13.06.2015 в 18:30:05
Zippy, П что подключено к 25А?Варочная какая?Надо понять при работе на какой конфорке происходит выбивание.Нсли это короткое,то 32А должен вылетать,селективности нет
13.06.2015 в 18:34:43
Только варочная поверхность. Проверял всех потребителей при выключенном автомате 25А, не отозвалась только варочная поверхность. Да и сам помню, как обрезал трубу к старой советской розетке, и высвободившийся кабель подключал напрямую в клеммам варочной поверхности.
13.06.2015 в 18:44:27
Zippy, И если это варочная то зачем 25А,попробуйте поставить 16А и поработать,если неисправность есть то его всё равно выбьет,а вот 32А может устоять,тогда одна проблема ушла и будет ясно ,что проблема либо варочная,либо кабель
13.06.2015 в 18:55:18
Я не говорил что все ЖЕКовские электрики дурачье. Я говорил конкретно про того, чей результат работы на фото. Смотрите в чем дело. Соединение алюминия с медью при протекании по ним электротока создает гальванопару, что бы было проще, на поверхности металлов образуется пленка, которая НЕ проводит электроток, т.е. растет сопротивление. Проблемы на данной линии будут возникать тем раньше, чем больше нагрузка. У варочной большой ток потребления, поэтому логично, что на этой линии автомат и срабатывает.
Zippy написал : Как бы Вы лично поступили, оказавшись на объекте?
Я в первую очередь электромонтер на своей работе. Если говорить конкретно к Вашему случаю, то замена нулевой шины, зачистка контактов, разделение меди и алюминия.
13.06.2015 в 21:30:12
Rumato написал : Соединение алюминия с медью при протекании по ним электротока создает гальванопару
Продам УЗМ50М,СР722
13.06.2015 в 21:56:01
В общем, все оказалось банально и печально. Выдвинул духовку, добрался до клеммника варочной поверхности и узрел причину - оплавление изоляции штатных 6мм проводов фазы и нуля и следы пробоя. Похоже, сыграли все факторы - текучесть алюминия, из-за которого контакт ослаб и кабель грелся, и высокая температура под варочной поверхностью, из-за которого кабель выгнуло до плотного соприкосновения изоляций. Дальше плавится изоляция одного кабеля, затем второго, а потом искра при высокой нагрузке и выбившие автоматы. Подключал сам, винить некого. Поругайте, что ли. :net: вопрос что делать дальше.
Буду приглашать грамотного электрика, объем работ теперь ясен.
13.06.2015 в 22:30:17
13.06.2015 в 22:38:28
Zippy, клеммник варочной нужно заменить, т.к. там похоже карболит, а он от нагрева становится электропроводным. Как бы снова не перекрыло. Не обязательно штатный, можно что-то подобрать, хотя бы из клеммников ТВ:
На стену поставьте такую коробку:
13.06.2015 в 23:04:07
Rumato написал :
- Медь наращивается медью, алюминий алюминием.
В случае подключения варочной поверхности, как видно, алюминий выходит боком. Либо лазить подтягивать раз в год.
НЕМЕЦ написал : На стену поставьте такую коробку:
Можно уточнить назначение коробки? Все-таки нарастить алюминий медью, или?
13.06.2015 в 23:07:50
Zippy написал : Можно уточнить назначение коробки? Все-таки нарастить алюминий медью, или?
Эта коробка специально предназначена для подключения электроплит. Внутри - клеммник, на нем и перейдете с алюминия на медь.
13.06.2015 в 23:35:25
Zippy написал : В случае подключения варочной поверхности, как видно, алюминий выходит боком. Либо лазить подтягивать раз в год.
Это старая проводка выходит боком. Вы думаете если часть поменяете проблема уйдет? Менять так всю линию.
Zippy написал : Можно уточнить назначение коробки?
Подключение варочных панелей.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу