06.07.2015 в 10:10:42
Почему зря?
По правилам я должен обеспечить доступ к ним, а оставлять их на виду под потолком не хочется. Да и так проще линии вести, когда на каждый потребитель свой кабель.
По автоматам еще хочу спросить. Вот есть УЗО, а под ним группа из 4 автоматов. Идет фаза на первый автомат, далее все автоматы соединены специальной гребенкой. С гребенкой можно заводить еще две жилы? У нее контакты плоские, и два провода к ней будут прижиматся нормально.
06.07.2015 в 10:58:47
Haasson написал : С гребенкой можно заводить еще две жилы? У нее контакты плоские, и два провода к ней будут прижиматся нормально.
Один зуб один провод.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.07.2015 в 15:24:06
Понятно. Я тут наткнулся на клеммные колодки на динрейку, это как раз мой случай, да? 2-3 провода заходят в колодку, а от нее один идет на автомат.
И еще один вопрос: у меня мокрое узо на 16А. Хочу им защитить стиралку, душевую кабину и освещение санузла. Но получается если я стиралку и д.к. подключу к автомату на 16А, а свет к автомату на 10А, то это будет уже 26А в сумме, что превышает номинал узо. Хотя по факту 16А эти потребители вместе никогда не потребят (10А стиралка, свет и д.к. на двоих пару ампер). Но всё равно как-то неправильно получается...
06.07.2015 в 15:28:16
Поставьте автомат на стиралку 10А, а на свет 6А и будет по фенэлектрошую.
06.07.2015 в 15:32:41
Haasson написал : 2-3 провода заходят в колодку, а от нее один идет на автомат.
Вам же предлагали
Haasson написал : Но всё равно как-то неправильно получается..
А что реально свет на 10 А? Поставьте на 6А. Только они в дефиците.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.07.2015 в 17:18:41
6 А в Мерлене есть. А ещё можно так: узо + АВ 16 А, от этого отходит 2 провода: 1 на стиральную машину, второй на автомат 10 (или 6) А, а от него на свет.
07.07.2015 в 15:06:58
Извините, что вмешиваюсь в разговор, но уж больно один вопрос мучит - что лучше?1. Тянуть одну линию прямо на электроплиту (отдельностоящую) медью 6 мм от этажного щита, подключив ее к стоящему там АВ, а вторую линию 4 мм для остальных потребителей трехкомнатной квартиры ввести в квартирный щиток2. Тянуть одну линию от этажного щита медью 10 мм до квартирного щитка, а там уже все всем раздаватьУ меня в этажном щитке то же самое - 1 АВ на плиту (наверное 40А, на советском автомате не прочтешь уже ничего), и два по 25
07.07.2015 в 15:54:47
Начните с года постройки дома и выделенной мощности. Вы собираетесь поменять проводку
во всей квартире?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.07.2015 в 16:19:04
@kkg, конечно второй вариант.
08.07.2015 в 19:46:33
megrad написал : Начните с года постройки дома и выделенной мощности. Вы собираетесь поменять проводку
во всей квартире?
Дом 1995 гСобираюсь всю, но постепенно, буду ремонтировать по одной комнате и менять проводку - живу я там :)
08.07.2015 в 19:49:32
ratrabidi написал :
наверное 40А, на советском автомате не прочтешь уже ничего),
Где то была старая советская схема щитка, там вроде на плиту тоже 25 ампер.
и два по 25
Скорей всего фаза и ноль. В сумме получаем примерно 50А что вполне прилично.
Да там первоначально скорее всего по 16А были АВ, но выбивало часто и горели, вот ЖЭКовский электрик и посоветовал 25 :(
08.07.2015 в 19:54:12
Тут еще одна проблема нарисоваласьСудя по всему ( из общения с доблестными электриками ЖЭКа), не дадут мне протянуть 10 мм, максимум 6 ммЕсли запитать эл. плиту, то что же мне останется на всю оставшуюся квартиру? :(
08.07.2015 в 19:55:25
kkg написал :
наверное 40А, на советском автомате не прочтешь уже ничего),
Где то была старая советская схема щитка, там вроде на плиту тоже 25 ампер.
и два по 25
Скорей всего фаза и ноль. В сумме получаем примерно 50А что вполне прилично.
Да там первоначально скорее всего по 16А были АВ, но выбивало часто и горели, вот ЖЭКовский электрик и посоветовал 25 :(
Дом изначально с электроплитами был?
08.07.2015 в 21:44:47
Ремонт в жилой квартире это подвиг.
не дадут мне протянуть 10 мм, максимум 6 мм
Это вообще не их дело, у Вас ограничение по мощности вводным автоматом.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.