Alexey1983
Alexey1983
Новичок

Регистрация: 11.06.2015

Воронеж

Сообщений: 4

11.06.2015 в 12:21:58

Добрый день! Есть проблема в частном доме, в который недавно переехали - слабый напор воды. Водоснабжение централизиованное, но напора недостаточно, у соседей ситуация аналогична. Искал ответы в похожих темах, не все понятно, поэтому сильно не бейте :) Как я понимаю, наилучшим вариантом(кроме своей скважины - это пока недоступно по материальным аспектам) - будет установка бака и насосной станции. Поправьте, если заблуждаюсь. В связи с этим был приглашен инженер из известной в городе конторы. Его совет был следующим - установка насосной станции(причем, было рекомендовано DAB AD JET 132) БЕЗ УСТАНОВКИ какого-либо бака. Это нормально? Просто хоть мозги и гуманитарные, но все равно не понимаю откуда эта станция будет засасывать воду? отбирать у соседей? а если все поставят насосные станции? Порекомендуйте. Заранее спасибо.

ПС - Дом 2 этажа+ полноценный цоколь, потребители - 2 унитаза, душ, кухонная раковина, стиралка, посудомойка + уличный полив.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

11.06.2015 в 19:35:27

Alexey1983 написал : наилучшим вариантом... - будет установка бака и насосной станции. Поправьте, если заблуждаюсь.

заблуждаетесь

Alexey1983 написал : В связи с этим был приглашен инженер из известной в городе конторы. Его совет был следующим - установка насосной станции

развод на покупку станции, не более...

Alexey1983 написал : не понимаю откуда эта станция будет засасывать воду? отбирать у соседей? а если все поставят насосные станции?

ход мыслей совершенно правильный, нужно добиваться в водоснабжающей конторе исправления ситуации с напором... по другому никак... или своя скважина

0
Elmar
Elmar
Местный

Регистрация: 21.04.2009

Киров

Сообщений: 477

11.06.2015 в 20:20:48

Ixtim написал : нужно добиваться в водоснабжающей конторе исправления ситуации с напором... по другому никак...

Вы много добились у них? уверен что нечего.

Alexey1983 написал : будет установка бака и насосной станции

Правильно

Alexey1983 написал : DAB AD JET 132

Оптимальный вариант по мощности, Желательно добавить еще один гидробак литров на 100.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

12.06.2015 в 08:34:54

Elmar написал : Вы много добились у них? уверен что нечего.

бла-бла-бла... сидя в инете, не добъешся, однозначно

Elmar написал : Оптимальный вариант по мощности, Желательно добавить еще один гидробак литров на 100.

еще один барыга станциями?

Elmar, откуда твоя станция воду брать будет, а?

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

12.06.2015 в 10:16:45

Ixtim написал : Elmar, откуда твоя станция воду брать будет, а?

)))))

Elmar написал : Оптимальный вариант по мощности, Желательно добавить еще один гидробак литров на 100.

Поддерживаю!Или станция + ГА или копать колодец(скважину)!

0
Elmar
Elmar
Местный

Регистрация: 21.04.2009

Киров

Сообщений: 477

12.06.2015 в 16:12:34

Ixtim написал : откуда твоя станция воду брать будет, а?

Внимательней надо читать первый пост там все исходные данные указаны. Специально для вас:

Alexey1983 написал : будет установка бака

Вот от туда она родимая и будет сосать )))

Ixtim написал : бла-бла-бла... сидя в инете

ха ха ха ;)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134326

12.06.2015 в 17:32:39

Alexey1983,

  1. какое давление при нулевом расходе на вводе?
  2. какой расход воды л/мин если после вводного крана сделать свободный излив воды в емкость?

Ваши мысли местами верные, но.... при наполнении вашего бака станция лишит соседей воды и даже теоретически может высосать из их унитаза при донном расположении наливного клапана :)

Alexey1983 написал : а если все поставят насосные станции?

и неважно с баками или без - будет война станций - "кто у кого отсосет" - в результате победителей не будет - "отсосут" все :)

Итого - плясать после ответов на два вопроса - см выше

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

12.06.2015 в 17:54:48

BV написал : и неважно с баками или без - будет война станций - "кто у кого отсосет" - в результате победителей не будет - "отсосут" все

нет,у кого станции тот будет с давлением :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134326

12.06.2015 в 18:25:22

iv.iv написал : нет,у кого станции тот будет с давлением

воздуха? На дохлом отводе от дохлой магистрали сидят два дома. Оба приехали в субботу и начали поливать огород

0
Elmar
Elmar
Местный

Регистрация: 21.04.2009

Киров

Сообщений: 477

12.06.2015 в 18:58:04

Хм похоже надо тут внести ясность про установку "бочки" а то похоже вкралось не до мысль (во как )) Бочка, пластиковая емкость, с крышкой. Объем зависит от нужд и места установки. Оптимально 200 литров. В крышке делается два отверстия: Первое для установки клапана подачи воды от унитаза (бокового с коромыслом оно и гнется как нужно) тем самым набирается вода в бак малым давлением, а клапан служит для остановки течи воды. Второе для прокладки всасывающей магистрали до станции с установкой обратного клапана и тд. Тем самым у вас не будет:

BV написал : и неважно с баками или без - будет война станций - "кто у кого отсосет" - в результате победителей не будет - "отсосут" все

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

12.06.2015 в 19:02:41

BV написал : воздуха? На дохлом отводе от дохлой магистрали сидят два дома. Оба приехали в субботу и начали поливать огород

Если в системе нет 1 атмосферы то это вообще Не водопровод,тем более централизованный!И в данном случаи или требовать воду или копать свой колодец!Мы говорим о давлении в системе.......!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу