWind написал: Не люблю натяжной потолок, потому будет оштукатуреный.
Существует гкл, и его даже можно штукатурить. :)
Проводка в стяжке, на мой скромный взгляд, изначально ущербна и требует намного большего внимания при выполнении, а также в процессе эксплуатации, нежели потолочная.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.