Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

30.06.2015 в 12:04:40

SB3 написал : хотя лучше голову).

Ещё лучше предоставить это сделать компетентному органу. А то так и до ответственности по УК недалеко ;)

0
Аватар пользователя
CrossVik

Местный

Регистрация: 09.06.2015

Москва

Сообщений: 75

30.06.2015 в 18:45:31

В процессе корректировки схемы попытался перераспределить розеточные линии между фазами и этажами и зашел в тупик. Без совета не обойтись... Пришлось составить максимальный список возможных нагрузок при коэффициенте одновременности = 1,0. Что с этим делать дальше, не знаю.... Как теперь раскидать фазы? Посоветуйте, как сблокировать помещения на каждой из фаз (например по номерам L1: половина кухни 2.2 + 1.1 + освещение мансарды + ......)?

0
Аватар пользователя
CrossVik

Местный

Регистрация: 09.06.2015

Москва

Сообщений: 75

07.07.2015 в 13:58:25

Распределил нагрузки по фазам. Максимальное количество потребителей 15,5 - 16,0 кВт. на фазу. В ЩУ стоят автоматы 25А, значит максимум можно 5,5 кВт. Надеюсь, что с учетом неодновременного включения нагрузок пролезет в 5,5 кВт.
Подскажите, правильное ли распределение по фазам?

0
Аватар пользователя
CrossVik

Местный

Регистрация: 09.06.2015

Москва

Сообщений: 75

07.07.2015 в 14:54:13

0
Аватар пользователя
CrossVik

Местный

Регистрация: 09.06.2015

Москва

Сообщений: 75

09.07.2015 в 18:48:02

Нарисовал схему электроснабжения бытовки. Кухонные потребители пока жить будут здесь. Когда построим дом - переедут в дом. Посмотрите, правильно ли?

0
Аватар пользователя
Roz

Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

09.07.2015 в 18:49:29

АВ 4P лишний. 3P нужен.

0
Аватар пользователя
Roz

Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

09.07.2015 в 18:50:14

 

CrossVik написал : Распределил нагрузки по фазам.

Максимальное количество потребителей 15,5 - 16,0 кВт. на фазу. В ЩУ стоят автоматы 25А, значит максимум можно 5,5 кВт.

Надеюсь, что с учетом неодновременного включения нагрузок пролезет в 5,5 кВт.

Подскажите, правильное ли распределение по фазам?

 не 5.5, а 15

0
Аватар пользователя
CrossVik

Местный

Регистрация: 09.06.2015

Москва

Сообщений: 75

10.07.2015 в 13:16:29

 

Roz написал : АВ 4P лишний. 3P нужен.

Спасибо.Значит аппарат №3 с АВ4Р надо заменить на АВ3Р, а ноль - мимо АВ №3 на УЗО №4,7,9?

0
Аватар пользователя
CrossVik

Местный

Регистрация: 09.06.2015

Москва

Сообщений: 75

13.07.2015 в 15:17:30

Уточнил схему.Такой вариант работоспособен?

0
Аватар пользователя
CrossVik

Местный

Регистрация: 09.06.2015

Москва

Сообщений: 75

30.07.2015 в 15:28:29

Все-таки можно делать сеть по такой схеме или надо что-то исправить?

0
Аватар пользователя
CrossVik

Местный

Регистрация: 09.06.2015

Москва

Сообщений: 75

04.08.2015 в 18:26:50

Доработал схему с учетом рекомендаций специалистов. Добавил УЗМ-51М. Кто-нибудь еще даст замечания? Можно делать по такой схеме?

0
Аватар пользователя
CrossVik

Местный

Регистрация: 09.06.2015

Москва

Сообщений: 75

06.10.2015 в 16:31:28

Подскажите по электрощитку в старом доме 1970-х годов постройки. Сейчас есть щит (фото). Надо навести порядок для квартиры № 1. Есть два старых автомата: на розетки (провод алюминий уходит вниз) и освещение (провод алюминий уходит вверх). Десяток-другой лет назад делали стиральную машину и установили автомат и провели кабель ПВС. Теперь надо поставить новый счетчик, дин-рейку и несколько нормальных аппаратов. Не разберу, куда подключать фазу перед счетчиком и ноль с землей. Нарисовал схему. Подойдет?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.10.2015 в 16:43:01

VIVA написал :

SB3 написал : хотя лучше голову).

Ещё лучше предоставить это сделать компетентному органу. А то так и до ответственности по УК недалеко ;)

По обе стороны пр-та Вернадского стояли кварталы пятиэтажек, фазы которых не разрывались АВ, а разрывались нейтрали.

0
Аватар пользователя
CrossVik

Местный

Регистрация: 09.06.2015

Москва

Сообщений: 75

22.01.2016 в 10:25:45

Посоветуйте по схеме бытовки. Сначала была схема на АВ и УЗО. Затем усовершенствовал на АВДТ. Но купить АВДТ оказалось затруднительно - долго и дорого. Как все-таки лучше и надежнее: вариант на АВ и УЗО или вариант на АВДТ (АВ4Р+трехфазную розетку пока делать не буду, только зарезервирую места в щитке).

0
Аватар пользователя
CrossVik

Местный

Регистрация: 09.06.2015

Москва

Сообщений: 75

01.02.2016 в 19:05:45

Сделал схемы под АВ+УЗО. Автоматы 2Р все указал кривую В. Насколько критично ставить тип С? К сожалению не у всех производителей не во всех линейках есть аппараты с кривой В. Какие корректировки надо внести? Цепочка схем ЩУ - ГРЩ - этаж/бытовка.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу