28.11.2006 в 13:49:24
Задача следующая: имеется пластиковый канализационный стояк. В нём под 90 градусов вход большого диаметра. нижний край входа в 5см от пола без стяжки. Это всё вполне устраивает для подключения унитаза. Но надо в этот стояк ещё подключить сток кухонной мойки и посудомоечной машины. Расстояние до стояка - 4,5 метра. На пути дверной проём - поэтом хочется пройти в стяжке. Проём начинается в 1,5м от мойки.
Толщина стяжки будет 8см. Если брать трубу 50мм и класть с уклоном 1см на метр - выходит что пропозти под проёмом можно, но тогда нужен вход в стояк на уровне 0см от пола без стяжки.
Существуют технологии врезки ответвления в канализационный пластиковый стояк под присоединение 50мм трубы?
Спасибо.
28.11.2006 в 14:46:12
такой технологий есть- ТОЛЬКО замена тройника с занижением точки слива. тесть укоротить ту трубу, в которую воткнут Ваш тройник.
28.11.2006 в 15:09:54
только разбирать стояк получается?
28.11.2006 в 15:12:41
если для себя и надолго, то да. тут где-то есть тема про слив от стиралкив канализацию. так там тонкий металлопластик течет и не герметизируется стык.( просверленная дырка в стояке.)
28.11.2006 в 15:50:33
C2h5-OH написал : такой технологий есть- ТОЛЬКО замена тройника с занижением точки слива.
Или вварить в этот тройник отвод. Но тройник так-же придётся снимать. Вварку можно найти на рынке - могут изготовить любой нестандартный тройник четверник и тд....
28.11.2006 в 22:36:01
демонтировать строго, так как нада вырезать часть вваренной трубы, которая торчит внутрь трАйника.
29.11.2006 в 07:22:55
2vvll
просто сверлим отверстие в стояке D=50,0 мм. Туго вставляет отвод, Силикон на шов . Делать тройник этот тот ещё гемор, так как ремонтная муфра обязательна в этой процедуре (раструб-то всё одно отпиливать). Да! , край отвода предварительно обрезать по образующей, чтоб летящее сверху г*но не ударялось за выступ.
29.11.2006 в 08:11:26
При толщине стяжки 8 см. и длинне 4,5 м. и трубе 50 мм.(а с кухни меньший диаметр уменьшать нецелесообразно) уклона не будет диаметр раструба у трубы 70мм. Лучше поискать другой путь ,а тройник можно заменить подрезка раструба стояка даст 2см.лучше попробывать договорится с соседями снизу естли конечно там не сделан ремонт.А все городушки к хорошему не приводят.
29.11.2006 в 09:50:00
=vadim= написал : Силикон на шов .
И ждём пока потечет.... :(
29.11.2006 в 13:04:56
2BV
и с какого места должно потечь ?, если не течёт даже без "замазки" ?, скорее "сдохнет" ремонтная муфта в общем стояке.
По-любому край раструба возвышается не менее 20 мм над нулевым уровнем. Обычно конечно выше всегда.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.