ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.06.2015 в 18:30:05

Zippy, П что подключено к 25А?Варочная какая?Надо понять при работе на какой конфорке происходит выбивание.Нсли это короткое,то 32А должен вылетать,селективности нет

0
Zippy
Zippy
Новичок

Регистрация: 21.06.2014

Москва

Сообщений: 19

13.06.2015 в 18:34:43

Только варочная поверхность. Проверял всех потребителей при выключенном автомате 25А, не отозвалась только варочная поверхность. Да и сам помню, как обрезал трубу к старой советской розетке, и высвободившийся кабель подключал напрямую в клеммам варочной поверхности.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.06.2015 в 18:44:27

Zippy, И если это варочная то зачем 25А,попробуйте поставить 16А и поработать,если неисправность есть то его всё равно выбьет,а вот 32А может устоять,тогда одна проблема ушла и будет ясно ,что проблема либо варочная,либо кабель

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.06.2015 в 18:55:18

Я не говорил что все ЖЕКовские электрики дурачье. Я говорил конкретно про того, чей результат работы на фото. Смотрите в чем дело. Соединение алюминия с медью при протекании по ним электротока создает гальванопару, что бы было проще, на поверхности металлов образуется пленка, которая НЕ проводит электроток, т.е. растет сопротивление. Проблемы на данной линии будут возникать тем раньше, чем больше нагрузка. У варочной большой ток потребления, поэтому логично, что на этой линии автомат и срабатывает.

Zippy написал : Как бы Вы лично поступили, оказавшись на объекте?

Я в первую очередь электромонтер на своей работе. Если говорить конкретно к Вашему случаю, то замена нулевой шины, зачистка контактов, разделение меди и алюминия.

0
Aoz
Aoz
Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

13.06.2015 в 21:30:12

Rumato написал : Соединение алюминия с медью при протекании по ним электротока создает гальванопару

  • гальванопара создаётся в любом случае и без тока,а при хорошей влажности металл съедается очень быстро...
0

Продам УЗМ50М,СР722

Zippy
Zippy
Новичок

Регистрация: 21.06.2014

Москва

Сообщений: 19

13.06.2015 в 21:56:01

В общем, все оказалось банально и печально. Выдвинул духовку, добрался до клеммника варочной поверхности и узрел причину - оплавление изоляции штатных 6мм проводов фазы и нуля и следы пробоя. Похоже, сыграли все факторы - текучесть алюминия, из-за которого контакт ослаб и кабель грелся, и высокая температура под варочной поверхностью, из-за которого кабель выгнуло до плотного соприкосновения изоляций. Дальше плавится изоляция одного кабеля, затем второго, а потом искра при высокой нагрузке и выбившие автоматы. Подключал сам, винить некого. Поругайте, что ли. :net: вопрос что делать дальше.

  1. Эксплуатировать текущую линию, обрезав выгоревшие концы; либо наращивать медью через хороший клеммник во влагозащищенной коробке; либо строго тянуть новую линию?
  2. Ставить розетку или подключать напрямую?
  3. Использовать невыгоревшие клеммы варочной поверхности (они есть); либо менять клеммник на новый в сервисе; либо менять всю варочную поверхность?

Буду приглашать грамотного электрика, объем работ теперь ясен.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.06.2015 в 22:30:17

  1. Медь наращивается медью, алюминий алюминием. Меня это правило еще не подводило. В смысле с претензиями никто не звонил. Вам лучше подумать о полной замене электропроводки, остальные линии в таком же состоянии.
  2. А это как Вам удобней. Вопрос не принципиальный.
  3. Лучше конечно клеммы заменить. У меня почему то фото не открывается:confused:
0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

13.06.2015 в 22:38:28

Zippy, клеммник варочной нужно заменить, т.к. там похоже карболит, а он от нагрева становится электропроводным. Как бы снова не перекрыло. Не обязательно штатный, можно что-то подобрать, хотя бы из клеммников ТВ: http://www.chipdip.ru/product-photo/tb-1503/

На стену поставьте такую коробку: http://www.etm.ru/cat/nn/9769175/ В нее заведите кабель проводки и кабель от варки. Ну или поставьте розетку.

0
Zippy
Zippy
Новичок

Регистрация: 21.06.2014

Москва

Сообщений: 19

13.06.2015 в 23:04:07

Rumato написал :

  1. Медь наращивается медью, алюминий алюминием.

В случае подключения варочной поверхности, как видно, алюминий выходит боком. Либо лазить подтягивать раз в год.

НЕМЕЦ написал : На стену поставьте такую коробку:

Можно уточнить назначение коробки? Все-таки нарастить алюминий медью, или?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

13.06.2015 в 23:07:50

Zippy написал : Можно уточнить назначение коробки? Все-таки нарастить алюминий медью, или?

Эта коробка специально предназначена для подключения электроплит. Внутри - клеммник, на нем и перейдете с алюминия на медь.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.06.2015 в 23:35:25

Zippy написал : В случае подключения варочной поверхности, как видно, алюминий выходит боком. Либо лазить подтягивать раз в год.

Это старая проводка выходит боком. Вы думаете если часть поменяете проблема уйдет? Менять так всю линию.

Zippy написал : Можно уточнить назначение коробки?

Подключение варочных панелей.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу