CrossVik
CrossVik
Новичок

Регистрация: 09.06.2015

Москва

Сообщений: 75

29.06.2015 в 12:09:14

Собственно смотрите сами... как было. Внизу белый провод - временное подключение стройки к одной из фаз. В ближайшее время обещают переделать, фото выложу.

0
CrossVik
CrossVik
Новичок

Регистрация: 09.06.2015

Москва

Сообщений: 75

29.06.2015 в 12:13:58

VIVA написал : Зачем вообще этот автомат после?

В щитке есть дополнительная дверца, которая должна быть опломбирована. В этой дверце окошко для дисплея счетчика и окошко для нижнего (выходного) автоматов.

0
CrossVik
CrossVik
Новичок

Регистрация: 09.06.2015

Москва

Сообщений: 75

29.06.2015 в 12:19:43

Ещё вопрос к знатокам. Есть бытовка с двумя комнатами (спальня и кухня). В спальне светильник и может быть электрический обогреватель, а в кухне - светильник, холодильник, электроплитка, электрочайник и электроподогреватель рукомойника. Все потребители по 1,5 - 2.0 кВт (кроме холодильника). К бытовке можно подвести одно- или трех-фазный кабель. Как правильно распределить фазы и нагрузки для такого объекта?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

29.06.2015 в 19:09:11

CrossVik написал : В щитке есть дополнительная дверца, которая должна быть опломбирована. В этой дверце окошко для дисплея счетчика и окошко для нижнего (выходного) автоматов.

Это не объясняет зачем второй автомат. Для отключения ЭУ и счётчика есть первый. А при замене отходящего подземного кабеля можно и перепломбировать счётчик. Если эта ситуация совсем вам не по душе, ну поставьте блок их четырёх проходных клемм. Уже на один контакт в каждом проводнике будет меньше.

Если дополнительной панелью вводной ВА закрывается, делая невозможным его включение/выключение, значит пусть пересталяют так, чтобы ЕДИНСТВЕННЫЙ вводной автомат (который перед счётчиком) был доступен через пердумсотренное в этой панели окошко. Или в топку панель, а вводной ВА в такой бокс и под пломбу.

CrossVik написал : От щитка на столбе к дому будет кабель ВБбШв с броней. Броню с одной стороны подключу к заземлению щитка.

Лучше броню на заземлить на ГЗШ. А в щитке со счётчиком не подключать.

CrossVik написал : Для себя сделал отдельное заземление в котловане фундамента и планирую подключить к нему заземление моего дома (это вроде будет ТТ).

Уж сколько сказано. Вы сопротивление своего свежеиспечённого заземлителя знаете? Доступ к его элементам после заверения строительства, в случае необходимости ремонта, возможен? То, что при вводе в дом, у вас должно быть своё повторное заземление - факт. Независимо от того, TT или TN-C-S у вас. А поскольку у вас ВЛИ, то нормативно, у вас должна быть TN-C-S, без вариантов (точнее варианты есть, описаны они выше)

CrossVik написал : Как правильно распределить фазы и нагрузки для такого объекта?

Равномерно и в пределах 16А на фазу, если сечение кабеля 2,5 мм.кв..
Может так: ф1: свет1+свет2+холодильник ф2: обогреватель + рукомойник ф3: плитка и чайник

CrossVik написал : Все потребители по 1,5 - 2.0 кВт (кроме холодильника).

Светильники на 1,5 кВт?

ebf написал : Бить по рукам за 4П при системе ТТ?

Для особо внимательных, ВЛИ = TN-C-S.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.06.2015 в 00:10:22

Вот тому, кто вам 1Р АВ поставил на N - руки-то оторвите, хотя лучше голову).

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

30.06.2015 в 12:04:40

SB3 написал : хотя лучше голову).

Ещё лучше предоставить это сделать компетентному органу. А то так и до ответственности по УК недалеко ;)

0
CrossVik
CrossVik
Новичок

Регистрация: 09.06.2015

Москва

Сообщений: 75

30.06.2015 в 18:45:31

В процессе корректировки схемы попытался перераспределить розеточные линии между фазами и этажами и зашел в тупик. Без совета не обойтись... Пришлось составить максимальный список возможных нагрузок при коэффициенте одновременности = 1,0. Что с этим делать дальше, не знаю.... Как теперь раскидать фазы? Посоветуйте, как сблокировать помещения на каждой из фаз (например по номерам L1: половина кухни 2.2 + 1.1 + освещение мансарды + ......)?

0
CrossVik
CrossVik
Новичок

Регистрация: 09.06.2015

Москва

Сообщений: 75

07.07.2015 в 13:58:25

Распределил нагрузки по фазам. Максимальное количество потребителей 15,5 - 16,0 кВт. на фазу. В ЩУ стоят автоматы 25А, значит максимум можно 5,5 кВт. Надеюсь, что с учетом неодновременного включения нагрузок пролезет в 5,5 кВт.
Подскажите, правильное ли распределение по фазам?

0
CrossVik
CrossVik
Новичок

Регистрация: 09.06.2015

Москва

Сообщений: 75

07.07.2015 в 14:54:13

0
CrossVik
CrossVik
Новичок

Регистрация: 09.06.2015

Москва

Сообщений: 75

09.07.2015 в 18:48:02

Нарисовал схему электроснабжения бытовки. Кухонные потребители пока жить будут здесь. Когда построим дом - переедут в дом. Посмотрите, правильно ли?

0
Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

09.07.2015 в 18:49:29

АВ 4P лишний. 3P нужен.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу